Bahus писал(а): 16 дек 2022, 09:43
Начните со своего варианта, либо тестером найдите замкнутые клеммы, предварительно выкрутив ручку температуры отопления на термостате на полную.
Попробовал... Клеммы 1 и 2 - подключение к котлу, на обогрев. После долгого танца с бубном, по настройке, пришёл к неоднозначному выводу.
Хронотермостат включил в
"Постоянный ручной режим". Выставил температуру крутилками
"Эконом" и
"Комфорт" одинаково
22,5 градуса. На котле выставлено значение теплоносителя
60 градусов.
При работе от термостата котёл периодически выключается, подняв температуру теплоносителя до 65 градусов и включатся на 60 градусах, при всём этом термостат не размыкает реле, т. е. заданная температура 22.5 градуса в комнате не набрана. Периодически включаясь и выключаясь, температура в комнате подымается до заданного термостатом значения и реле размыкается, соответственно выключая котёл. Где-то на 22 градусах термостат срабатывает и котёл включается снова. Всё бы ничего, но вот такое выключение-включение до заданного значения термостатом напрягает.
Вопросы... Такое
тактование котла при работе от термостата с заданным значением температуры, это нормально? Правильно ли работает котёл? Может быть нужно выставить какие настройки на самом котле при использовании термостата? Слишком частые циклы отключения-включения (тактование) котла до отключения самого термостата. Не приведёт ли это к поломке самого котла?
И ещё не совсем понял что за символ мигает на дисплее постоянно (домик со стрелкой внутри):

В инструкции данный значок не описан. Может быть он показывает, что это работа встроенного термодатчика?