Baxi Luna 3 1.310 fi не запускается.
Baxi Luna 3 1.310 fi не запускается.
Доброго времени суток. Вопрос по Baxi Luna 3 1.310 fi, новый котел установлен в новом доме. Не могу запустить. Газ только завели. На кухне в газплите горит. В котельной воздух стравили и не раз, котел пытается зажечь кроме искры тишина. Как будто газовая арматура не отзывается совсем. 01 ошибку выдаёт и все. Как быть, помогите

-
Evgeniy 50
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 21:44
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Luna 3 1.310 fi не запускается.
Добрый день.1. Проверьте давление на клапане 2.Проверьте входное напряжения сети и фазировку
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12486
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 1.310 fi не запускается.
Замерьте сопротивление на катушках газового клапана. Не верхней модуляционной, а основных. Сравните с значениями в семинарской тетради на странице 52.
Так то перед поездкой на склад готовой продукции все котлы тестируются с запуском. Тем более Луна3. Но, блин, всякое бывает.
Так то перед поездкой на склад готовой продукции все котлы тестируются с запуском. Тем более Луна3. Но, блин, всякое бывает.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 5209 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 0 Ответы
- 3171 Просмотры
-
Последнее сообщение antibot
-
- 5 Ответы
- 2166 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 894 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 7037 Просмотры
-
Последнее сообщение Евгений С -
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]