Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 14:34
- Откуда: Астрахань
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
Мой вопрос по большей части к представителям Baxi.
Выбираю между Luna Platinum+ 1.24 и Luna Duo-Tec+ 1.24
Сначала хотел SLIM 1.23, но почитав темы, готов на новые технологии с ожиданием экономии ресурсов.
СО дооборудую под низкотемпературный режим, которая и так практически 99% времени работала в режиме 50-55.
Практически уже определился в сторону Duo-Tec+ потому как много встречал жалоб на капризы Platinum.
Есть желание по максимуму задействовать возможности нового котла и автоматику, в том числе, включая ведение статистики и удаленный доступ.
Прочитал инструкции на контроллеры ZONT H-1B и ZONT H-1000 откуда понял, что работая по протоколу OpenTerm они, при управлении котлом, практически полностью отключают внутренние возможности встроенной автоматики котла.
Учитывая что стОят они прилично, и самое главное требуют при комплектации системы в комплексе, использование только своих датчиков (ПЗА, Термодатчики комнатные и Тра-БКН) задаюсь вопросом: К котлу надо купить только три своих этих датчика и он сделает все сам своими мозгами.
Не будет только дистанции.
Имеет ли смысл использовать ZONT с котлами, имеющими свои такие возможности?
Какую альтернативу предлагает и предлагает ли Baxi для умных котлов для обеспечения удаленного доступа?
Выбираю между Luna Platinum+ 1.24 и Luna Duo-Tec+ 1.24
Сначала хотел SLIM 1.23, но почитав темы, готов на новые технологии с ожиданием экономии ресурсов.
СО дооборудую под низкотемпературный режим, которая и так практически 99% времени работала в режиме 50-55.
Практически уже определился в сторону Duo-Tec+ потому как много встречал жалоб на капризы Platinum.
Есть желание по максимуму задействовать возможности нового котла и автоматику, в том числе, включая ведение статистики и удаленный доступ.
Прочитал инструкции на контроллеры ZONT H-1B и ZONT H-1000 откуда понял, что работая по протоколу OpenTerm они, при управлении котлом, практически полностью отключают внутренние возможности встроенной автоматики котла.
Учитывая что стОят они прилично, и самое главное требуют при комплектации системы в комплексе, использование только своих датчиков (ПЗА, Термодатчики комнатные и Тра-БКН) задаюсь вопросом: К котлу надо купить только три своих этих датчика и он сделает все сам своими мозгами.
Не будет только дистанции.
Имеет ли смысл использовать ZONT с котлами, имеющими свои такие возможности?
Какую альтернативу предлагает и предлагает ли Baxi для умных котлов для обеспечения удаленного доступа?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
о каких возможностях речь? что смущает?Sergey2201 писал(а): 31 янв 2019, 15:34 Прочитал инструкции на контроллеры ZONT H-1B и ZONT H-1000 откуда понял, что работая по протоколу OpenTerm они, при управлении котлом, практически полностью отключают внутренние возможности встроенной автоматики котла.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 14:34
- Откуда: Астрахань
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
О возможностях я писал: Автоматика котла не требует никаких модулей расширения кроме внешних датчиков (копейки). То есть установив эти датчики и правильно настроив автоматику котла можно получить полностью автоматический низкотемпературный (энергосберегающий) режим работы по температуре в помещении с ПЗА и работой БКН.
Смущает то, что доля автоматики составляет 50% в стоимости котла (если она ломается, то замена платы примерно столько стоит по данным с форумов).
Приобретая ZONT котловая автоматика не используется, а опасность её выхода из строя остается критичной для надежности всей системы.
Рекомендации использовать ZONT на официальном сайте Baxi не касаются конденсационных котлов (по крайней мере написано что рекомендуется использовать с традиционными котлами, о конденсатниках ни слова).
Поэтому и спрашиваю, а что рекомендуете для конденсатников для удаленного мониторинга/управления?
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 14:34
- Откуда: Астрахань
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
Так будут ответы от представителей Baxi или только наводящие вопросы?
Вопрос вполне конкретный:
1. Baxi Luna Duo-tec+ и ZONT H-1B обеспечат корректную совместную работу?
2. Датчик уличной температуры нужен от ZONT (в соответствии с его инструкцией), какой именно? В комплекте его нет, а в предлагаемом перечне аксессуаров я увидел только беспроводной, а это значит нужно еще и радиомодуль докупать или есть проводные?
Если есть проводные, то куда он должен подключаться, к котлу или к ZONT? Если к ZONT то куда именно, в инструкции не написано?
3. Какой датчик температуры в БКН необходимо приобрести, Baxi или ZONT? Если Baxi, то с подключением к котлу понятно, если ZONT, то какой именно и куда его подключать?
*Дело в том, что в инструкции к ZONT H-1B приведены примеры и схемы подключения к традиционным котлам, к конденсационникам не указано, но в перечне совместимости они указаны.
Помогите пожалуйста разобраться чтобы не ошибиться при составлении заказа, обидно ведь будет приобрести контроллер, если он будет несовместим, да еще и выбор датчиков зависит, родные заказывать или от контроллера...
Вопрос вполне конкретный:
1. Baxi Luna Duo-tec+ и ZONT H-1B обеспечат корректную совместную работу?
2. Датчик уличной температуры нужен от ZONT (в соответствии с его инструкцией), какой именно? В комплекте его нет, а в предлагаемом перечне аксессуаров я увидел только беспроводной, а это значит нужно еще и радиомодуль докупать или есть проводные?
Если есть проводные, то куда он должен подключаться, к котлу или к ZONT? Если к ZONT то куда именно, в инструкции не написано?
3. Какой датчик температуры в БКН необходимо приобрести, Baxi или ZONT? Если Baxi, то с подключением к котлу понятно, если ZONT, то какой именно и куда его подключать?
*Дело в том, что в инструкции к ZONT H-1B приведены примеры и схемы подключения к традиционным котлам, к конденсационникам не указано, но в перечне совместимости они указаны.
Помогите пожалуйста разобраться чтобы не ошибиться при составлении заказа, обидно ведь будет приобрести контроллер, если он будет несовместим, да еще и выбор датчиков зависит, родные заказывать или от контроллера...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
1. Да. у этой модели есть выход на плате под цифровую шину OpenTherm.
2. Необходимо взять проводной датчик от BAXI для конденсационных!!!! котлов( 7104873**). Цифровая шина будет видеть его показания, а погодозависимую кривую можно выставить в настройках ZONT
3.Датчик родной от BAXI (KHG71407681*)и подключать его к котлу. В настройках котла изменить значение параметра Р03 на 1-контурный с бойлером. Подключать по инструкции на колодку М2
2. Необходимо взять проводной датчик от BAXI для конденсационных!!!! котлов( 7104873**). Цифровая шина будет видеть его показания, а погодозависимую кривую можно выставить в настройках ZONT
3.Датчик родной от BAXI (KHG71407681*)и подключать его к котлу. В настройках котла изменить значение параметра Р03 на 1-контурный с бойлером. Подключать по инструкции на колодку М2
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 14:34
- Откуда: Астрахань
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
Спасибо за ответ.
С пунктами 1 и 3 стало понятнее, а с пунктом 2. не доконца понятно:
Внимание! Режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла.
И еще один вопрос я упустил: в качестве комнатного термостата нужно будет приобретать RTS от Baxi или достаточно датчика температуры ZONT который входит в комплект поставки?
Проверьте меня пожалуйста, правильно ли я составил комплектацию: (ну нету у нас в Астрахани спецов по Baxi кто бы мог правильно подобрать схему)
1. Котел конденсационный Baxi Luna Duo-tec+ 1.24
2. Датчик уличной температуры QAC 34 (7104873) - подключаю к плате котла М2 клеммы 4 и 5, как его подчинить ZONTу?
3. Датчик температуры БКС QAZ 36 (KHG 71407681) - подключаю к плате котла М2 клеммы 9 и 10 и устанавливаю Р03=05
4. GSM термостат ZONT H-1B- подключаю к плате котла М1 клеммы 1 и 2 или куда? обе инструкции не дают ответа на этот вопрос
5. Датчик комнатной температуры проводной (используется из комплекта поставки ZONT).
Управление котлом и изменение заданной температуры производится только посредством задания параметров в личном кабинете на сайте ZONT.
Где бы теперь (если я ни в чем до этого не ошибся) прочитать как все это правильно настроить?
Как ZONT узнает о датчике ПЗА? Как ZONT узнает о режиме ГВС на БКН?
С пунктами 1 и 3 стало понятнее, а с пунктом 2. не доконца понятно:
А как быть тогда с предупреждением красным шрифтом в инструкции к ZONT:BAXI - Volga писал(а): 04 фев 2019, 10:32 2. Необходимо взять проводной датчик от BAXI для конденсационных!!!! котлов( 7104873**). Цифровая шина будет видеть его показания, а погодозависимую кривую можно выставить в настройках ZONT
Внимание! Режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла.
И еще один вопрос я упустил: в качестве комнатного термостата нужно будет приобретать RTS от Baxi или достаточно датчика температуры ZONT который входит в комплект поставки?
Проверьте меня пожалуйста, правильно ли я составил комплектацию: (ну нету у нас в Астрахани спецов по Baxi кто бы мог правильно подобрать схему)
1. Котел конденсационный Baxi Luna Duo-tec+ 1.24
2. Датчик уличной температуры QAC 34 (7104873) - подключаю к плате котла М2 клеммы 4 и 5, как его подчинить ZONTу?
3. Датчик температуры БКС QAZ 36 (KHG 71407681) - подключаю к плате котла М2 клеммы 9 и 10 и устанавливаю Р03=05
4. GSM термостат ZONT H-1B- подключаю к плате котла М1 клеммы 1 и 2 или куда? обе инструкции не дают ответа на этот вопрос
5. Датчик комнатной температуры проводной (используется из комплекта поставки ZONT).
Управление котлом и изменение заданной температуры производится только посредством задания параметров в личном кабинете на сайте ZONT.
Где бы теперь (если я ни в чем до этого не ошибся) прочитать как все это правильно настроить?
Как ZONT узнает о датчике ПЗА? Как ZONT узнает о режиме ГВС на БКН?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
Это значит или-или...Sergey2201 писал(а): 04 фев 2019, 15:49 Внимание! Режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла.
достаточно и зонтовскогоSergey2201 писал(а): 04 фев 2019, 15:49 еще один вопрос я упустил: в качестве комнатного термостата нужно будет приобретать RTS от Baxi или достаточно датчика температуры ZONT который входит в комплект поставки?
вот уж нет!!! Угробите
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 14:34
- Откуда: Астрахань
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
Помогите пожалуйста, дело в том что нет описания ни у зонда, ни у этого котла, как их вместе подключать и настраивать
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
OpenTherm от на контаккты 1-2 клемника M2
Снять перемычку 1-2 с клемника М1
Параметр Р10=00
Далее по инструкции Zont
Снять перемычку 1-2 с клемника М1
Параметр Р10=00
Далее по инструкции Zont
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 14:34
- Откуда: Астрахань
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
Спасибо, теперь понятно.
И еще к вам вопрос, регламентируется ли минимальная длина коаксиального дымохода для этих котлов?
Планирую повесить его на наружную стену, т. е. отвод и сразу в на улицу, этой длины дымохода (0,75 м максимум) достаточно для конденсационного режима работы? Или лучше пройти вдоль стены, а потом через еще один отвод повернуть сквозь стену? (место позволяет)
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 14:34
- Откуда: Астрахань
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
Вчера провели пуск котла, все вроде заработало как по букварю.
Модуляция горелки примерно 22-25%, поставили ограничени максимальной мощности на 30% Есть вопрос к спецам Baxi,
Скажите пожалуйста, датчик уличной температуры установлен родной, QAC34 и подключен к плате М2 котла,
Котел оправляется ZONT по OpenTerm, в ZONT в разделе настроек датчиков температуры для датчика улицы выбрана позиция "по цифровой шине"
По какой шкале ПЗА нужно выбирать кривую (в котле параметр Р06 или в ZONT) ?
Я думаю что нужно по шкале ПЗА ZONT...
Я не ошибаюсь?
И такой вопрос: визуально эти кривые (котла и ZONT) очень здорово отличаются, в прошивке ZONT ведь закачана кривая под свой датчик.
На сколько корректно все это будет работать если ZONT задает параметры ПЗА по своей кривой используя данные датчика котла?
Или это все только методом проб и ошибок, подобрать кривую экспериментальным путем по ощущениям?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Прошу совета специалистов Baxi не ошибиться с выбором и комплектацией
сейчас котлом командует ZONT - он и задаёт кривую
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-