Перестал показывать промежуточные значения модуляции
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 ноя 2022, 01:43
- Откуда: Саранск
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi
- Поблагодарили: 1 раз
Перестал показывать промежуточные значения модуляции
Подскажите пожалуйста, котел Луна 3+zont connect , работает в псевдорылейном режиме. Вчера перестал показывать модуляция, то есть либо 100 либо 0. Промежуточных значений нет. Причем когда модуляция 0 я вижу, что температура теплоносителя максимальна, ту которая установлена мною. Также я вижу что горелка горит на маленькой мощности, но процентов в программе 0.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Перестал показывать промежуточные значения модуляции
Так 0% модуляции обозначает, что соленоид модуляции полностью закрыт и котёл работает на минимальной мощности. В вашем случае 11 кВт или около того.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-