Не отображается уровень модуляции на connect +

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Maksim164
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 16:16
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco nova 31F
Благодарил (а): 1 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение Maksim164 »

Всем привет, вопрос в следующем. имею на вооружении baxi eco nova 31F и подключенный к нему zont connect +. обратил внимание что у меня не отображается уровень модуляции горелки. но если переключать режимы то она вроде как отображается и потом в 0 уходит. как это лечить? на всякий приложу скрин.
Вложения
Без имени.jpg
Без имен2и.jpg
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение tsv63 »

Maksim164 писал(а): 04 дек 2023, 13:51 у меня не отображается уровень модуляции горелки.
Значит в таком режиме котёл работает.
Maksim164 писал(а): 04 дек 2023, 13:51 как это лечить?
Читать и понять, что такое 0% и 100% модуляции. Потом сопоставишь с переключаемыми тобой режимами. Любителям ссылаться на графики, посвящается. Их не прикладывать, их читать надо...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Maksim164
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 16:16
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco nova 31F
Благодарил (а): 1 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение Maksim164 »

tsv63 писал(а): 04 дек 2023, 17:59
Maksim164 писал(а): 04 дек 2023, 13:51 у меня не отображается уровень модуляции горелки.
Значит в таком режиме котёл работает.
Maksim164 писал(а): 04 дек 2023, 13:51 как это лечить?
Читать и понять, что такое 0% и 100% модуляции. Потом сопоставишь с переключаемыми тобой режимами. Любителям ссылаться на графики, посвящается. Их не прикладывать, их читать надо...
а каким образом при 0% модуляции котел продолжает поддерживать температуру в контуре? 0 % это же выключен. разве нет?
Я очень рад за вас что вы очень хорошо в этом разбираетесь и для вас это плевый вопрос и все понятно, но форум как раз и существует для того чтобы найти решение проблемы тем, кто не настолько хорошо развит в этом вопросе.
надеюсь что вы удовлетворили свое эго.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение tsv63 »

Maksim164 писал(а): 05 дек 2023, 07:24 0 % это же выключен. разве нет?
Нет. Дальше сам.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12121
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение Bahus »

0% это про модуляцию, а не про мощность. Значит, что котёл работает на минимальной мощности не подключая модуляцию.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение Starik »

Maksim164 писал(а): 05 дек 2023, 07:24но форум как раз и существует для того чтобы найти решение проблемы тем, кто не настолько хорошо развит...
У всех очень разные хотелки к форуму. Недоразвитость не устраняется форумом, для этого существуют другие способы, самый простой и не дорогой - самоподготовка (ныне - самообразование). ;)

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

Не отображается уровень модуляции на connect +

Сообщение kdme56 »

Век живи, век учись. Не хочешь учиться- звони в АСЦ.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Уровень модуляции горелки.
    VanDuk » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1849 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
    Redfax » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1021 Просмотры
    Последнее сообщение Redfax
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6 Ответы
    3418 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • подключение дт к baxi connect+
    conn+user » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1187 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4639 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Stagemaster и 1 гость