Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Здравствуйте,проблема такая котел Baxi Main Four 18F работает четвертый год,в этом году стал плохо греть на отоплении,ставлю температуру 60, а батареи не больше 40,причем все разной температуры,самая первая самая горячая т и последняя,предпоследняч находиться на первом этаже еще тёплая,Котел зажигается и резко набирает температуру и отключается,потом опять ,воздух сбрасывали,на насосе тоже,он работает.где рыть?система отопления однотрубная с нижним подключением.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Steamboy »

Фильтр перед котлом посмотри.
Ты его хоть раз вскрывал сморел за последние 4 года эксплуатации?

Отправлено спустя 12 минут 25 секунд:
Горячую воду приготавливает без замечаний?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Да,с горячей все Хорошо,из пяти батарей только первая хорошо теплая

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Фильтра перед котлом нет,стоит только на подачи на дом.

Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
И скажите,у него на обратное стоит фильтр?Где он находится?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение BAXI-Ural »

В режиме отопления посмотрите температуру на датчике ГВС...?

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Денис Игоревич писал(а): 29 дек 2019, 20:45 батареи не больше 40
А как вы мерили, какая температура подачи котла (понятно что уставка 60)?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Не поверите,термометром

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Температура ГВС 33 градуса
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а): 30 дек 2019, 10:57 какая температура подачи котла
на дисплее...?

Отправлено спустя 46 секунд:
Денис Игоревич писал(а): 30 дек 2019, 17:50 Температура ГВС 33 градуса
Извините... а это как определили?

Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Тоже темометром?

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
:facepalm: Давайте так : в режиме отопления, перед отключением горелки фиксируем параметры А00 и А05...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

А00-60,А05-100
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение BAXI-Ural »

Денис Игоревич писал(а): 31 дек 2019, 11:34 А05-100
Вот вам и ответ... контроллер котла видит что на датчике отопления 100С, куда дальше то!
Теперь вопрос: толи датчик врет (щупаем его руками), толи хозяин :)
Денис Игоревич писал(а): 29 дек 2019, 20:45 батареи не больше 40
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Я правильно проверял,сдерживал j около 5 секунд высветилосьА00,далее листам до А05 и смотрим показания

Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
Так получается что надо датчик менять?

Отправлено спустя 40 минут 26 секунд:
Или как его проверить?

Отправлено спустя 12 минут :
Причем А05-100 Он постоянно показывает

Отправлено спустя 1 час 15 минут 47 секунд:
Кстати я посмотрел,значение А05 это значение мощности,А показатель температуры установленной это А06

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Всетки у меня подозрение на то ,что плохая циркуляция и насос не продавливанию систему,Я его за 4 года ни разу не чистил,вопрос :есть ли в самом котле фильтр сетка и как ее снять?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6676
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Starik »

Денис Игоревич писал(а): 02 янв 2020, 11:05… есть ли в самом котле фильтр сетка и как ее снять?
Вот инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/e12/main- ... ktsiya.pdf, там чертеж.

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Это было в трубе подачи,что Это?
Это было в трубе подачи,что Это?
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Кто знает что это и откуда
Вложения
20200102_153625.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение BAXI-Ural »

Извините, я ошибся! На А05 нужно, а А01....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

А01-31

Отправлено спустя 24 минуты 31 секунду:
Вообщем разобрал котел,почистил теплообменник,проверил все трубки,проверил фильтр на подаче все Ок,поставил на место,запустил,ничего не изменилось,батареи ели теплые,ставлю температуру на 50,а он её и До 40 не набирает ,включается горелка,температура доходит до 60 градусов (в течений 3 -5 секунд и отключается пламя и температура начинает падать ,через 3 минут ы повто и т.д. хелп!!!

Отправлено спустя 30 минут 5 секунд:
По инструкции что прислали поменял только параметры F13-000 было ,поставил по инструкции 003

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Может знаете мастера хорошего в Геленджике?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6676
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Starik »

Денис Игоревич писал(а): 02 янв 2020, 22:57… температура доходит до 60 градусов (в течений 3 -5 секунд и отключается пламя …
Нет циркуляции в системе отопления. Думаю там проблема, а не в котле, где-то что-то законопатило.

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Как проверить?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение BAXI-Ural »

При работе горелки щупаем пальцами трубку обратки (между насосом и теплообменником), нагреется ли?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Там трубка тоньше чем подача,сейчас жена включала горячую воду,так потекло с трубки подачи отопления где она одевается на теплообменник,вчера такого не было,трубка сильно горячая обратки

Отправлено спустя 15 минут 32 секунды:
:pardon: А Вы не знаете я скидывал выше фото,похоже на клапан который был в первой трубке(подачи отопления)Может это и был клапан обратки

Отправлено спустя 1 час 24 минуты 17 секунд:
И теперь на трубке подачи отопления из за того,что нет циркуляции уплотнительные резинки не держат давление,с трубки брызжет вода,какой-то капец
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение BAXI-Ural »

Денис Игоревич писал(а): 04 янв 2020, 00:40 И теперь на трубке подачи отопления из за того,что нет циркуляции уплотнительные резинки не держат давление,с трубки брызжет вода,какой-то капец
Скорее всего это последствия Вашей сборки-разборки...
Денис Игоревич писал(а): 04 янв 2020, 00:40 трубка сильно горячая обратки
Я проавильно понял: в режиме отопления, при включении горелки быстро нагревается и трубка обратки? Если это так, то значит что проходимость теплообменника есть, насос работает нормально, и если у вас не завис байпас (что маловероятно), то проблема циркуляции внешняя...
Вот вам https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 7107750%29
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Денис Игоревич
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 дек 2019, 20:19
Откуда: Геленджик
Мой котел: Baxi Main 5 18F

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение Денис Игоревич »

Спасибо,скажите,а это что и как оно там взялось?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.

Сообщение BAXI-Ural »

"Это" - это что?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1008 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
    Leva2000 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    2323 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Набирает заданную температуру и не отключает горелку
    17 Ответы
    3738 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    825 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    955 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя