Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
stels22
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
Откуда: Бийск
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение stels22 »

Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Bahus »

Не должен быть.
Но фазировку лучше бы соблюсти.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Steamboy »

Bahus писал(а): 26 сен 2019, 13:06 Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
А в инструкции, что-либо по этому поводу?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
stels22
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
Откуда: Бийск
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение stels22 »

Bahus писал(а): 26 сен 2019, 13:06 Не должен быть.
Но фазировку лучше бы соблюсти.
Я вот то же к этому склоняюсь но нужно точно для подбора ИБП для данного котла.

Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а): 26 сен 2019, 17:29 А в инструкции, что-либо по этому поводу?
В инструкции про фазозависимость ни слова, есть только рекомендации по подключению как на туже посудомойку которой по пофиг где будет фаза а где нейтраль но в инструкции написано что куда цеплять,ей лиш бы дури у ИБП на тэн хватило :D

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Steamboy »

stels22 писал(а): 27 сен 2019, 05:20 но нужно точно для подбора ИБП для данного котла
лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
stels22
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
Откуда: Бийск
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение stels22 »

Steamboy писал(а): 27 сен 2019, 09:02 лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
Бесперебойники разные бывают, некоторые производители заявляют чистый синус и стабильное напряжение на выходе.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Bahus »

А некоторые и ИБП онлайн делают :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
stels22
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
Откуда: Бийск
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение stels22 »

Bahus писал(а): 27 сен 2019, 10:49 А некоторые и ИБП онлайн делают :)
Вот я такой и хочу, осталось толь определится с нейтралью. :?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Steamboy »

Насколько я знаю, есть ибп совмещенные со стабами, но у них отдельная линия стабилизации и не никак не выступающая как ИБП.
Ну если есть как стаб и одновремннно ИБП с одной розетки, то это классная штука.
Но все равно, я бы брал отдельно.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Bahus »

Steamboy писал(а): 27 сен 2019, 13:46 есть ибп совмещенные со стабами
Так про стабилизацию вообще никто не говорил.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Steamboy »

Bahus писал(а): 27 сен 2019, 14:01 Так про стабилизацию вообще никто не говорил

да это я так, к слову ;)
Последний раз редактировалось Steamboy 27 сен 2019, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Starik »

stels22 писал(а): 27 сен 2019, 12:27Вот я такой и хочу, осталось толь определится с нейтралью.
А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. :D Или воспитание не позволяет? :) Другое дело, если розетка подключена абы как.

Автор темы
stels22
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
Откуда: Бийск
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение stels22 »

Starik писал(а): 27 сен 2019, 15:06 А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. Или воспитание не позволяет? Другое дело, если розетка подключена абы как.
Так вопрос не в том где нейтраль а в том есть ли зависимость у котла или нет.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Starik »

stels22 писал(а): 07 окт 2019, 04:30есть ли зависимость у котла или нет.
Считай что есть, не ошибешься. :)
А вообще, на этот вопрос давно уже дан ответ (и на просторах интернета он есть), но если тебе лень самому искать, то процитирую:
На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу.
;) Так что, тут не только Baxi замечен, но и остальные не без греха. :D
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Bahus »

На выходных Луна-3 отказалась с перевернутой вилкой работать. Подсветка оранжевая, по всей видимости на борту Honeywell стоит. У Бертелли вроде зеленая подсветка была.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение BAXI - Volga »

Подсветка на Luna-3 всегда была красной, и всегда стояли платы Bertelli, а как известно эти платы фазонезависимы.
но уже три года как завод устанавливает плату Honeywell, которая всегда была зависима от фазы.
Только эта плата не кодифицирована и поэтому к заказу доступна только плата Bertelli
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Bahus »

Странно. Почему-то у меня в голове зелёная подсветка на Луне. Наверное попутал с чем-то.
Ну да не суть. Я и имел ввиду то, что, на борту Honeywell стоит.
Вопрос же изначально был - фазозависима ли Луна-3 Комфорт. В данном контексте вопрос некорректен. Пока не узнаешь какая плата на борту - точног ответа не будет. Посему лучше соблюдать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
stels22
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 сен 2019, 10:43
Откуда: Бийск
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение stels22 »

Всем спасибо за ответы, теперь все понятно:
если стоит плата Honeywell то она фазозависима а если Bertelli то нет. Осталось разобрать и посмотреть что за плата у меня.

Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Naturalist »

А как простым смертным узнать Honeywell или Bertelli ?

Да и поджиг таки фазозависим же?

Отправлено спустя 31 минуту 39 секунд:
Такой стабилизатор пойдет для Luma 3 ?
https://best-energy.com.ua/product/stab ... leks/strum

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Steamboy »

Naturalist, лучше рриобрести инверторного исполнения, например Штиль ИнТаб 500 или инверторный Теплоком.
На этом сайте, Baxi рекламирует под своим имененм тоже инверторный.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?

Сообщение Bahus »

Naturalist писал(а): 16 ноя 2019, 22:17 А как простым смертным узнать Honeywell или Bertelli ?
Открыть кожух и посмотреть на плату. Там написано.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    844 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2837 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    682 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1018 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Треснула пластиковая ручка регулятора котла Eco 240Fi
    Alexzimov » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    251 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции