240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
yakushinrescuer
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 17:05
Откуда: Крым
Мой котел: mainfour 240f

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение yakushinrescuer »

Собственно что копать?
котел работает на СО, но при включении ГВС выдает ошибку е 10.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение RADAR »

что показывает стрелочный во время Е10?

Автор темы
yakushinrescuer
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 17:05
Откуда: Крым
Мой котел: mainfour 240f

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение yakushinrescuer »

нижнюю границу зеленой шкалы. батареи проверил. утечек нет.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение RADAR »

Как уходит Е10?

Автор темы
yakushinrescuer
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 17:05
Откуда: Крым
Мой котел: mainfour 240f

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение yakushinrescuer »

Только выключением

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение RADAR »

поищи темы на форуме похожие...их тут море...иначе мы тут растянем тему на 10 страниц...каждый шаг уточнять по 3 поста...

Автор темы
yakushinrescuer
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 17:05
Откуда: Крым
Мой котел: mainfour 240f

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение yakushinrescuer »

Да в том то и дело, что уже смотрел.
И везде одно и тоже.
В фак бы зайти. И по пунктам проверить...
перелопатить форум тоже времени надо.
В Крыму есть кто из спецов?

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Или сразу списком вопросы может накидать? А я прогоню все и отпишусь

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение RADAR »

В Крыму BAXI не нашел...санкции делают свое дело, по крайней мере официально, кто-нить по секретному договору если только :) ...значит надо искать в Украине...надо просто описать процесс появления ошибки и ее пропадания подробно...

Автор темы
yakushinrescuer
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 17:05
Откуда: Крым
Мой котел: mainfour 240f

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение yakushinrescuer »

Да все просто.
Приехал домой - котел мигает Е10.
Кнопкой не отключается. Проверил давление. Нижняя граница - все как было. Проверил СО - утечек нет. Выключил/включил - работает СО. При включении ГВС - снова Е10. Температуру до 30 догоняет и выдает ошибку.
Полез проверять насосную - добавил давления на РД. Без толку. Ничего не меняется. СО работает. ГВС сбивает Е10.
Куда дальше смотреть?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение RADAR »

yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Кнопкой не отключается.
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Выключил/включил - работает СО
:facepalm:
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Полез проверять насосную
это что такое?
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 добавил давления на РД
это что такое?
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Ничего не меняется.
- это значит Е10, но! -
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 СО работает
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Куда дальше смотреть?
посмотри на датчик... :)

Отправлено спустя 35 секунд:
yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 22:41 Да все просто.
:D

Автор темы
yakushinrescuer
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 17:05
Откуда: Крым
Мой котел: mainfour 240f

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение yakushinrescuer »

RADAR писал(а): 09 авг 2019, 23:25
посмотри на датчик... :)
[/quote]
какой?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение RADAR »

yakushinrescuer писал(а): 09 авг 2019, 23:56 какой?
ДД :)

Автор темы
yakushinrescuer
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 17:05
Откуда: Крым
Мой котел: mainfour 240f

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение yakushinrescuer »

А можно чуть подробней, или ссылку как это сделать? И что там посмотреть?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение RADAR »

да все просто - прозвонить под давлением или замкнуть на время проверки...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

240 f ошибка е10 при включении ГВС.

Сообщение BAXI-Ural »

Поставить для проверки перемычку на датчик давления...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    894 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1667 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тактование при включении ГВС
    oreol555 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    2810 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ТАндрей и 1 гость