Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 16:05
- Откуда: Тула
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Всем привет!
Пытаюсь разобраться, как подключили монтажники насосы к котлу.
У меня имеется циркуляционный насос, насос на ГВС, 3 контура отопления (3 насоса) и 1 насос на теплый пол.
К подключению насоса ГВС у меня вопросов нет, все сделано как в документации (отметил зеленым).
А вот все остальные насосы (5 штук) у меня подключены туда, куда по документации должен быть включен только циркуляционный насос (отметил красным).
Система вроде работает, но вообще правильно-ли это? Если по 60Вт каждый насос потребляет, не тяжело плате коммутировать 300Вт?
И второй вопрос, в документации описана возможность подключения насосов контура отопления (на фото отметил синим). Как я понимаю, туда через контактор нужно было подключать все насосы кроме ГВС и циркуляционного. Если это так где на фото расположены клеммы подключения насосов контура отопления?
Не сильно ругайте, за такие вопросы - я новичок. Мне сдали систему – есть сомнения в правильности подключения. Хочу разобраться.
Пытаюсь разобраться, как подключили монтажники насосы к котлу.
У меня имеется циркуляционный насос, насос на ГВС, 3 контура отопления (3 насоса) и 1 насос на теплый пол.
К подключению насоса ГВС у меня вопросов нет, все сделано как в документации (отметил зеленым).
А вот все остальные насосы (5 штук) у меня подключены туда, куда по документации должен быть включен только циркуляционный насос (отметил красным).
Система вроде работает, но вообще правильно-ли это? Если по 60Вт каждый насос потребляет, не тяжело плате коммутировать 300Вт?
И второй вопрос, в документации описана возможность подключения насосов контура отопления (на фото отметил синим). Как я понимаю, туда через контактор нужно было подключать все насосы кроме ГВС и циркуляционного. Если это так где на фото расположены клеммы подключения насосов контура отопления?
Не сильно ругайте, за такие вопросы - я новичок. Мне сдали систему – есть сомнения в правильности подключения. Хочу разобраться.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
место подключения правильное, а вот мощность 200Вт в этой точке - остальное "перегруз"
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Дополню.
Это будет оптимально и очень даже правильно, если в системе отопления нет гидрострелки.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 16:05
- Откуда: Тула
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Понятно...
Гидрострелка конечно же есть. Оставляю все насосы на точке подключения циркуляционного насоса платы котла. Только подключу их через контактор.
Спасибо!
Гидрострелка конечно же есть. Оставляю все насосы на точке подключения циркуляционного насоса платы котла. Только подключу их через контактор.
Спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
В таком случае разумнее оставить только котловой насос на плате (тот, что гидрострелку загружает) и без контактора, а остальные насосы можно через распределительный щиток подключить и вкл/выкл по сезону делать руками, т.е. котел переключается на лето, щиток с насосами - обесточивается.
П.с. Или на одну вилку собрать и в розетку вкл/выкл делать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Зачем тогда вы все насосы собрали на котёл? Котёл должна интересовать только стрелка (ну и бойлер, само собой. только 2 насоса). Всё, что дальше - не его забота. Впрочем вам это уже написали. Просто соглашаюсь с вышенаписанным.
Зональные насосы должны управляться локально. Если это радиаторная высокотемпературная зона - подключите насос через комнатный термостат. Сам термостат установить там, куда этот насос гнать будет. Тёплые полы вообще лучше в розетку напрямую. В общем, в таком духе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 16:05
- Откуда: Тула
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Спасибо. Все пересобрал. Оставил на котле управление только двумя насосами: ГВС и циркуляционный. Остальные подключил отдельно.
Но заметил одну особенность (скорее всего она и раньше присутствовала). В режиме котла "лето" при подаче газа и нагреве воды в контуре котла - циркуляционный насос не подключается! При режиме "зима" - циркуляционник включается когда котел работает в режиме нагрева радиаторов отопления и отключается когда котел переключается на нагрев ГВС. В чем может быть дело?
Вижу пока решение - циркуляционный насос тоже отключить от котла. А есть более красивое решение?
Но заметил одну особенность (скорее всего она и раньше присутствовала). В режиме котла "лето" при подаче газа и нагреве воды в контуре котла - циркуляционный насос не подключается! При режиме "зима" - циркуляционник включается когда котел работает в режиме нагрева радиаторов отопления и отключается когда котел переключается на нагрев ГВС. В чем может быть дело?
Вижу пока решение - циркуляционный насос тоже отключить от котла. А есть более красивое решение?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
это штатная работа насосов...красивее только неправильно...
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 16:05
- Откуда: Тула
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Если логика работы котла такова, что он циркуляционный насос включает лишь при нагреве радиаторов отопления и в режиме "лето" циркуляционник вообще не включается - в таком случае мне решение больше нравиться такое:
- насос ГВС оставляем на котле;
- подключаем циркуляционный насос отдельно от котла на постоянную работу;
- к котлу подключаем контактор вместо циркуляционного насоса, а к контактору все остальные насосы.
Такое решение даст то, что при нагреве ГВС работать будет только насос ГВС, и вода будет нагреваться быстрее, а также ничего не придется включать/отключать вручную при смене режима "зима"/"лето".
Если не прав поправьте меня пожалуйста.
- насос ГВС оставляем на котле;
- подключаем циркуляционный насос отдельно от котла на постоянную работу;
- к котлу подключаем контактор вместо циркуляционного насоса, а к контактору все остальные насосы.
Такое решение даст то, что при нагреве ГВС работать будет только насос ГВС, и вода будет нагреваться быстрее, а также ничего не придется включать/отключать вручную при смене режима "зима"/"лето".
Если не прав поправьте меня пожалуйста.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
а как же -
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
да как тебя поправить то мил человек без гидравлической схемы
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
хз че там наворочано? и зачем циркуляционник на постоянку? - каков мотив такого действа?
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 16:05
- Откуда: Тула
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Система на фото.
Слева котел. Далее вверху слева-направо: контур отопления, контур отопления, контур ГВС. Снизу: контур отопления, контур теплого пола.
Циркуляционный насос в моем случае должен работать при нагреве ГВС. А штатно он не работает, работает только при нагреве отопительных контуров.
Слева котел. Далее вверху слева-направо: контур отопления, контур отопления, контур ГВС. Снизу: контур отопления, контур теплого пола.
Циркуляционный насос в моем случае должен работать при нагреве ГВС. А штатно он не работает, работает только при нагреве отопительных контуров.
Последний раз редактировалось ans 10 авг 2022, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
теперь понятно - зачем циркуляционник на постоянку...без контроллера такую схему не применяют...в таком случае - насос ГВС подключают до стрелки...
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и контур ГВС в такой схеме должен первым идти после стрелки т.к. он самый горячий будет...
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и контур ГВС в такой схеме должен первым идти после стрелки т.к. он самый горячий будет...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Монтаж выглядит красиво, но по гидравлике - не правильно.
Выше уже сказано - ГВС всегда до стрелки подключать надо, что бы отопление круглый год не молотило.
Как же котлу пояснить, какую температуру давать на ГВС (и когда его готовить) , если оно (ГВС) где-то среди контуров отопления зарыто?
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 16:05
- Откуда: Тула
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Правильно я понимаю, через тройники нужно подключиться как на фото? Понятно что насосную группу придется всю полностью смещать влево...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
правильно, еще и обратные клапаны добавить к насосам до стрелки...
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 16:05
- Откуда: Тула
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Клапаны должны быть здесь (на фото обвел зеленым).
Спасибо за советы. Теперь логично что при нагреве воды ГВС, отключается циркуляционный насос
Придется переделывать.
Еще раз всем спасибо.
Спасибо за советы. Теперь логично что при нагреве воды ГВС, отключается циркуляционный насос
Придется переделывать.
Еще раз всем спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Зачем так радикально? Перенести один насос ГВС, ближе к точке подключения до стрелки (где ты обозначил), от насоса к трубам подачу и обратку гофрой подвести, на коллектор заглушки.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 авг 2022, 16:05
- Откуда: Тула
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 iN
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Как вариант, можно насосную группу наверно и оставить на своем месте...
Я продолжил изучение котла и оказалось не все так просто, как пару часов назад казалось!
Сейчас котел работает в режиме "лето". Подумал кроме контуров нагрева ГВС и контура рециркуляции больше ничего не нужно. Все остальное отключил (напомню остальные насосы у меня были подключены к разъему подключения рециркуляционного насоса на плате).
И все сломалось! Подача газа перестала вовремя отключаться и вода в контуре котла стала разогреваться более чем 100 градусов!
Сначала не совсем было понятно что поменялось: я вроде как отключил насосы которые в режиме "лето" и не должны работать.
На всякий случай замерил напряжение на разъеме подключения рециркуляционного насоса на плате. Оба-на - 105 вольт!
Т.е. теоретически возможно этого напряжения было достаточно чтобы включать все остальные насосы и они интенсивнее охлаждали теплоноситель за счет забора холодной воды из радиаторов, поэтому и не происходило перегрева.
С другой стороны в котле должен же быть температурный датчик, отключающий нагрев (подачу газа) при температуре 85-90 градусов? Кто-нибудь знает как понимает котел, что пора отключать газ при нагреве ГВС/радиаторов отопления?
Вернул все насосы на разъем рециркуляционного насоса - все заработало.
И еще понял, что контактор - плохая идея. Если бы было 0 или 220 вольт - то да. А у нас напряжение получается плавающее...
Я продолжил изучение котла и оказалось не все так просто, как пару часов назад казалось!
Сейчас котел работает в режиме "лето". Подумал кроме контуров нагрева ГВС и контура рециркуляции больше ничего не нужно. Все остальное отключил (напомню остальные насосы у меня были подключены к разъему подключения рециркуляционного насоса на плате).
И все сломалось! Подача газа перестала вовремя отключаться и вода в контуре котла стала разогреваться более чем 100 градусов!
Сначала не совсем было понятно что поменялось: я вроде как отключил насосы которые в режиме "лето" и не должны работать.
На всякий случай замерил напряжение на разъеме подключения рециркуляционного насоса на плате. Оба-на - 105 вольт!
Т.е. теоретически возможно этого напряжения было достаточно чтобы включать все остальные насосы и они интенсивнее охлаждали теплоноситель за счет забора холодной воды из радиаторов, поэтому и не происходило перегрева.
С другой стороны в котле должен же быть температурный датчик, отключающий нагрев (подачу газа) при температуре 85-90 градусов? Кто-нибудь знает как понимает котел, что пора отключать газ при нагреве ГВС/радиаторов отопления?
Вернул все насосы на разъем рециркуляционного насоса - все заработало.
И еще понял, что контактор - плохая идея. Если бы было 0 или 220 вольт - то да. А у нас напряжение получается плавающее...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Подключение насосов контура отопления к BAXI Slim 1.300 iN
Так и должно было произойти. Напряжение тут вообще не участвует. Не сломалось, а показало кривизну конструкции системы отопления. Отключая насосы без изменения конструкции СО, ты разорвал гидравлическое соединение котла с бойлером, а запрос на приготовление ГВС осталось. Вот котел и топит, а тепло по трубам не уходит, насос бойлера аж за гидрострелкой, которая в данный момент не загружена
Через гидрострелку нет циркуляции = нет отбора тепла, а бойлер-то от котла требует...
Именно поэтому выше было сказано, что необходимо подключить бойлер до гидрострелки, а потом уже вырубать то, что летом не должно работать.
Все знают. Выше объяснил что ты сделал, а ещё выше было сказано как переделать гидравлику.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1453 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 3 Ответы
- 1524 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 76 Ответы
- 4446 Просмотры
-
Последнее сообщение Oleg5656
-
- 7 Ответы
- 2998 Просмотры
-
Последнее сообщение am.NIKI
-
- 4 Ответы
- 1567 Просмотры
-
Последнее сообщение wega7777
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость