Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
Котел (BAXI Slim 1.3 in напольный) зажигает газ и через 4 сек - гаснет. Давление газа нормальное (рядом стоит такой же котел, только 1,4-он работает нормально) Что с ним, подскажите умные люди и как исправить. Я не специалист, специалиста вызывать денег нет...
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
Если в ошибку по газу не улетает то сними один из двух проводков с газового клапана ( тоненькие чёрные) , чего будет???
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
Черный провод выдернул- ничего не изменилось... пламя вспыхивает и через пару секунд - гаснет.. и так все время. А чистка форсунок не поможет?
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
Для начала поместите вилку в розетке таким образом, чтобы фаза котла совпала с фазой розетки.
Затем отправьте свою "Ресанту" заниматься чем-то более достойным, нежели стабилизировать недостойный Slim. После этого поставьте нормальный стабилизатор и обеспечьте правильное заземление своего оборудования.
Если все эти мероприятия не помогли - проведите обряд призыва Ведающих
И да, информация о том, что
Затем отправьте свою "Ресанту" заниматься чем-то более достойным, нежели стабилизировать недостойный Slim. После этого поставьте нормальный стабилизатор и обеспечьте правильное заземление своего оборудования.
Если все эти мероприятия не помогли - проведите обряд призыва Ведающих

И да, информация о том, что
ничего не значит.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
очень даже полезная информация...он может быть донором для экспериментов!Komyshov писал(а): 05 апр 2019, 09:12 И да, информация о том, что
SELOGEN писал(а): ↑01 апр 2019, 14:19
рядом стоит такой же котел, только 1,4-он работает нормально
ничего не значит.

-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
Хирургом точно не SELOGEN должен будет выступать. Посему мой вывод
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
ну что он может сделать сам я ему перечислил. Далее не его дело

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 641 Просмотры
-
Последнее сообщение helsing999
-
- 12 Ответы
- 2188 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 3415 Просмотры
-
Последнее сообщение Samostroevich
-
- 4 Ответы
- 2507 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 1 Ответы
- 2350 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot]