котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 »

Всем здравствуйте! Ситуация следующая: котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200, бойлер подлючен к котлу (одноконтурник). Всё работает, вода греется, но - в котле вода не нагревается выше 60 градусов... Стоит комнатный термостат, на 25 град., но по факту в помещении 20... 21 градус(((( В чем проблема, не понимаю.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение BAXI-Ural »

Для начала ответьте на несколько вопросов:
Котел греет непрерывно?
Какова рассчетная мощность системы отопления?
Давление газа перед клапаном в динамике? После клапана?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 »

Котел нагревает до 60 градусов, и отключается. Хотя регулятор температуры воды стоит на максимальном значении (до упора).

Расчетной мощности вроде хватает, кто монтаж делал сказали.

Про давление газа не скажу, не знаю...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение BAXI-Ural »

Отключается без ошибки?
Выложите фотографии панели управления поэтапно?
Положение блока переключателей на плате (фото)?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 »

Отключается/включается и вообще - ошибок не выдаёт. Фото сейчас пришлю.

Отправлено спустя 12 минут 29 секунд:
Вот, три фото сделал.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Терморегулятор на максималке стоит, при таком он вообще раньше не выключался - пахал непрерывно. А сейчас до 60 гр. нагревает и вырубается. Хотя горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град. и всё.
Вложения
IMG_20181118_211742.jpg
IMG_20181118_211656.jpg
IMG_20181118_211620.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение BAXI-Ural »

Фотографии слепые, верхние индикаторы совсем не видно...
DIM1970 писал(а): 18 ноя 2018, 21:29 горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град
Либо вы не так, не там мерите, либо датчик температуры вышел из строя. Мерить надо на подаче из котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 »

На подаче из котла тоже 60 градусав, забыл написать - я и там мерял.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение BAXI-Ural »

Что вы ещё забыли? :x
Померьте прямо на датчике...
Снимите характеристику датчика https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2017_2.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 »

Понял, спасибо за подсказку))
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Неспешно ищется бойлер Baxi PREMIER plus 100
    0 Ответы
    3366 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Проблема с водонагревателем Baxi ubt 200
    Сатико » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    875 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    3954 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    1 Ответы
    3768 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    5705 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
Боты: Bing [Bot]