Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
ошибка 03е nuvola3 comfort 240
ошибка 03е nuvola3 comfort 240
Сейчас котел запускаю, дуя в верхнюю трубочку ведущую в датчик тяги, отсоединив ее от вентури и создавая необходимую разницу давления, а потом зажимаю прищепкой, вот так и работает уже сутки... Весь мозг сломал уже. Может вентилятор поменять. Подскажите...
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240


Вентилятор то от руки легко крутится? Сколько делает оборотов после выключения? Теплообменник не забит? Напряжение, ток (написан на шильдике) на вентиляторе?
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
да нет...тут просто скорее всего вентилятор поменять..BAXI-Ural писал(а):Ага! Безусловно это правильный коммерческий подход, - не разобравшись с проблемой, всучить заку новую запчасть...
![]()
Вентилятор то от руки легко крутится? Сколько делает оборотов после выключения? Теплообменник не забит? Напряжение, ток (написан на шильдике) на вентиляторе?

Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240

технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
полностью согласенgarry писал(а):Все равно новый не сравнится с восстановленным по тяге, проверено не один раз. Оттянуть его смерть таким образом можно.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12253
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
Нужны конкретные письма-обращения со статистикой, выхода из строя, с моделями и серийными номерами котлов, анализом неисправности, предложениями по усовершенствованию.
По поводу "долгих компенсаций".
Если сами продали котел, можно сразу предьявить убытки от ремонта поставщику - нашему дилеру, закон это позволяет. Дилер выпучит глаза, кинется в представительство BAXI, глядишь, ситуация и улучшится.
Если ремонтируешь "чужой котел", - вообще все просто: работаешь за живые деньги, выдаешь заку чек(приходник), тыкаешь его носом в ЗоЗПП статья 18, пущай он компенсацию с продавца лупит...
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 апр 2013, 15:40
- Откуда: Казахстан, г. Актобе
- Возраст: 48
- Контактная информация:
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
У Вас скорее всего датчик тяги. Либо мембрана пропускает-чего увидеть невозможно, или нет контакта внутри датчика.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
1.предложение одно - качественно делать, как раньше...проблема вентиляторов - это проблема "свежая"...BAXI-Ural писал(а):А что, коллеги, будем очень вам признательны!
Нужны конкретные письма-обращения со статистикой, выхода из строя, с моделями и серийными номерами котлов, анализом неисправности, предложениями по усовершенствованию.
По поводу "долгих компенсаций".
Если сами продали котел, можно сразу предьявить убытки от ремонта поставщику - нашему дилеру, закон это позволяет. Дилер выпучит глаза, кинется в представительство BAXI, глядишь, ситуация и улучшится.
Если ремонтируешь "чужой котел", - вообще все просто: работаешь за живые деньги, выдаешь заку чек(приходник), тыкаешь его носом в ЗоЗПП статья 18, пущай он компенсацию с продавца лупит...
2.Ярослав! - это не наш метод!...вывод напросится сам по себе потом.. - ну его, этот BAXI...
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
А что по поводу компенсации за вентилятор, подскажите что нужно сделать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7112,d.bGEpaul писал(а):А что по поводу компенсации за вентилятор, подскажите что нужно сделать?
статья 18
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12253
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
C Сергеем Федотовичем Валуйских на Акватерме в этом году на эту тему общались. Он сказал, что в последних вентиляторах пошла какая-то другая смазка на подшипниках. Ну и видимо с ней что-то эти германо-китайцы накосячили. Вот теперь отдуваемся...garry писал(а):Пару дней назад был у постоянного клиента, у него Майн 2004 года 39 неделя. Вентилятор и п.реле родные. Грязи из вентилятора выгреб кучу, котел висит рядом с дорогой, состояние очень хорошее! Неделю назад менял вентилятор на майн4, проработал 5 месяцев. Клин. Так же думаю надо бы взвесить вентиляторы старые и новые, мне кажется вес у них разный, соответственно и качество.
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
вот к какому-то диллеру и обратитесь... вы гарантийный то талон видели? условия гарантии читали? подписались под условиями?.. что гласит текст? все условия соблюдены?...чего задавать вопросы не читая?..за вас может и почитать? и разжевать?...читаем...задаем вопросы - что не понятно в прочитанном..paul писал(а):Я покупал котел у какого-то диллера, мне ему претензию по поводу вентилятора предъявить или напрямую в baxi? Кто проходил уже данную процедуру, подскажите пжста.
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя