Ошибка Е 04

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Евгений21
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 16:28
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi mainfoer 240F

Ошибка Е 04

Сообщение Евгений21 »

Здравствуйте! На улице мороз, а у меня остановился котел с ошибкой Е 04. Все проверил, контакты дымоход, датчик. При включении котла на секунду включается прокачивающий насос, тестирование и без попытки запуска высвечивается ошибка Е 04. Впечатление, как будто заблокировалась плата. Плату менял прошлой зимой после ошибки Е 98. Что делать? В чем причина кроме штатных известных?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ошибка Е 04

Сообщение BAXI-Ural »

Штатно - это многократный срыв пламени... отключите электропитание на мин...

Либо глюк, неисправность платы.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Евгений21
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 16:28
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi mainfoer 240F

Ошибка Е 04

Сообщение Евгений21 »

Неоднократно отключал питание. Срыва пламени не может быть так, как не срабатывает при повторном запуске газовый клапан, не подается искра поджига. При включении все молчит. В самом начале на секунду включается прокачивающий насос, потом тест на табло и сразу же ошибка Е04.

Retroff
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 20:55
Откуда: Москва
Мой котел: ECO5 Compact 1.24 F

Ошибка Е 04

Сообщение Retroff »

Добрый день просьба помочь в похожей ситуации. Котел baxi eco 5 compact 1.24F подключен сжижженый газ с трехходовым клапаном.
Ситуация следующая:
включаю котел в розетку пишет 0 cl 4 3.3 Off
нажимаю на кнопку включения горячая вода 30% (разогрета электробойлером)
Нажимаю второй раз на кнопку включения (зимний режим) моргает включение батарей включается котел, загорается пламя на 1-2 секунды, сразу гаснет пламя и моргает St (в доме тепло включены электроконвекторы). Все это время турбина и насос работают. После таких 3-5 попыток котел останавливается и показывает (моргает) ошибку E04 , знак восклицания в треугольнике /!\ появляется одновременно на экране . Иногда показывает при тех же симптомах ошибку E65.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ошибка Е 04

Сообщение BAXI-Ural »

Retroff, проверить:
1) "глухозаземленную нейтраль" (выполнение ПУЭ пункт: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S)
2) перед этим что-нибудь с газгольдером делали?
3) сообщите А-параметры
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Retroff
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 20:55
Откуда: Москва
Мой котел: ECO5 Compact 1.24 F

Ошибка Е 04

Сообщение Retroff »

BAXI-Ural писал(а): 30 дек 2018, 08:24 Retroff, проверить:
}{ерня это все. Земля сказали не спасет. Котел раньше и без земли работал.
У нас нет газгольдера. Котел работал на одном баллоне сжиженного газа.
Отвез Диагностики сказали что плата не подлежит ремонту так как процессор вышел из строя и не подлежит ремонту в связи с невозможностью его замены. Причину не говорят. Как такое может быть? :?: :crazypilot:
Появилась идея переделать котел на механическую настройку.
установим котел на улице отдельно от дома. в углу участка на забор. сделаем для него металлический короб. это будет нашей котельней! всю электрику уберем, (все провода, датчики и турбину), кроме циркуляционного насоса и питания к нему, заземлим. уберем электронный газовый клапан (или изготовим из него механический) или установим механический регулятор с системой защиты. так же с системой защиты от перегрева и задува нужно решить что делать. то есть механическая защита должна перекрывать подачу газа.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ошибка Е 04

Сообщение plehan »

Retroff писал(а): 13 фев 2019, 00:31 Появилась идея переделать котел на механическую настройку.
установим котел на улице отдельно от дома. в углу участка на забор. сделаем для него металлический короб. это будет нашей котельней! всю электрику уберем, (все провода, датчики и турбину), кроме циркуляционного насоса и питания к нему, заземлим. уберем электронный газовый клапан (или изготовим из него механический) или установим механический регулятор с системой защиты. так же с системой защиты от перегрева и задува нужно решить что делать. то есть механическая защита должна перекрывать подачу газа.
- удачи :D
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Retroff
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 20:55
Откуда: Москва
Мой котел: ECO5 Compact 1.24 F

Ошибка Е 04

Сообщение Retroff »

plehan писал(а): 13 фев 2019, 10:53- удачи
вопрос к инженерам, а не к пользователям :geek:

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ошибка Е 04

Сообщение plehan »

Retroff писал(а): 13 фев 2019, 11:38 вопрос к инженерам, а не к пользователям
- предлагаю сделать вам мем ,как вам такое Илон Маск :facepalm:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Ошибка Е 04

Сообщение RADAR »

ну а чего..встречал одного кулибина - на ардуино заменил плату.. :) но и это не предел минимализма...можно на на релюхах собрать более-менее рабочий вариант.. :)

Retroff
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 20:55
Откуда: Москва
Мой котел: ECO5 Compact 1.24 F

Ошибка Е 04

Сообщение Retroff »

Идиоты другим словом не назовёшь! Приехал инженер и настроил электро-магнитный газовый клапан! Настройка производилась с помощью прямых рук и манометра электронного, а так же познаний работы и настройки клапана
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2135 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
  • Ошибка е25/е26 на Baxi мэинфор 24
    depo29 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2356 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка е01 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    4590 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    33 Ответы
    10514 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E31 для BAXI Luna-3
    SergeyB » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1321 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]