Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
- Откуда: Бийск
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
А в инструкции, что-либо по этому поводу?Bahus писал(а): 26 сен 2019, 13:06 Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
- Откуда: Бийск
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Я вот то же к этому склоняюсь но нужно точно для подбора ИБП для данного котла.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
В инструкции про фазозависимость ни слова, есть только рекомендации по подключению как на туже посудомойку которой по пофиг где будет фаза а где нейтраль но в инструкции написано что куда цеплять,ей лиш бы дури у ИБП на тэн хватило

-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
- Откуда: Бийск
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Бесперебойники разные бывают, некоторые производители заявляют чистый синус и стабильное напряжение на выходе.Steamboy писал(а): 27 сен 2019, 09:02 лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
- Откуда: Бийск
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Насколько я знаю, есть ибп совмещенные со стабами, но у них отдельная линия стабилизации и не никак не выступающая как ИБП.
Ну если есть как стаб и одновремннно ИБП с одной розетки, то это классная штука.
Но все равно, я бы брал отдельно.
Ну если есть как стаб и одновремннно ИБП с одной розетки, то это классная штука.
Но все равно, я бы брал отдельно.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
да это я так, к слову

Последний раз редактировалось Steamboy 27 сен 2019, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными.


-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
- Откуда: Бийск
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Так вопрос не в том где нейтраль а в том есть ли зависимость у котла или нет.Starik писал(а): 27 сен 2019, 15:06 А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. Или воспитание не позволяет? Другое дело, если розетка подключена абы как.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Считай что есть, не ошибешься.

А вообще, на этот вопрос давно уже дан ответ (и на просторах интернета он есть), но если тебе лень самому искать, то процитирую:
На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу.


-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
На выходных Луна-3 отказалась с перевернутой вилкой работать. Подсветка оранжевая, по всей видимости на борту Honeywell стоит. У Бертелли вроде зеленая подсветка была.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Подсветка на Luna-3 всегда была красной, и всегда стояли платы Bertelli, а как известно эти платы фазонезависимы.
но уже три года как завод устанавливает плату Honeywell, которая всегда была зависима от фазы.
Только эта плата не кодифицирована и поэтому к заказу доступна только плата Bertelli
но уже три года как завод устанавливает плату Honeywell, которая всегда была зависима от фазы.
Только эта плата не кодифицирована и поэтому к заказу доступна только плата Bertelli
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Странно. Почему-то у меня в голове зелёная подсветка на Луне. Наверное попутал с чем-то.
Ну да не суть. Я и имел ввиду то, что, на борту Honeywell стоит.
Вопрос же изначально был - фазозависима ли Луна-3 Комфорт. В данном контексте вопрос некорректен. Пока не узнаешь какая плата на борту - точног ответа не будет. Посему лучше соблюдать.
Ну да не суть. Я и имел ввиду то, что, на борту Honeywell стоит.
Вопрос же изначально был - фазозависима ли Луна-3 Комфорт. В данном контексте вопрос некорректен. Пока не узнаешь какая плата на борту - точног ответа не будет. Посему лучше соблюдать.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
- Откуда: Бийск
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Всем спасибо за ответы, теперь все понятно:
если стоит плата Honeywell то она фазозависима а если Bertelli то нет. Осталось разобрать и посмотреть что за плата у меня.
если стоит плата Honeywell то она фазозависима а если Bertelli то нет. Осталось разобрать и посмотреть что за плата у меня.
-
- Бывалый
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
А как простым смертным узнать Honeywell или Bertelli ?
Да и поджиг таки фазозависим же?
Отправлено спустя 31 минуту 39 секунд:
Такой стабилизатор пойдет для Luma 3 ?
https://best-energy.com.ua/product/stab ... leks/strum
Да и поджиг таки фазозависим же?
Отправлено спустя 31 минуту 39 секунд:
Такой стабилизатор пойдет для Luma 3 ?
https://best-energy.com.ua/product/stab ... leks/strum
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
Naturalist, лучше рриобрести инверторного исполнения, например Штиль ИнТаб 500 или инверторный Теплоком.
На этом сайте, Baxi рекламирует под своим имененм тоже инверторный.
На этом сайте, Baxi рекламирует под своим имененм тоже инверторный.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 843 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 2827 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 682 Просмотры
-
Последнее сообщение rokataev
-
- 0 Ответы
- 1014 Просмотры
-
Последнее сообщение Santanial
-
- 5 Ответы
- 245 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий079
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя