разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

Доброго дня!

Прошу пояснить расхождения в параметрах, указанных в документациях Baxi.
А именно:
1. В генеральном каталоге ( взято здесь https://baxi.ru/advertisement/catalogue ... catalogue/ ) на стр. 105 написано, что макс. эффективная длина вертикального коаксиального дымохода для традиционного настенного котла LUNA 3/Comfort не должна превышать пять метров.
2. В инструкции же к Luna 3 (cо страницы https://baxi.ru/production/domestic/wall/luna3/) на стр. 13 указана макс. длина в четыре метра.
Чему верить?
В моём случае первый вариант мне подходит, во второй не укладываюсь на 30 - 50 см.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение plehan »

leonid.40 писал(а): 19 авг 2019, 21:03 Чему верить?
- паспорт.
leonid.40 писал(а): 19 авг 2019, 21:03 В моём случае первый вариант мне подходит, во второй не укладываюсь на 30 - 50 см.
- переходите на 80/125 коаксил .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

plehan писал(а): 19 авг 2019, 21:11 переходите на 80/125 коаксил .
спасибо
не подходит, проще рассмотреть другого производителя, разрешающего чуть большую длину дымохода

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение plehan »

leonid.40 писал(а): 19 авг 2019, 21:38 проще рассмотреть другого производителя, разрешающего чуть большую длину дымохода
- то есть заменить котел на другую марку .
Чем не проходит 80/125 ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

plehan писал(а): 19 авг 2019, 21:52 Чем не проходит 80/125
размером, 115 макс.
Котёл ещё не купил, альтернативный вариант тоже ранее рассматривал и на финише выбор остался между ним и Luna.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение Bahus »

Не знаю. У меня в генеральном каталоге на 105 странице про дымоходы для напольников. Луны там нет.
Касаемо Луны - всё зависит от мощности. У 24-х это 5 метров, у 28-х и 31-х - 4 метра. Ваш вариант вами не указан.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение BAXI - Volga »

какая именно Luna-3 ? мощность?
для модели 24 кВт указано 5 м, а для 31 указано 4 м
опять же если схема дымохода выполнена вертикально без начального отвода, то высота может быть больше
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

Bahus писал(а): 20 авг 2019, 10:32 У меня в генеральном каталоге на 105 странице про дымоходы для напольников. Луны там нет
Значит у Вас другой каталог, ссылку, откуда я взял упомянутый, указал в первом посте.
Bahus писал(а): 20 авг 2019, 10:32 Касаемо Луны - всё зависит от мощности. У 24-х это 5 метров,
да, действительно, не указал мощность. Интересует как раз Luna 3 Comfort 1.240 Fi
и, по прежнему, в инструкции по эксплуатации (скачанной по ссылке выше с сайта Baxi) - 4 м. Что отличается от каталога.
plehan писал(а): 19 авг 2019, 21:11 leonid.40 писал(а): ↑
Вчера, 21:03
Чему верить?

- паспорт.
Да, кстати, а "паспорт" - это что? Документа с таким названием на странице сайта Baxi https://baxi.ru/production/domestic/wal ... 3_comfort/ не обнаружил.
Поясните, пожалуйста
спасибо

Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 10:40 для модели 24 кВт указано 5 м, а для 31 указано 4 м
опять же если схема дымохода выполнена вертикально без начального отвода, то высота может быть больше
у меня получалось так:
1. котёл Luna 3 Comfort 1.240 Fi
2. к нему сразу конденсатосборник - KHG71411971 (150 мм длина, верно?)
3. два отвода промежуточных 45° - KHG71410161 и между ними кусок коаксиал.трубы (100 - 150 мм), что бы зайти в шахту кирпичного дымохода
3. три удлинения по 1м. - KHG71410171 - три метра в сумме
4. вертикальный наконечник с антиоблединением KUG71413571 - метр с небольшим.

Вопросы:
1. По схеме ( в Ген.каталоге и инструкции по эксплуатации котла) понимаю, что эффективная длина считается до начала Вертикального наконечника? Верно?
2. На какую высоту от конца кирпичного дымохода должен выступать вертикальный наконечник?

спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение Bahus »

leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 11:05 в инструкции по эксплуатации (скачанной по ссылке выше с сайта Baxi) - 4 м.
Ничего там так не написано.
Смотрите сначала таблицу на странице 12.
На 13-й странице всего лишь приведены примеры расчетов с разной конфигурацией.
То же самое, только в цвете, есть и в генеральном каталоге. Параграф 2.3.1. (Каталог 2018)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

Bahus писал(а): 20 авг 2019, 12:53 таблицу на странице 12
Да, эта таблица выбора диаметра диафрагмы на воздуховоде в инструкции по эксплуатации. Упоминание дины в диапазоне 2 - 5 м - не более чем косвенное указание на возможную длину.
На странице же 13 (п.15.3) есть явное указание на длины L max для разных конфигураций и типоразмеров труб. И там L max = 4 м.
Bahus писал(а): 20 авг 2019, 12:53 То же самое, только в цвете, есть и в генеральном каталоге. Параграф 2.3.1. (Каталог 2018)
В каталоге 2018 г нет п.2.3.1, но есть п.2.4.1, где я изначально и увидел L max для моей конфигурации в 5 м. Что отличается от инструкции по эксплуатации. Каталог скачал с сайта Baxi по ссылке в первом посте.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение Bahus »

Хорошо, пусть 2.4.1. Я листал бумажный вариант, видимо там какие-то коррективы были. Номер параграфа разный, но содержимое одинаковое.
И что вас там не устроило? В таблице - в первой колонке указана длина в 5 метров для Котлов Луна-3(комфорт) мощностью 24 кВт. В колонке 4 указана длина 4 метра для котлов Луна-3(комфорт) мощностью 28/31 кВт. РОВНО ТО ЖЕ САМОЕ, что и в инструкции.
leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 13:10 не более чем косвенное указание на возможную длину.
Почему косвенное - вполне конкретное. Для 24-х одна строчка от 0 до 5 метров. Вторая строчка для 28-31 кВт. - 0-4 метра.

Короче, я не вижу никаких разночтений.

Отправлено спустя 27 секунд:
Извините, со скринами заленился. Но это всё у вас точно так же перед глазами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение plehan »

leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 11:05 Да, кстати, а "паспорт" - это что?
-https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf в самом начале на на первой странице в скобках паспорт изделия .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

plehan писал(а): 20 авг 2019, 14:29 в самом начале на на первой странице в скобках паспорт изделия
Действительно, спасибо.

Могу я Вас попросить тогда уточнить, какая максимальная эффективная длина допустима для вертикального коаксиального дымохода согласно паспорта для Luna 3 Comfort 1.240 Fi?
Я загрузил инструкцию с https://baxi.ru/production/domestic/wall/luna3/ и на 13-й страницы, внизу, в п. 15.3 вижу L max = 4 м.
Однако, уважаемый @Bahus утверждает, что на предыдущей странице указана макс.эффективная длина до пяти метров.
Буду очень признателен за уточнение.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение BAXI - Volga »

leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 11:05 3. два отвода промежуточных 45° - KHG71410161 и между ними кусок коаксиал.трубы (100 - 150 мм), что бы зайти в шахту кирпичного дымохода
вот становится более понятной схема.... но остались вопросы...
два полуотвода это минус один метр эффективной длины
и Вы к сожалению не указали длину участка между полуотводами
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение plehan »

leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 14:56 Могу я Вас попросить тогда уточнить, какая максимальная эффективная длина допустима для вертикального коаксиального дымохода согласно паспорта для Luna 3 Comfort 1.240 Fi?
-я думаю представители компании ответят на этот вопрос намного точнее .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение BAXI - Volga »

как вариант можно рассмотреть раздельное дымоудаление.
в кирпичную шахту вывести дымовой канал, а забор воздуха организовать горизонтальной трубой через стену.
ну если конечно есть такая возможность... ;)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 15:06 не указали длину участка между полуотводами
думаю, 150 мм, как написал ранее.
BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 15:12 забор воздуха организовать горизонтальной трубой через стену.
Категорически не хочу дырявить кирпичный фасад.
Но могу забрать воздух из отдельной вертикальной шахты рядом с той, в которую выведу дымовой канал.
т.е. у меня рядом на крышу два канала, в которые могу проложить трубы диаметром 80.
Трубу с дымоотводом подниму на полметра выше трубы для забора воздуха.
От котла до верхнего края кирпичного дымохода - 3,7 м.
так можно?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение BAXI - Volga »

можно забор воздуха сделать и по вертикальной трубе.
дымовую трубу лучше вывести на пол метра выше воздухозабора
длина труб при раздельном дымоудалении может быть значительно больше - суммарно до 25 метров
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 15:30 можно забор воздуха сделать и по вертикальной трубе.
дымовую трубу лучше вывести на пол метра выше воздухозабора
длина труб при раздельном дымоудалении может быть значительно больше - суммарно до 25 метров
Спасибо, видимо так и сделаю
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение Bahus »

leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 14:56 в п. 15.3 вижу L max = 4 м.
В данном случае в значение L не попадает вертикальный оконечный участок. Это же на схеме видно. А он довольно длинный. У каких-то производителей чуть не полтора метра видел. "Родной", ЕМНИП около метра как раз и есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

Bahus писал(а): 20 авг 2019, 16:30
leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 14:56 в п. 15.3 вижу L max = 4 м.
В данном случае в значение L не попадает вертикальный оконечный участок. Это же на схеме видно. А он довольно длинный. У каких-то производителей чуть не полтора метра видел. "Родной", ЕМНИП около метра как раз и есть.
так на картинке с каталога вертикальный оконечный участок точно так же не попадает в L.
Впрочем, уже не важно.
Если таки выберу котёл Baxi, то сделаю два отдельных дымохода, дабы не рисковать.
Если выберу конкурента, то там с запасом - до 8 м. допускается вертикальный коаксиальный дымоход.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение RADAR »

leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 16:43 Если выберу конкурента, то там с запасом - до 8 м. допускается вертикальный коаксиальный дымоход
нужно понимать, что производители все очень большие оптимисты...это к примеру как расход бензина на авто паспортный... ;)
как правило на максимальных длинах котел либо вообще не работает, либо очень плохо и с уменьшенным ресурсом...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение Starik »

Уж лучше кирпичный фасад продырявить. :D
Не легко вентилятору придется в остальных случаях. И через одну - две зимы фасад, таки, будет продырявлен, только мы об этом уже не узнаем. :D

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

Starik писал(а): 20 авг 2019, 22:32 только мы об этом уже не узнаем
Скорее всего. Но просто по причине, видимо, выбора другого котла. 5 моих метров при паспортных максимальных 8-ми - это совсем даже не граничный режим.
На свисающие зимой сталактиты с горизонтальных труб на соседних домиках насмотрелся, уж лучше потрачусь, на крайний случай, на расширение своих дымоходов под требования котла с открытой горелкой и раздельными дымоходами, чем такие сопли на фасаде.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение RADAR »

leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 22:45 5 моих метров при паспортных максимальных 8-ми - это совсем даже не граничный режим
это только так кажется...я бы лично советовал делить на 2 все максимальные длины...но это мое мнение.. :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение Starik »

leonid.40 писал(а): 20 авг 2019, 22:45… чем такие сопли на фасаде.
Какие такие сопли - шмопли на всасывающей трубе? :shock:
Сопли ж на выхлопе, а уже ж решено, что он уйдет на крышу
BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 15:30... суммарно до 25 метров
, даже на сарай можно дотащить, если он рядом. :D
Ну читать же надо не по диагонали, а вдоль и поперек. :D Одну трубу налево, другую на фасад и всех делов-то... раздельные же дымоотвод и подача. Сопли - это если коаксиал на фасад вытаскивать. ;) А так, только конденсат на подаче, но лечится теплоизоляцией трубы от стены до котла.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение Bahus »

Если не секрет - чего за производитель 8 метров заявляет?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение leonid.40 »

Bahus писал(а): 21 авг 2019, 09:48 Если не секрет - чего за производитель 8 метров заявляет?
Vaillant - 6,3
Buderus - 8
Bosch - 8
Protherm - 5,6
модели не указываю, все одноконтурники, не кондесатники, с закрытой горелкой, 24 кВт
Может и больше производителей, но не искал, этих мне достаточно

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода

Сообщение RADAR »

блажен, кто верит...
plehan писал(а): 19 авг 2019, 21:11 - переходите на 80/125 коаксил
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
любой котел спасибо скажет...и отплатит долгой без сбоев по тяге работой...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Длина дымохода 3.5 м
    ganzo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    18 Ответы
    3457 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Диаметр дымохода
    Khamid » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    5274 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    3521 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    2734 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    920 Просмотры
    Последнее сообщение plehan

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции