SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 май 2017, 08:13
- Откуда: Белгород
- Мой котел: SLIM 1.490IN & Main 24Fi
SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
Кран подпитки не пропускает, проверено!
Бойлер косвенного нагрева slim ub 80-120 новый, проверен, не травит!
Расширительный бак на 25л заменен на новый, в старом накрылась мембрана и давление гуляло от 0 и до 3 со сбросом через аварийный клапан.
Давление в расширительном бачке 1.5 Сбрасывал до 1, то же самое все.
Сейчас проблема в следующем. В режиме отопления медленно поднимается давление, причем поднимается только при работе горелок котла. Т.е. стоит на манометре 1.5 начинают работать горелки и поднимается допустим до 1.8 Набирается заданная температура, горелки отключаются. Затем при включении поднимается скажем до 2.2 и так далее. К утру если не снижать ночью давление путем сброса через радиаторы поднимается до 3 и срабатывает аварийный сброс. Кстати сброс через радиаторы обратно до 1.5 идет оооочень медленно. Около часа-полтора на это уходит.
При переключении котла в режим ГВС, давление не поднимается и не падает.
При выключении котла в положение 0, за ночь стрелка манометра опускается до 0
Помогите разобраться.
Бойлер косвенного нагрева slim ub 80-120 новый, проверен, не травит!
Расширительный бак на 25л заменен на новый, в старом накрылась мембрана и давление гуляло от 0 и до 3 со сбросом через аварийный клапан.
Давление в расширительном бачке 1.5 Сбрасывал до 1, то же самое все.
Сейчас проблема в следующем. В режиме отопления медленно поднимается давление, причем поднимается только при работе горелок котла. Т.е. стоит на манометре 1.5 начинают работать горелки и поднимается допустим до 1.8 Набирается заданная температура, горелки отключаются. Затем при включении поднимается скажем до 2.2 и так далее. К утру если не снижать ночью давление путем сброса через радиаторы поднимается до 3 и срабатывает аварийный сброс. Кстати сброс через радиаторы обратно до 1.5 идет оооочень медленно. Около часа-полтора на это уходит.
При переключении котла в режим ГВС, давление не поднимается и не падает.
При выключении котла в положение 0, за ночь стрелка манометра опускается до 0
Помогите разобраться.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 май 2017, 08:13
- Откуда: Белгород
- Мой котел: SLIM 1.490IN & Main 24Fi
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
Тогда фото обвязки давайте, будем по фото угадывать
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 май 2017, 08:13
- Откуда: Белгород
- Мой котел: SLIM 1.490IN & Main 24Fi
SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
Хорошо. Это у родителей в доме. Через час полтора там буду и выложу фото.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 40 секунд:
Фото
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6684
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
Где бак установлен на всасывании или нагнетании (относительно насоса)?
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 май 2017, 08:13
- Откуда: Белгород
- Мой котел: SLIM 1.490IN & Main 24Fi
SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
Расширительный (красный) стоит на обратке контура отопления.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6684
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
Странная ситуация.
Закон сохранения энергии как бы подсказывает, что "из ниоткуда" вода прибывать не может (кран подпитки держит).
Тогда остается вариант подсоса воздуха, особенно если где-то в СО установлены автоматические воздухоотводчики (в тырнетах пишут, что через них может подсасывать).
Закон сохранения энергии как бы подсказывает, что "из ниоткуда" вода прибывать не может (кран подпитки держит).

Тогда остается вариант подсоса воздуха, особенно если где-то в СО установлены автоматические воздухоотводчики (в тырнетах пишут, что через них может подсасывать).
-