Защита платы котла от грозы.

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение timur »

Добрый день, второй раз уже вылетает плата на котле при грозе.Стабилизатор при этом целый остается.Слышал, что обычные защиты от перепадов напряжения в таких случаях не успевают срабатывать.Подозреваю, что и заземление не поможет.
Как защитится?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

самая надежная защита от грозы - вынуть вилку из розетки...стабилизатор по-определению не защитит..Устройство защиты от импульсных перенапряжений АЛЬБАТРОС-220/3500 АС - яндекс поиск в помощь..

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение timur »

Хозяйка бабушка больше 80 ти лет,проблемно вилку выключать.И этот раз громыхнуло 11 марта только раз и похоже попало.
Насчет Альбатроса,это именно от таких мгновенных скачков?Или по типу реле от пониженного и повышенного напряжения с регулировкой срабатывания и таймером задержки повторного включения?
В паспорте Альбатроса смутила фраза: "не подключать изделие во время грозы"
Последний раз редактировалось timur 13 мар 2019, 12:57, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

я в яндексе не забанен.. :) даю описание с сайта производителя..220 В, 16 А. Устройство защиты от импульсных перенапряжений, УЗИП Класс III. Время срабатывания менее 25 нс. В корпусе проходной розетки. Защита от импульсных перенапряжений, защита от всплесков напряжения, вызванных ударами молнии. Автоматическое восстановление после перегрузки, замена предохранителя не требуется. Индикация наличия сети, индикация защиты. Защита от детей
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

Альбатрос - это третий класс, а обязательный к применению 1 и 2 класс? ПУЭ пункт 7.1.22 (Или что у вас там в ОРДиЛО ?)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение timur »

BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:15 Альбатрос - это третий класс, а обязательный к применению 1 и 2 класс? ПУЭ пункт 7.1.22 (Или что у вас там в ОРДиЛО ?)
Чего вы обзываетесь,у нас тут республика :D
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

Ну так называет, официально признанная Москвой, "киевская хунта" (а вот республики Донбаса в РФ не признаны), ну а мы, граждане законопослушные.... :?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

flyer1000
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 20:22
Мой котел: Eco compact 5
Благодарил (а): 12 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение flyer1000 »

Альбатрос - это третий класс, а обязательный к применению 1 и 2 класс
А можно пример данных устройств?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Защита платы котла от грозы.

Сообщение GAZCONEC »

Ярослав, по дружбе и со всем уважением , чисто как обыватель , за несколько лет работы десятки , может и за сотню плат горелых, десятки со стабами , и всего одна две горелых с альбатросами! :hi:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

Ярослав за букву правил больше переживает...а так то конечно хватит обычного розеточного альбатроса...нам важен котел, а не весь дом.. :) к тому же там бабушка - из техники - телевизор ламповый, утюг и холодильник урал.. :) им гроза не помеха :)

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

Защита платы котла от грозы.

Сообщение timur »

Ага...плату обнулили,котел запустился, рано печалились.
RADAR писал(а): 13 мар 2019, 22:33 Ярослав за букву правил больше переживает...а так то конечно хватит обычного розеточного альбатроса...нам важен котел, а не весь дом.. :) к тому же там бабушка - из техники - телевизор ламповый, утюг и холодильник урал.. :) им гроза не помеха :)
Телевизор был голд стар и не работал при 180 вольтах,блок питания в него вкорячили от лампового(так что почти ламповый),сейчас Сонька тоже из пузатых, но плоских.
А холодильник настоящий Аристон тоже уже плату ремонтировали.
Сосед занимается автосваркой,провод хоть и идёт к нему отдельный,но с одного столба. Но бабушкина дочка не хочет с соседом ругаться.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

мда...сосед автосварщик - беда хуже грозы.. :)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

RADAR писал(а): 13 мар 2019, 22:33 Ярослав за букву правил больше переживает..
Если не переживать за букву правил, то где тогда граница? По "понятиям"? Так у каждого свое "понятие"... Техника не любит двоемыслия, это тебе не ДНР-ЛНР - ОРДиЛО...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

правила? :? правила для нас...а те кто их пишет - живут по понятиям.. :)

Отправлено спустя 40 минут 36 секунд:
да и вообще, маркетинг чет мало классов придумал...надо было 5 или 10 придумать...больше денег можно заработать...ведь придется в дом покупать уже 10 устройств.. :?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

1 и 2 класс УЗИП - это одно устройство теперь... И это не маркетологи придумали
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

все сейчас придумывают маркетологи... а правила подгоняются под продукцию...мне кажется всем это сейчас понятно.. :) возьми детские автокресла - раньше без них ездили, а сейчас ты страшный родитель, если не позаботился о пупсике.. ;)

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
также и тут - нет бы объединить альбатрос со стабом, так нет...с 2х устройств можно больше денег заработать... :)

Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
из-за типа экологии моторы усложняют и снижают их ресурс...ой блин щас понесет...простите за офтоп.. :)

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
уж если на то пошло, энергоснабжающая организация должна поставлять качественное электричество...тоже блин в правилах есть..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение BAXI-Ural »

И тут Стаса понесло... :write:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Защита платы котла от грозы.

Сообщение RADAR »

:oops:
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    3826 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Настройки котла после замены платы.
    MakarMort » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    3325 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Схема платы Honeywell CS-0195D-ls
    Андрей Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2061 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Котел Baxi eco5 не работает циркуляционный насос,на нем отсутствует напряжение от эл.платы
    kuk » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2348 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • вв тр-р для платы CS0261F
    1 Ответы
    2944 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя