Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 окт 2012, 13:00
- Откуда: Смоленская обл. п.Хиславичи
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 36
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 янв 2019, 08:35
- Откуда: Нижегородская область
- Мой котел: BAXI Eco Four 24F
- Благодарил (а): 1 раз
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Т.е. по фото нельзя точно определить бракованная плата или нормальная?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
У экофор нет серых или белых панелей.
Делайте землю, там видно будет
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Извините, проглядел страницу.
Серийник котла какой? И все шильдики с платы
Делайте землю, там видно будет
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Извините, проглядел страницу.
Серийник котла какой? И все шильдики с платы
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 янв 2019, 08:35
- Откуда: Нижегородская область
- Мой котел: BAXI Eco Four 24F
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 янв 2019, 08:35
- Откуда: Нижегородская область
- Мой котел: BAXI Eco Four 24F
- Благодарил (а): 1 раз
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
4
Вчера случилось следующее: Начались морозы до -25. Постоянно выскакивала Е35. Но сбросить (точнее запустить котел) не получалось. Ни Сбросом, ни отключением питания. Пока немного батареи не остынут.
При запуске котла электрод подавал искру, горелка зажигалась. Электрод прекращал подачу искры. Но через долю секунды начинал подавать искру вновь. Потом прекращал и горелка тухла. далее Е35
Электрод чистый, но на всякий почистил немного. Открутил и не стал обратно прикручивать крышку, которая перед самой грелкой. Открыл плату, сфоткал, протер кисточкой пыль. Убавил немного температуру до 76гр. Запустил котел, часа полтора проверки - все хорошо.
Позже опять Е35, но уже есть буква R и котел нормально перезапускался, всю ночь отработал, вот недавно опять выключился. Перезапустили.
Пока решается вопрос с заземлением. Поможет ли в данном случае Теплоком GF ?
Вчера случилось следующее: Начались морозы до -25. Постоянно выскакивала Е35. Но сбросить (точнее запустить котел) не получалось. Ни Сбросом, ни отключением питания. Пока немного батареи не остынут.
При запуске котла электрод подавал искру, горелка зажигалась. Электрод прекращал подачу искры. Но через долю секунды начинал подавать искру вновь. Потом прекращал и горелка тухла. далее Е35
Электрод чистый, но на всякий почистил немного. Открутил и не стал обратно прикручивать крышку, которая перед самой грелкой. Открыл плату, сфоткал, протер кисточкой пыль. Убавил немного температуру до 76гр. Запустил котел, часа полтора проверки - все хорошо.
Позже опять Е35, но уже есть буква R и котел нормально перезапускался, всю ночь отработал, вот недавно опять выключился. Перезапустили.
Пока решается вопрос с заземлением. Поможет ли в данном случае Теплоком GF ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Думаю однозначно вам здесь не ответят.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 янв 2019, 08:35
- Откуда: Нижегородская область
- Мой котел: BAXI Eco Four 24F
- Благодарил (а): 1 раз
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
А насчёт платы, по новым фоткам, нельзя понять - бракованная или нет? + есть фото с серийником
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 10 окт 2013, 15:11
- Откуда: г.Владимир
- Мой котел: Baxi Slim 2.300i
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 46
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Была такая-же проблема у клиента. Котел работал на протяжении 3 лет потом Е-35
Все пробовали и новые платы все то-же самое, GF-не помог
Сделал что: 1)Установил диэлектрическую вставку на котел ( на газопроводе есть и рабочая); заменил кабель розжига/ионизации 710430800; и самое главное Повторно заземлил эл.плату котла разъем на плате CN12
Все тут-же заработало
Все пробовали и новые платы все то-же самое, GF-не помог
Сделал что: 1)Установил диэлектрическую вставку на котел ( на газопроводе есть и рабочая); заменил кабель розжига/ионизации 710430800; и самое главное Повторно заземлил эл.плату котла разъем на плате CN12
Все тут-же заработало
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
После пропайки платы, котёл работает без ошибок по настоящее время. Паяльные работы проводил специалист КИПиА.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
ХЕЛП! Опять появилась E35! Котел Ecofour 24F CSE466243541 s/n 123256463, произведен на 32 неделе (август) 2012 г. - плата попадает в бракованные по дате производства. Диэлектрическая втулка стоит на газопроводе в районе уличного счетчика. Статистика появления E35 по годам: 2014-3 раза; 2015-7; 2016-2; 2017-0; 2018-8; 2019-2; 2020-с новым стабилизатором уже 2 раза подряд. Недавно появились скачки напряжения. Частный дом запитан 2-х проводным СИПом. Со слов работника эл.сети, нулевой провод СИПа заземлен на арматуру бетонного столба. Щит в доме не заземлен - контур сварен, закопан давно, провод 10 кв.мм с контура был подключен к щиту, но работники эл.сети несколько лет назад при переносе счетчика на столб мою землю отключили. Сказали, PE провода отсоединить от нулевой шины и подключить к земляному контуру. Вот так! В щите УЗМ-50 и АВ по линиям. Общая нулевая шина, к ней же подсоединены PE провода с 3-х проводных линий дома (котла тоже). Стоял стабилизатор Ресанта электромеханический, в котором стали постоянно щелкать реле. На прошлой неделе установил новейший стабилизатор BAXI Energy 400. На следующий день - E35, сегодня - снова... Котел пытается запуститься от комнатного термостата и уходит в ошибку. R с первого раза не помогла. Уже ума не приложу, что произошло. Неужели от нового стабилизатора? Что посоветуют специалисты? Очень надеюсь!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Я бы начал с очистки бронепровода, изолятора, электрода и площадки (горелки) под электродом (место, куда искра прилетает). Зазор подрегулировал (там 2,5 - 3,5 мм) и электрод выставил так, что бы искра над прорезью в горелке пролетала.Алексей Нико писал(а): ↑27 мар 2020, 22:26Котел пытается запуститься от комнатного термостата и уходит в ошибку.
По электрике могу посоветовать заглянуть в эту тему viewtopic.php?f=46&t=7050&p=59365&hilit ... %B0#p59365, вдруг что-то приглянется.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Спасибо!
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
Понял, спасибо! Меня действительно смутил звук искры при запуске - какой-то двойной, что ли... Сегодня постараюсь проверить ВВ провод и свечу. А разве стабилизатор BAXI не осуществляет гальваническую развязку? А если разделительный трансформатор BAXI Balance 250 или Теплоком GF подключить в паре со стабилизатором BAXI, то в какой последовательности? Перед стабилизатором или после?Starik писал(а): ↑27 мар 2020, 23:16Алексей Нико писал(а): ↑27 мар 2020, 22:26Котел пытается запуститься от комнатного термостата и уходит в ошибку.
По электрике могу посоветовать заглянуть в эту тему viewtopic.php?f=46&t=7050&p=59365&hilit ... %B0#p59365, вдруг что-то приглянется.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Хороший вопрос, однако. Для пущей важности, думаю, лучше после стабилизатора, что бы исключить вообще все влияния на котел. Последняя инстанция, так сказать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Насколько я помню нет. Для того Бакси и попросила им делать Balance.
Для справки по "нехорошим" платам Honeywell 12-года. Там грешили на некачественные вводные варисторы. Хотя ума не приложу как это может быть связано с 35-й ошибкой.
Короче при желании можно попробовать перепаять на другого производителя. Он наверху платы, слева от трансформатора розжига. 101- маркировка на плате вроде (по памяти. Точно не помню)
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Отправлено спустя 27 секунд:
Вон голубой. На фоне блока розжига
Отправлено спустя 33 секунды:
Производителя нехороших не помню. Но вроде они темно-синие были
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
А как Вы думаете, если разделительный трансформатор BAXI Balance 250 подключить в паре со стабилизатором BAXI, то в какой последовательности? Перед стабилизатором или после? Тут есть мнение, что после стабилизатора непосредственно перед котлом, т.е., вилка от котла включается в разделительный трансформатор BAXI Balance 250.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Алексей Нико, а смысл тогда от стабилизатора?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Может и нет, но функции разные. У меня присутствуют всякого рода скачки напряжения, которые стабилизатор устранит, а разделительный трансформатор, во-первых, гальванически развяжет сеть от схемы котла, а во-вторых, даст имитацию заземления, которого у меня нет. Единственный вопрос остается в последовательности подключения этих приборов. Я бы подключил сначала трансформатор, в него стабилизатор, а в стабилизатор - котел. Стабилизатор, судя по инструкции, также требует заземления. Совместятся ли они по характеристикам? Вот жду комментариев профессионалов. И установил бы еще одну диэлектрическую муфту непосредственно перед вводом газового шланга в котел, чтобы исключить влияние электророзжига газовой варочной панели.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
А зачем, что Вы этим самым приследкюте???Алексей Нико писал(а): ↑28 мар 2020, 21:36 И установил бы еще одну диэлектрическую муфту непосредственно перед вводом газового шланга в котел, чтобы исключить влияние электророзжига газовой варочной панели.
Алексей Нико писал(а): ↑28 мар 2020, 21:36 а во-вторых, даст имитацию заземления, которого у меня нет.
Это на мой взгляд полное заблуждение. Потому как заземление в виде связи провода с заземляющей шиной ничего еще не заменило (копайте интернет)... Сколько бы Вы не вешали разделительных трансформаторов, токи утечки в котле никто еще не отменял и на корпусе по-любому будет какой-то потенциал выше максимально допустимых 6 вольт. Разделяющий трансформатор ни коем образом не заменяет заземление. Проверенно мною в лаборатории проверки диэлектрической изоляции.
Выдержка из той же "всезнающей" википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BE%D1%80
Разделительные трансформаторы применяются там, где необходима гальваническая развязка первичной и вторичной (нагрузка) цепей, а также изоляция подключаемого оборудования от контура заземления.
Получите совершенно иной эффект от того, к чему стремитесь.
А кто мешает этот вопрос решить? Деньги, сомнения, религия, лень, корявость рук? Вы нарушаете правила эксплуатации оборудования прописанное производителем в инструкции к котлу. Как Вам наладчики произвели ПНР?
Сами ответили на свои сомнения и вопросы. П.С. Они есть во всех электрических сетях Трансформатор по своей природе имеет почти 100% КПД ( http://900igr.net/prezentatsii/fizika/T ... atora.html ), а соответственно, все гармоники из сети пришедшие на первичную обмотку транса возникают на вторичной обмоткеАлексей Нико писал(а): ↑28 мар 2020, 21:36 У меня присутствуют всякого рода скачки напряжения, которые стабилизатор устранит
при наличии инверторного стабилизатора, полностью отпадает необходимость в разделяющем трансформаторе. Да и не изобретайте велосипед.
Последний раз редактировалось Steamboy 29 мар 2020, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Тут другой момент важнее - мощность развязки. Так, GF = 200 ВА, а у Balance = 250 Вт. Трансформатор имеет свою мощность (без нагрузки, у каждой модели своё значение), которую придется суммировать с котловой (там что-то 190 Вт, уже впритык для развязки), если развязку ставить перед трансформатором (со стороны подачи). Там и ещё есть нюансы, но это длинно набирать.Алексей Нико писал(а): ↑28 мар 2020, 21:36Стабилизатор, судя по инструкции, также требует заземления. Совместятся ли они по характеристикам?
Уж лучше, условно, "пожертвовать" трансиком, пусть выравнивает скачки напряжения перед развязкой, а развязка защищает только котел. При этом, оба устройства будут работать штатно, в штатных режимах, без перегруза и парадоксов.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Уточните, пожалуйста, про "развязку" и "трансформатор": что из них разделительный трансформатор BAXI Balance 250, а что Стабилизатор BAXI Energy?Starik писал(а): ↑29 мар 2020, 01:09Тут другой момент важнее - мощность развязки. Так, GF = 200 ВА, а у Balance = 250 Вт. Трансформатор имеет свою мощность (без нагрузки, у каждой модели своё значение), которую придется суммировать с котловой (там что-то 190 Вт, уже впритык для развязки), если развязку ставить перед трансформатором (со стороны подачи). Там и ещё есть нюансы, но это длинно набирать.Алексей Нико писал(а): ↑28 мар 2020, 21:36Стабилизатор, судя по инструкции, также требует заземления. Совместятся ли они по характеристикам?
Уж лучше, условно, "пожертвовать" трансиком, пусть выравнивает скачки напряжения перед развязкой, а развязка защищает только котел. При этом, оба устройства будут работать штатно, в штатных режимах, без перегруза и парадоксов.
Отправлено спустя 28 минут 15 секунд:
Фактически контур заземления давно смонтирован (треугольник в земле, выведена шина, приварен болт, далее провод 10 мм.кв. по меди), но работники эл.сети контур отключили, сказав, что это небезопасно при наличии ввода от ВЛ Фаза-Ноль. Как я понимаю, в данном случае заземление котла делается не только в целях безопасности, а больше для создания физической земли для корректной работы схемы котла. Тогда вопрос: а можно провод PE котла соединить с существующим контуром заземления, не подключая к контуру весь дом? Сейчас провод РЕ котла соединен с N-шиной в щите. Еще бы знать схему BAXI Balance 250 - может, он только называется Разделительный трансформатор, а внутри у него, кроме тороидального трансформатора еще и какая-то электронная схема? Я тут на форуме советуюсь со специалистами, как правильно все сделать.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Там где есть слово "разделительный" - это развязка, а где просто стабилизатор (любой) - развязки нет.
Ну и так, что бы голову тут не дурили, вопрос - ответ https://www.shtyl.ru/support/question/i ... skoy-razv/
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
и для безопасной эксплуатации и для корректной работы котла.Алексей Нико писал(а): ↑29 мар 2020, 09:36 Как я понимаю, в данном случае заземление котла делается не только в целях безопасности, а больше для создания физической земли для корректной работы схемы котла.
проложите отдельно заземляющий проводник от заземляющей шины в Вашем вводном щите к этому треугольнику. Если у Вас все розетки дома заземлены, то проблема с заземлением решится втоматически.Алексей Нико писал(а): ↑29 мар 2020, 09:36 Фактически контур заземления давно смонтирован (треугольник в земле, выведена шина, приварен болт, далее провод 10 мм.кв. по меди), но работники эл.сети контур отключили, сказав, что это небезопасно при наличии ввода от ВЛ Фаза-Ноль.
Отправлено спустя 1 минуту :
не вижу в этом проблем
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
я сделал заземление на весь дом, как у себя так и у родителей, а так же и там и там повесил инверторные стабы на котлы мощностью 500ВА каждый.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
От е35 спасает только плата бертелли, и еще из практики: на платах хонивел ошибка идет вне зависимости от выпуска. Симптом смерти платы: ошибка появляется один раз в месяц, потом раз в неделю, позже уже ежедневно по несколько раз.
Пытались их лечить- безуспешно. Полагаю есть связь с перегревом элементов на плате.
Пытались их лечить- безуспешно. Полагаю есть связь с перегревом элементов на плате.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
это только на определенных марках котлов или же поголовно на всех платах Хонейвэл?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Четыре года на новых котлах их не вижу, замены плат идет выпуска и 2015 и 2011, нет определенной серии в которых сидит эта ошибка. Другие сервис фирмы предлагают поставить сначало то диэлектрическую вставку, то заземление, это все ничего не решает е35, только замена на бертелли. У нас в городе есть дом с 80 котлами запущенными в одно время, так там уже заменили у большинства их. Думаю что плата хорошенько перегревается в определенных местах и где то мы теряем контакт.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Olegbez, спасибо
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 07:54
- Откуда: Москва
- Мой котел: mainfour 18f
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Всем привет. Зарегистрировался ради этого поста. постараюсь кратко. Моя победа!!!
mainfour 18F, 12 года выпуска. Пару лет работы без нареканий, потом начилось... Е35.
Последние три сезона 2 раза в день. Стабилизатор ресанта, земля в норме и тот и другой проверяли на днях.
потратил час времени перечитав 15 стр данной темы. 100 вопросов, столько же советов. И не кто не написал, как решили свою проблему.
После утомленного прочтения, полез в котел. Что там хотел увидеть не знаю.
Открыл горелку, запускаю... Вижу поджиг работает, бьет в одно место(на фото №1), не загорается. Потом из под керамоюбки пробивает в бок(фото №2) и загорелся.
Мое гуманитарное образование подсказывает, что так быть не должно, наверное)))
шкуркой пару раз чиркнул по горелке, куда бьет поджиг (фото №1), запускаю. И котел , не бья поджигом в бок, загорается.
И Е35 пропала!!! Не передать литературными словами мои радости!!!
mainfour 18F, 12 года выпуска. Пару лет работы без нареканий, потом начилось... Е35.
Последние три сезона 2 раза в день. Стабилизатор ресанта, земля в норме и тот и другой проверяли на днях.
потратил час времени перечитав 15 стр данной темы. 100 вопросов, столько же советов. И не кто не написал, как решили свою проблему.
После утомленного прочтения, полез в котел. Что там хотел увидеть не знаю.
Открыл горелку, запускаю... Вижу поджиг работает, бьет в одно место(на фото №1), не загорается. Потом из под керамоюбки пробивает в бок(фото №2) и загорелся.
Мое гуманитарное образование подсказывает, что так быть не должно, наверное)))
шкуркой пару раз чиркнул по горелке, куда бьет поджиг (фото №1), запускаю. И котел , не бья поджигом в бок, загорается.
И Е35 пропала!!! Не передать литературными словами мои радости!!!
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Котел Eco4s 18F. Несколько раз в день вылетала ошибка Е01. Перевернул вилку. Вылеты сократились до 1 раза в сутки. Наблюдение за камерой сгорания показало, что не всегда розжиг проходит с 1го раза: тарабанит искрой -- пламени нет, делаются попытки до 3х, само собой. При этом на улице (труба коаксиал) появляется отчетливый запах газа, явно выбрасывает объемы неудачных попыток. Что за фигня может быть?..
ЗЫ Подключено через Теплоком-222 и zont connect, если это имеет значение.
ЗЫ Подключено через Теплоком-222 и zont connect, если это имеет значение.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
вскройте камеру сгорания и посмотрите чистоту электрода розжига и куда стреляет искра. Она НЕ лолжна бить в сторону из под керамического изолятора. Искра должна стекать с кончика электрода на форсунки горелки. Проверьте зазор между кончиком электрода розжига и горелкой (см.инструкцию)
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя