котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление


Автор темы
starover
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:59

котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение starover »

Здравствуйте.
стоит котел Baxi Nuvola comfort 310Fi, проработал 5 месяцев на отопление, при этом давление постоянно держалось на 1,5 Бар. (как было установлено изначально). Через 5 месяцев подключили воду и включили ГВС. В момент, когда происходит переключение на обогрев воды, давление в котле падает на 1 (т.е получается значение 0,5 Бар), при обратном переключении давление восстанавливается.
нормальная ли это работа котла, если нет, то что может происходить? (или какая может быть причина)
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:41, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление

Сообщение RADAR »

проверить расширительный бак...

Автор темы
starover
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:59

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение starover »

т.е. вызвать мастеров из Сервисного центра для проверки?
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:41, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление

Сообщение RADAR »

ну если не самостоятельно, то вызвать...

Автор темы
starover
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:59

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение starover »

т.е. это не нормально для работы котла? :)

спс. будем вызывать мастеров. ((
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:42, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление

Сообщение RADAR »

ну где же это нормально?...не смертельно как минимум... :D и потом зависит от характера изменения параметра - может и не бак...

Автор темы
starover
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:59

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение starover »

а тогда что?
система отопления состоит из водяного пола и контура с радиаторами. при отключении контура радиаторов, давление также уменьшается.
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:43, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление

Сообщение RADAR »

да море причин :mrgreen: ...грю-ж...зависит от скорости изменения...

Автор темы
starover
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:59

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение starover »

изменения моментальные, туда и обратно. в момент щелчка трехходового крана, давление меняется моментально
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:44, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление

Сообщение RADAR »

луна 3 комфорт?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление

Сообщение RADAR »

больше похоже на большое сопротивление на участке от 3хходового до насоса...причина? - надо разбираться - от неисправного 3ххлдового до забитого ВТО или трубок...

Автор темы
starover
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:59

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение starover »

дикие извинения. неправильно скопировал название. котел стоит Nuvola-3 Comfort 320 Fi
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление

Сообщение RADAR »

большое сопротивление на участке до насоса - вследствие чего насос создает на этом участке пониженное давление...

Автор темы
starover
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:59

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение starover »

получается что сопротивление в контуре ГВС (т.е. бойлера)?
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:44, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление

Сообщение RADAR »

ну да...только не на общих деталях с отоплением...но бак надо все-равно проверить - лишним не будет(я всегда проверяю заодно, если сливаю воду с котла по какой-нибудь причине)....иногда неисправность скрывается в неожиданных местах.. :lol:..неудачно наверно выразился - спецы поймут.. ;) не помню уже точно - какая разница будет нормальной при работе на разные контура - может это и нормально? - щас еще кто-нить знающий подтянется - еще чего присоветуют...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение BAXI-Ural »

starover писал(а):Здравствуйте.
стоит котел Baxi Nuvola comfort 310Fi, проработал 5 месяцев на отопление, при этом давление постоянно держалось на 1,5 Бар. (как было установлено изначально). Через 5 месяцев подключили воду и включили ГВС. В момент, когда происходит переключение на обогрев воды, давление в котле падает на 1 (т.е получается значение 0,5 Бар), при обратном переключении давление восстанавливается.
нормальная ли это работа котла, если нет, то что может происходить? (или какая может быть причина)
Большое сопротивление контура отопления... Это плохо :evil:
Контур гвс имеет сопротиление ниже. Скорее всего при выключении котла , давление тоже падает.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение SS26 »

попробуйте проверить подводку отопления,может на разъемке что то есть,силикон,например.

Автор темы
starover
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:59

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение starover »

BAXI-Ural писал(а):
starover писал(а):Здравствуйте.
стоит котел Baxi Nuvola comfort 310Fi, проработал 5 месяцев на отопление, при этом давление постоянно держалось на 1,5 Бар. (как было установлено изначально). Через 5 месяцев подключили воду и включили ГВС. В момент, когда происходит переключение на обогрев воды, давление в котле падает на 1 (т.е получается значение 0,5 Бар), при обратном переключении давление восстанавливается.
нормальная ли это работа котла, если нет, то что может происходить? (или какая может быть причина)
Большое сопротивление контура отопления... Это плохо :evil:
Контур гвс имеет сопротиление ниже. Скорее всего при выключении котла , давление тоже падает.
да, падение давления есть и после выключения котла. (((
какие могут быть причины?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение RADAR »

фильтры почистить хоть для начала...и еще вспомнить что происходит и в какой последовательности до мелочей...почему то из всех нужно вытягивать подробности и гадать на кофейной гуще... :)

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение SS26 »

:lol: А может тут есть Кашпировский!? :shock:

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение RADAR »

SS26 писал(а)::lol: А может тут есть Кашпировский!? :shock:
так пора открывать 3й глаз :mrgreen: здесь по-другому нельзя :mrgreen:

Ринат
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 21:17

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение Ринат »

100% гидравлическое сопротивление системы отопления. Тож не раз сталкивалс! Как пацаны рекомендовали необходимо почистить фильтра. И на будущее думать об установке дополнит. Насоса. Или решать что то с отоплением.

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление

Сообщение SS26 »

можно проверить запустить котел на самом маленьком круге! Есть круг с одним радиатором? или полотенчиком?
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник на Котел - Baxi Nuvola-3 comfort 320 fi
    МаринаС » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    87 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1019 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    4289 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1774 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2541 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции