Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Добрый день. Хочу подключить Baxi слим 1300fin раздельными трубами с единым горизонтальным выходом. На схеме показано, что раздельные трубы ф80мм, а наконечник 60/100. Газовики не согласовывают проект, т.к. в дымоходе не должно быть заужений.
В связи с этим вопрос: можно ли мне применить переходник с раздельных труб на коаксиальный дымоход от конденсационного котла, который переходит в 80/125.
А может есть какие другие варианты?
Заранее спасибо.
В связи с этим вопрос: можно ли мне применить переходник с раздельных труб на коаксиальный дымоход от конденсационного котла, который переходит в 80/125.
А может есть какие другие варианты?
Заранее спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Конечно показывал. В ответ он мне сказал, что в нормах прописано, что дымоходы не должны иметь заужения.
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Но это ещё пол беды. В конторе, где покупал котел, сказали , что единый наконечник (поз.48) уже снят с производства, и предлагают вместо него установить адаптер (поз.27) . Правильно ли это.
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Но это ещё пол беды. В конторе, где покупал котел, сказали , что единый наконечник (поз.48) уже снят с производства, и предлагают вместо него установить адаптер (поз.27) . Правильно ли это.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
А с чем связаны хотелки? Может есть альтернативные пути? Не стоит спорить с дураками...Андрей Ф писал(а): 08 ноя 2018, 14:04 Хочу подключить Baxi слим 1300fin раздельными трубами с единым горизонтальным выходом.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Хотелки связаны с большой длиной дымохода, около 8м. Котел стоит в подвале, а снаружи вдоль всей стены навес, поэтому выход над навесом.
Как вариант согласовать в проекте 80/125, а по факту сделать 60/100, не думаю, что кто то полезет с рулеткой на фасад, но остается вопрос с наконечником, который снят с производства.
Как вариант согласовать в проекте 80/125, а по факту сделать 60/100, не думаю, что кто то полезет с рулеткой на фасад, но остается вопрос с наконечником, который снят с производства.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
А что вам мешает всас воздуха производить из помещения, а дымовые газы вывести только 80 трубой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- ваш паспорт на оборудование не позволяет обосновать такое применение .
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
- а вы не согласовывайте ,то что не требуется и газовикам запрещено требовать .
-это есть тех. обоснованное решение от производителя ,допускающее применение такого перехода . Требование соблюдать паспорта и инструкции от производителей являются обязательным условием . СП62133302011.Андрей Ф писал(а): 08 ноя 2018, 14:04 На схеме показано, что раздельные трубы ф80мм, а наконечник 60/100.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
plehan, это Белоруссия, там могут быть свои порядки...
Во-вторых, мы никак не ограничиваем применение наших изделий, если такое применение не ухудшает работу изделий...
Во-первых: нет у нас "паспортов"...plehan писал(а): 08 ноя 2018, 17:51 ваш паспорт на оборудование не позволяет обосновать такое применение .
Во-вторых, мы никак не ограничиваем применение наших изделий, если такое применение не ухудшает работу изделий...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- а ,я проглядел , тогда да .
- в кавычках написано черным по белому паспорт изделия .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Если всас воздуха изнутри, то теряется смысл закрытой камерв сгорания, а это уже совсем другие требования к котельной, которые у меня осуществить не получится. Собственно по этой причине был выбран котел с закрытой камерой сгорания.
Для подводки газа к дому, требуется проект, в котором оговаривается в том числе и дымоход. Проект нужно согласовывать с газовиками, без них даже газ к дому не подведут.
В данный момент стоит дилема- поставить адаптер (поз27) который по идее должен стоять на котле и будет работать в другую сторону, или же поставить переходник от конденсатника.
Для подводки газа к дому, требуется проект, в котором оговаривается в том числе и дымоход. Проект нужно согласовывать с газовиками, без них даже газ к дому не подведут.
В данный момент стоит дилема- поставить адаптер (поз27) который по идее должен стоять на котле и будет работать в другую сторону, или же поставить переходник от конденсатника.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- можно ссылку на ваш закон . У наз это запрещено ФЗ№190 ст.48 ч.16Андрей Ф писал(а): 08 ноя 2018, 18:30 Проект нужно согласовывать с газовиками, без них даже газ к дому не подведут.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Андрей Ф, есть и полностью коаксиальные трубы 80/125, ставите переходник 60/100 - 80/125 и тяние дальше...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
https://belmingaz.by/Zacon/Z20.pdf
Это общий документ, который в свою очередь ссылается на более конкретные, а те в свою очередь на ещё какие то, и получается в итоге куча иформационного мусора, в который даже вникнуть не каждый может.
А как это поможет решить мой вопрос?
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Это общий документ, который в свою очередь ссылается на более конкретные, а те в свою очередь на ещё какие то, и получается в итоге куча иформационного мусора, в который даже вникнуть не каждый может.
А как это поможет решить мой вопрос?
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Немного непонял. Вы имеете ввиду сразу от котла тянуть коаксиальной трубой?BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 19:13 Андрей Ф, есть и полностью коаксиальные трубы 80/125, ставите переходник 60/100 - 80/125 и тяние дальше...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Объяснял в посте#5. Ограничение длины коаксильного дымохода 5м, если с поворотами и того меньше, а мне нужно около8м
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- для начала этот документ не требует согласования проектной документации с ГРО ,а также не исключает осуществление проекта и монтажных работ с подрядными организациями .
Но думаю у вас нет желания изучать НПА

Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Э... Да вы не понимаете, что ограничения связаны с аэродинамическим сопротивлением!Андрей Ф писал(а): 08 ноя 2018, 20:44 Объяснял в посте#5. Ограничение длины коаксильного дымохода 5м, если с поворотами и того меньше, а мне нужно около8м
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Как раз таки наоборот. Уже голова пухнет от изучегия.plehan писал(а): 08 ноя 2018, 20:56- для начала этот документ не требует согласования проектной документации с ГРО ,а также не исключает осуществление проекта и монтажных работ с подрядными организациями .
Но думаю у вас нет желания изучать НПА![]()
Как я уже писал выше этот документ ссылается на технические условия, а теперь внимательно читаем п.9 технических условий
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- чем регламентируется требование ГРО должен быть закон . Напишут нужно попрыгать 3 раза тоже законно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
[/quote]Э... Да вы не понимаете, что ограничения связаны с аэродинамическим сопротивлением!
Я всё прекрасно понимаю. По моему не понимаете Вы, что в горгазе плевать всем на аэродинамическое сопротивление и прочие умные изречения, у них один ответ
-покажи где это написано, а к напольным котлам согласно каталогу, применяется либо коаксиальный дымоход 60/100 с длиной до 5м, либо раздельный ф80.
[/quote]
Я всё прекрасно понимаю. По моему не понимаете Вы, что в горгазе плевать всем на аэродинамическое сопротивление и прочие умные изречения, у них один ответ
-покажи где это написано, а к напольным котлам согласно каталогу, применяется либо коаксиальный дымоход 60/100 с длиной до 5м, либо раздельный ф80.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- 80 /125 отменил производитель

Я не знаю как у вас, каталог это бумажка для сортира . У вас есть паспорт изделия на край инструкция по проектированию .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Что вы заладили чем да чем. Я же Вам дал ссылки на документы. Простыми словами горгаз продавец газа- я покупатель, а техусловия- это условия при которых возможна сделка, и если будет написано попрыгать 3раза, то нужно будет прыгать, в противном случае "не хош не покупай". У нас везде так.
Давайте уже прервем эту дискуссию в правовом поле, и переключимся к техническому вопросу в посте#10. Может кто чего подскажет?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- согласно паспорта изделия, в нем есть все типы допустимых вариантов дымоотводов и их длины . Другие варианты производитель не допускает . Не можете уложиться в коаксиал(длины) ,монтируйте приставной (LAS) или раздельный и подключайте к нему .
Последний раз редактировалось plehan 08 ноя 2018, 22:29, всего редактировалось 2 раза.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
В инструкции к котлу все один в один как в каталоге. Две схемы коаксиал 60/100 и раздельные ф80.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
, там есть коаксиал , раздельный ,раздельный в дымоход , LAS . Что еще нужно ?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
- я не прыгаю ,так воспитан

Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
Я уже выбрал вариант который допускает производитель, конструктив дома под него "заточил" но в последний момент выясняется, что производитель снял с производства единый коаксиальный выход, и теперь я пытаюсь найти ему замену.plehan писал(а): 08 ноя 2018, 22:28- согласно паспорта изделия есть все типы допустимых вариантов дымоотводов . Другие варианты производитель не допускает . Не можете уложиться в коаксиал ,монтируйте приставной (LAS) и подключайте к нему .
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- у ТС сертифицируются в таможенном союзе одинаково ,у нас этот комплект нельзя купить ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
- что у нас ,что у вас сертификат на изделие один , то есть вы у нас можете купить и поставить . Так как изделие сертифицируется по одному сертификату .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
- Откуда: Минск
- Мой котел: Baxi slim 1300fin
Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.
[/quote]- я не прыгаю ,так воспитан 
[/quote]
Как я уже писал "не хош не бери"

[/quote]
Как я уже писал "не хош не бери"
И как мне это сделать и какова цена на сей девайс.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 4611 Просмотры
-
Последнее сообщение ramus
-
- 15 Ответы
- 1368 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий079
-
- 6 Ответы
- 2101 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexDii
-
- 3 Ответы
- 3517 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 3408 Просмотры
-
Последнее сообщение Th-229
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя