BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
KoHb
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 22:06
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Возраст: 53

BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая

Сообщение KoHb »

Друзья, прошу помощи!
Прочитал про все ошибки на форуме по E25 и не нашел ответа .. Вернее все проверил - не нашел ничего подходящего мне.
О проблеме - котлу 4 года, ТО проходит каждый год ( чистка, регулировка, проверка давления и фильтров .. ). В последнее время периодически - иногда до 2 раз в сутки , иногда раз в неделю выскакивает ошибка E25 и E26. Это повышенная скорость роста температуры. Но я сам стал свидетелем как один раз температура на котле стала падать с 54 до 8 градусов и выскочила ошибка E25! Работает только на отопление, ГВС почти не пользуюсь, подключено через ZONT с адаптером OpenTerm, графики перед выпадением в ошибку прилагаю . Подскажите - есть какой то сервис самого BAXI в Московской области ?? Что бы человек приехал , расковырял весь котел и нашел ошибку. Самое сложное - ошибка плавающая , не понятно когда появится и почему ..
Снимок экрана 2021-05-30 в 21.18.47.png
Снимок экрана 2021-05-30 в 21.19.12.png
Снимок экрана 2021-05-30 в 21.19.38.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая

Сообщение RADAR »

похоже на неисправный датчик отопления...

Автор темы
KoHb
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 22:06
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Возраст: 53

BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая

Сообщение KoHb »

Сегодня опять танцы полночи ))
25,26 и 01 .. что с ним происходит - не понятно
Снимок экрана 2021-05-31 в 09.24.53.png
причем газа полно (газ от газгольдера), давление в норме - сначала не загорелся , а потом поработал , нагнал теплоноситель до положенной температуры и модуляция скатилась ниже и он ушел в ошибку E25 и E26. До установленной в комнате температуры не нагрел - после сброса продолжил работать .. Хотя в промежутке между этими ошибками включался еще раз - не вывалился в ошибку

Отправлено спустя 3 часа 52 минуты 23 секунды:
Друзья, посоветуйте надежную компанию в Москве или МО , кто занимается именно нашими котлами!

Отправлено спустя 1 час 33 минуты 4 секунды:
RADAR писал(а): 30 май 2021, 22:00 похоже на неисправный датчик отопления...
Вы этот имеете ввиду датчик?
Производитель BAXI
Артикул: 721309400
Снимок экрана 2021-05-31 в 14.54.28.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая

Сообщение Bahus »

Погружной на ГВС. На отопление накладной, стоит на трубке подачи из первичного теплообменника.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
KoHb
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 22:06
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Возраст: 53

BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая

Сообщение KoHb »

Bahus писал(а): 31 май 2021, 16:12 На отопление накладной, стоит на трубке подачи из первичного теплообменника.
такой?
Производитель BAXI
Артикул: 8435500
Снимок экрана 2021-05-31 в 20.55.30.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая

Сообщение Bahus »

Ну да.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
KoHb
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 22:06
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Возраст: 53

BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая

Сообщение KoHb »

По совету товарищей проверил датчик температуры на трубе.. Менять пока не стал - снял, протер трубу в месте контакта и сам датчик спиртом и хорошенько прижал к трубе. 2 ночи сплю спокойно!! (ТТТ ) Провалов в графике и ошибок на котле не возникает ;) 8-)
Но пока еще понаблюдаю :popcorn:
Снимок экрана 2021-06-02 в 09.14.15.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.