Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
alex3c04
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 23:06
Откуда: Брянск
Мой котел: Baxi ECO Four 24F
Благодарил (а): 1 раз

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение alex3c04 »

Здравствуйте. Помогите разобраться с подключением хронотермостат MAGICTIME - KHG714086711 к котлу BAXI ECOFOUR 24F.
Есть схема в инструкции:
Изображение

Это задняя часть MAGICTIME - KHG714086711:
Изображение

Это колодки в котле BAXI ECOFOUR 24F:
Изображение

Я так понял... Из термостата клемы 1 и 2, нужно подключить к клемам на котле самым нижним, вынув перемычку? Клему 3 на термостате подключать никуда не нужно?
Изобразил примерно, как понимаю:
Изображение

Правильно ли такое подключение MAGICTIME - KHG714086711 к котлу?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение Bahus »

Верно.
Только на термостате либо 1-2, либо 2-3. Всё время забываю :) В одном случае реле замыкается ниже заданной температуры (обогрев), в другов - выше (охлаждение).
Начните со своего варианта, либо тестером найдите замкнутые клеммы, предварительно выкрутив ручку температуры отопления на термостате на полную.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
alex3c04
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 23:06
Откуда: Брянск
Мой котел: Baxi ECO Four 24F
Благодарил (а): 1 раз

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение alex3c04 »

Bahus, Спасибо, попробую.

Автор темы
alex3c04
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 23:06
Откуда: Брянск
Мой котел: Baxi ECO Four 24F
Благодарил (а): 1 раз

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение alex3c04 »

Bahus писал(а): 16 дек 2022, 09:43 Начните со своего варианта, либо тестером найдите замкнутые клеммы, предварительно выкрутив ручку температуры отопления на термостате на полную.
Попробовал... Клеммы 1 и 2 - подключение к котлу, на обогрев. После долгого танца с бубном, по настройке, пришёл к неоднозначному выводу.

Хронотермостат включил в "Постоянный ручной режим". Выставил температуру крутилками "Эконом" и "Комфорт" одинаково 22,5 градуса. На котле выставлено значение теплоносителя 60 градусов. При работе от термостата котёл периодически выключается, подняв температуру теплоносителя до 65 градусов и включатся на 60 градусах, при всём этом термостат не размыкает реле, т. е. заданная температура 22.5 градуса в комнате не набрана. Периодически включаясь и выключаясь, температура в комнате подымается до заданного термостатом значения и реле размыкается, соответственно выключая котёл. Где-то на 22 градусах термостат срабатывает и котёл включается снова. Всё бы ничего, но вот такое выключение-включение до заданного значения термостатом напрягает.

Вопросы... Такое тактование котла при работе от термостата с заданным значением температуры, это нормально? Правильно ли работает котёл? Может быть нужно выставить какие настройки на самом котле при использовании термостата? Слишком частые циклы отключения-включения (тактование) котла до отключения самого термостата. Не приведёт ли это к поломке самого котла?

И ещё не совсем понял что за символ мигает на дисплее постоянно (домик со стрелкой внутри):
Изображение
В инструкции данный значок не описан. Может быть он показывает, что это работа встроенного термодатчика?

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение kdme56 »

КОТЁЛ срабатывает до заданной ему температуры, и не важно, что там в доме. И кто и когда замыкает-размыкает перемычку от домашней температуры. Там или нет программного задания или не настроено.
В моём понимании котёл надо переводить на постоянный режим работы t max. как только он нагонит 22,5 срабатывает термодатчик на размыкание, котёл тупо останавливается, так как нет питания по какой то цепи, когда помещение остыло термодатчик сработал и замкнул цепь, питание появилось и он заработал снова. Пауза отдыха -это заданная t на датчике, и состояние вашего дома, отдача батарей Пауза работы котла- это t настройки котла, её поднимать разумно, чтобы не было быстрого сильного нагрева...насос не будет успевать отдать тепло по трубам. Кстати у меня датчик вырубает не только горение, но и насос, а без этой лабуды. -газ не горит, но насос крутит. Пока в этом не разобрался правильно это или нет. Нужна схема .

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6801
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение Starik »

alex3c04 писал(а): 17 дек 2022, 01:04Такое тактование...
Снова эта глупость, да ещё и жирным шрифтом. :lol:
Традиционные котлы (у всех производителей) изначально созданы для цикличной работы, так что не делай вывих мозга от чтения статей у всяких блохеров. ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение Bahus »

Попробуйте убавить температуру теплоносителя. Он плавнее греть будет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

TAN
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 11:51
Откуда: Орёл
Мой котел: Baxi eco4s

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение TAN »

Приветствую, подскажи, удалось разобраться с подключением и настройкой, у меня подобная ситуация, не знаю что делать?!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F

Сообщение Bahus »

Ну так прочитайте тему-то. Подключаете вместо перемычки котла на клеммы 1-2 термостата.
Настройка по своей инструкции
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1871 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    2622 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Подключение датчика внешней температуры Ecolife 24f
    Сергей1973R » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    5591 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08
    Gildaniel » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    3973 Просмотры
    Последнее сообщение Gildaniel
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1428 Просмотры
    Последнее сообщение palich

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя