Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

Подключил котел по цифровой шине.
Есть вопросы:
1- не показывает давление-это котел не передает?

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

BAXI - Volga писал(а): 07 окт 2020, 11:35 Параметры Zont.png
Каие параметры будет выводить цифровая шина, можно посмотреть в настройках.
Нужно учесть, что количество отображаемых параметров будет зависеть от модели котла.
К примеру если у вас конденсатник, то он имеет электронный датчик давления и этот параметр мы увидим, а на стандартном котле нет.
Тоже самое касается температуры обратной линии - в конденсатнике есть датчик обратки, а в стандартном котле нет.
Если к котлу подключен уличнй датчик, то можно увидеть температуру на улице...
модель известна- BAXI ECO 4S )))
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение BAXI - Volga »

откройте раздел графики и при создании нового откроется список параметров.
на данном котле будут доступны все кроме:
- температура обратного потока
- давление теплоносителя
- скорость потока ГВС
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

tsv63 писал(а): 06 окт 2020, 15:26 смотрите какая плата в вашем котле и в каких котлах она еще применяется
Смотрите колонку Baxi Main Four 240 F Там такая же плата стоит. Только на борту Eco4s расходомер ГВС ещё есть, поэтому теоретически мгновенный расход воды может передавать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

Ну вобщем, 2 задачи решил:
1-подключился к отдельной гостевой сети-чтоб не отваливался от интернета
2-соединил opentherm экранированной витой парой.
Появился уровень модуляции горелки.
Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
Всем большое спасибо за помощь!!!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6768
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 19:14Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
:D Давление в котлах измеряется механическим манометром (там стрелочка, шкала, все дела...), показания никак и никуда не передаются. Если что и можно подцепить, так это аварию (по давлению), наверное.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 07 окт 2020, 20:18 Давление в котлах измеряется механическим манометром (там стрелочка, шкала, все дела...), показания никак и никуда не передаются. Если что и можно подцепить, так это аварию (по давлению), наверное.
Аварийных состояний котёл и сам передает превеликое множество, а вот в системах, где нет измерителя давления, аварию от его превышения можно только эмулировать алгоритмом функции для МК либо зонта, либо еще чего там. Вообще нужная функция, проверена на себе, когда у меня слегка травила мембрана расширительного бака, чутка падало давление, подпитывал. Когда весь бак заполнился водой и при очередном прогреве подскочило давление, тогда пришлось дописать для своего контроллера эту аварию.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение BAXI - Volga »

AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 19:14 Ну вобщем, 2 задачи решил:
1-подключился к отдельной гостевой сети-чтоб не отваливался от интернета
2-соединил opentherm экранированной витой парой.
Появился уровень модуляции горелки.
Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
Всем большое спасибо за помощь!!!
Посмотрите на сайте МикроЛайн дополнительные датчики.
Сейчас можно купить цифровой датчик давления и напрямую подключить к ZONT.
Датчик будет измерять и показывать давление в системе независимо от котла.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

Да давал я уже ссылку на сайт Зонта. На адаптер и на схему подключения датчика. Но как-то всё игнорируется.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6768
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 08 окт 2020, 10:07... а вот в системах, где нет измерителя давления, ...
Не, тут автору темы надо что бы котел сам всю информацию передавал, поэтому и ответ такой ему был выдан. :)
Тут прям в действии истина: кто хочет сделать - ищет способы, кто не хочет - ищет причины. :D
Вот и общаемся потихонечку, "статистику" себе накручиваем. :D

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

все нормально,слушаю я советы
купил ML00004089 Адаптер датчика давления, Zont
и на алике датчик
жду,как придет расскажу)))
спасибо за помощь!

Каток
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 14:46
Откуда: C-Петербург
Мой котел: Eco 4 -10F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Каток »

У меня Eco 4S не грузит в Zont давление, а модуляцию грузит. Но вот не очень понятно, что значит процент модуляции? Чем выше процент, тем что? И процент от чего?
Вложения
Модуляция.png
(11.42 КБ) 0 скачиваний

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение bullet0823 »

Каток писал(а): 15 окт 2020, 09:36 Чем выше процент, тем что? И процент от чего?
тем лучше греет :D

Каток
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 14:46
Откуда: C-Петербург
Мой котел: Eco 4 -10F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Каток »

Я серьёзно спрашиваю. Если модуляция ноль, то значит пламени нет или наоборот пашет на всю катушку?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

0% - катушка модуляции полностью закрыта. Другими словами работа котла на минимальной мощности. 100% катушка полностью открыта - максимальная мощность.
То есть, если переводить, например, на мощность 24-кВт котла - 0%=9кВт, 100%=24кВт. Как-то так примерно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

котел уходит в ошибку- 01,изредка.
как мне с помощью Zont перезапустить его удаленно?
пытался выключить,а потом включить- не помогло.
и как эту ошибку убрать как класс?)))
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

Ошибки нельзя снять дистанционно. Никак. Ничем. Это безопасность. Они же не развлечения ради выскакивают.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

Bahus писал(а): 21 окт 2020, 17:44 Ошибки нельзя снять дистанционно. Никак. Ничем. Это безопасность. Они же не развлечения ради выскакивают.
тогда как ее победить?
Baxi Eco 4s ошибка 01

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6768
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

AlexAsu писал(а): 21 окт 2020, 18:02тогда как ее победить?
Уменьшить зазор между электродом и горелкой (минимум 2.5мм). Установить электрод так, чтобы искра пересекала вырез для подачи газа. Зачистить край электрода и место на горелке, куда прилетает искра. Изолятор электрода и бронепровод должны быт обезжирены (когда котел на кухне установлен, жир всюду попадает). Как-то так.

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

Starik писал(а): 21 окт 2020, 18:24
AlexAsu писал(а): 21 окт 2020, 18:02тогда как ее победить?
Уменьшить зазор между электродом и горелкой (минимум 2.5мм). Установить электрод так, чтобы искра пересекала вырез для подачи газа. Зачистить край электрода и место на горелке, куда прилетает искра. Изолятор электрода и бронепровод должны быт обезжирены (когда котел на кухне установлен, жир всюду попадает). Как-то так.
он не на кухне
новый- месяцев 5 ему
и он не настраивался

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6768
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

AlexAsu писал(а): 21 окт 2020, 18:30новый- месяцев 5 ему
Ну и что, у меня в первый день эта ошибка вылетела, точнее, как только включил. :D
Ты - спросил, я - дал ответ. ;)
А, забыл, ещё вилку из розетки вынимают и поворачивают на 180 градусов, говорят, помогает (иногда), мне не помогло.

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

спасибо -попробую

Отправлено спустя 58 минут 4 секунды:
Starik писал(а): 21 окт 2020, 18:52
AlexAsu писал(а): 21 окт 2020, 18:30новый- месяцев 5 ему
Ну и что, у меня в первый день эта ошибка вылетела, точнее, как только включил. :D
Ты - спросил, я - дал ответ. ;)
А, забыл, ещё вилку из розетки вынимают и поворачивают на 180 градусов, говорят, помогает (иногда), мне не помогло.
вилку мысленно попытался переворачивать- не пошло сразу)))

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6768
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

Вилку крутят что бы фазу "поймать", на некоторых моделях критично несоблюдение фазировки.

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

датчик давления подключил- работает норм.
поджиг подвинул чуть поближе- 5 мм
он чистый
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

Конец электрода должен быть чётко над ламелью горелки. На высоте в районе 2,5-3 мм. Откройте инструкцию, там есть цифры
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi slim 1.300 fin и opentherm & zont
    mbl » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2115 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор оптимального режима работы BAXI SLIM с ZONT по OpenTherm
    Igor_Sh » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    2815 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • в Baxi ECO Four 1.14 F (CSE46514354-) opentherm есть?
    vad7 » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2973 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка
    Алексей74 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    3973 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей74
  • Baxi EcoFour не видит OpenTherm
    ilyapoles » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2038 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость