BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Здравствуйте.
Дом 100 кв.м. газобетон 400 мм + 50 мм вата. Система отопления 80 литров.
Котел BAXI ECO-4s 1.24 F (одноконтурный) + бойлер 150 л. + термостат ZONT Connect.
На улице днём +18 град, ночью +7 град. Поддержка температуры в доме: днём +21, ночью +23.
Настройки котла: F08 - 1%, F09 - 50%, F11 - 10 мин. Остальное – по умолчанию с завода.
На приложенных графиках видно, что ночью котёл включает горелку методично 1 раз в 10 мин на 50 сек. При этом термостат (радиодатчик) показывает неменяющуюся температуру 23 град (т.е. запроса на включение котла быть не должно).
Подскажите, пожалуйста, что нужно исправить, чтобы котёл не включался без необходимости.
И каков гистерезис котла при управлении по цифровой шине. Если там гистерезис близок к нулю, тогда становятся понятным такое поведение котла.
Раньше я обогревал электрокотлом, там было видно, что гистерезис электрокотла 0,2 градуса.
График ночной Увеличенный фрагмент ночного графика График дневной
Дом 100 кв.м. газобетон 400 мм + 50 мм вата. Система отопления 80 литров.
Котел BAXI ECO-4s 1.24 F (одноконтурный) + бойлер 150 л. + термостат ZONT Connect.
На улице днём +18 град, ночью +7 град. Поддержка температуры в доме: днём +21, ночью +23.
Настройки котла: F08 - 1%, F09 - 50%, F11 - 10 мин. Остальное – по умолчанию с завода.
На приложенных графиках видно, что ночью котёл включает горелку методично 1 раз в 10 мин на 50 сек. При этом термостат (радиодатчик) показывает неменяющуюся температуру 23 град (т.е. запроса на включение котла быть не должно).
Подскажите, пожалуйста, что нужно исправить, чтобы котёл не включался без необходимости.
И каков гистерезис котла при управлении по цифровой шине. Если там гистерезис близок к нулю, тогда становятся понятным такое поведение котла.
Раньше я обогревал электрокотлом, там было видно, что гистерезис электрокотла 0,2 градуса.
График ночной Увеличенный фрагмент ночного графика График дневной
Последний раз редактировалось Diletant 30 авг 2023, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Я думаю тут нужно настройки расписания в Зонте смотреть. У вас день-ночь программатором настроены или вы ручками температуру просто прибавляете на ночь?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У котла гистерезис постоянный и изменению не подлежит. По теплоносителю 5 градусов, по воздуху 0,5 градусов (вроде не попутал цифры).
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У котла гистерезис постоянный и изменению не подлежит. По теплоносителю 5 градусов, по воздуху 0,5 градусов (вроде не попутал цифры).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
В Зонте выставлен режим расписания. Ночью 23, днём 21.
Получается котел за день с 23 град. до 21 град. нормально падает. А вот при поддержке заданной температуры что-то непонятная чехарда.
Если у котла внутренний гистерезис отопления 0,5 - вполне комфортно и людям и котлу
Может ли быть, что котёл сам отрабатывает обязательные включения по настройке F11 - 10 мин, там нет таких алгоритмов?
Получается котел за день с 23 град. до 21 град. нормально падает. А вот при поддержке заданной температуры что-то непонятная чехарда.
Если у котла внутренний гистерезис отопления 0,5 - вполне комфортно и людям и котлу
Может ли быть, что котёл сам отрабатывает обязательные включения по настройке F11 - 10 мин, там нет таких алгоритмов?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Очень не корректный вопрос, имхо. При чем тут котел, если управление осуществляется Зонтом? Всё что нужно знать, это то, что любой котел (любого производителя) всегда перегревает теплоноситель на 5 градусов от заданной (котлу) температуры.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
При управлении Зонтом есть псевдорелейный режим, там гистерезис задается Зонтом. А при управлении по цифровой шине чем задается гистерезис? Я управляю по цифровой шине. Зонт при этом (пишут) гистерезис не задает.
Я, возможно, не совсем понятно выразился. Имеется ввиду гистерезис не теплоносителя, а датчика температуры (или электронной платы). При каком падении температуры воздуха будет дан сигнал на включение котла, можно ли этот параметр изменить? Возможно этот вопрос - Зонту, но там пока ничего не могут сказать. Ранее у меня при отоплении электрокотлом отопление включалось при падении температуры воздуха на 0,2 градуса-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Качественный вопрос. Котел не имеет собственного датчика температуры воздуха, по установившейся традиции - это дополнительная опция, которая называется: комнатный термостат.
Дальше сам догадаешься или как?
"Или как": Зонт использует свой датчик для работы в качестве термостата, а это означает...
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Вот цитата из ответа техподдержки Зонта:
"тут у вас котел, скорее всего, включался на минимальном прогреве теплоносителя. Он обычно 35 градусов у Бакси. Это котловая настройка. ее не избежать." Как говорится: понимай, как хочешь.
Таким образом имеем ситуацию: термодатчик говорит Зонту: мне холодно - Зонт говорит котлу: включайся - термодатчик говорит Зонту: мне тепло - Зонт говорит котлу: выключайся (цикл завершен).
Осталось непонятным одно (см. мой первый пост): Термодатчик говорит Зонту: мне НЕ холодно, Зонт (зачем-то) говорит котлу: включайся. Для меня по-прежнему нет ответа, что сделать, чтобы котел не включался каждые 10 мин на 50 сек. (см. графики) без просьбы термодатчика.
"тут у вас котел, скорее всего, включался на минимальном прогреве теплоносителя. Он обычно 35 градусов у Бакси. Это котловая настройка. ее не избежать." Как говорится: понимай, как хочешь.
Таким образом имеем ситуацию: термодатчик говорит Зонту: мне холодно - Зонт говорит котлу: включайся - термодатчик говорит Зонту: мне тепло - Зонт говорит котлу: выключайся (цикл завершен).
Осталось непонятным одно (см. мой первый пост): Термодатчик говорит Зонту: мне НЕ холодно, Зонт (зачем-то) говорит котлу: включайся. Для меня по-прежнему нет ответа, что сделать, чтобы котел не включался каждые 10 мин на 50 сек. (см. графики) без просьбы термодатчика.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Шикарная техподдержка, даже в котлах разбирается...
А если инструкции почитать (особенно зонта), может легче станет с пониманием (настроек и подключения)?
Если от комнатного термостата есть запрет на включение горелки (температура в помещении достигнута), то горелка не включится ни при каких условиях, кроме защиты от замерзания. Мало того, ещё и циркуляционный насос котла выключится.
А если инструкции почитать (особенно зонта), может легче станет с пониманием (настроек и подключения)?
Если от комнатного термостата есть запрет на включение горелки (температура в помещении достигнута), то горелка не включится ни при каких условиях, кроме защиты от замерзания. Мало того, ещё и циркуляционный насос котла выключится.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Не знаю уже, в какой инструкции что копать. Прикладываю 2 скрина. Это один и тот же фрагмент графика отопления: режим - поддержка 23 градусов в течение нескольких часов. Обратите внимание на выделенные параметры в пределах одного цикла: температура теплоносителя не меняется, температура воздуха не меняется, но что-то заставило включиться контур отопления. Получается за 1 час 6 включений котла на ровном месте. Это при задержке включения 10 мин. При заводской настройке - в два раза больше
Качество скринов здесь на форуме - отвратительное (как улучшить?)
Качество скринов здесь на форуме - отвратительное (как улучшить?)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Мне эти скрины не нужны, верю на слово.
Снова про комнатный термостат рассказывать...
Если кратко: херовничает зонт. Две причины: криво настройки зонта выставлены; зонт не исправен.
Снова про комнатный термостат рассказывать...
Если кратко: херовничает зонт. Две причины: криво настройки зонта выставлены; зонт не исправен.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 15 раз
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
параметр F08....думаю не соответствует норме. Да и 09 не понятен. Три параметра для настройки. 08,10,11 и температура соответственно.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Начинаю склонятся к этому:
Насчет настроек всё просто:
Будем увлекательно переписываться с Зонтом
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Загляни ка вот сюда viewtopic.php?p=80026#p80026 параллельная тема.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Starik, спасибо за подсказку. Откатил прошивку на предыдущую (стояла бета). Понаблюдаю, как будет дальше.
Погода стоит тёплая, в доме +24 без отопления, поэтому пока проверить не получилось. Позже отпишусь
Погода стоит тёплая, в доме +24 без отопления, поэтому пока проверить не получилось. Позже отпишусь
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Откат прошивки не изменил ситуацию, см. график. Если предположить, что при управлении по цифровой шине гистерезис зонта меньше 0,1 градуса (и я на графике не вижу отклонения температуры, т.к. там шаг изменения температуры 0,1 градус), то все становится понятно: при малейшем отклонении (допустим, 0,05 градуса) выдается сигнал на включение отопления.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 авг 2023, 06:28
- Откуда: Череповец
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24 F
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Кончилось тем, что я включил псевдорелейный режим и выставил гистерезис 0,5 град. При настройке котла на отоплении 0% (9.3 кВт) при падении на пол градуса котел врубается на отопление на настроенном максимуме - 9,3 кВт. А т.к. он меньше и не умеет, то пусть так и работает. Слегка досадно, что недешёвый ZONT работает как термостат с АлиЭкспресса за 300 р. Зато работает понятно и предсказуемо.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 539 Просмотры
-
Последнее сообщение Epavlenko
-
- 2 Ответы
- 4859 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 1219 Просмотры
-
Последнее сообщение m28688
-
- 2 Ответы
- 369 Просмотры
-
Последнее сообщение timurhai94
-
- 8 Ответы
- 1116 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость