Может ли тактовать котел при комнатном термостате?


Автор темы
джуманджи
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 16:09

Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение джуманджи »

Скажите, пожалуйста, может ли тактовать котел Baxi майн фор при том, что стоит комнатный термостат? Котел включается, работает минут 20, выключается на пробег насоса ( на 3 мин.) и снова включатся, работает опять минут 10-20 и снова выключается на пробег насоса и так пока не достигнет заданной температуры в комнате 21 гр.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение RADAR »

может конечно..

Автор темы
джуманджи
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 16:09

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение джуманджи »

А нормально ли это?

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение Anatolii »

в каком месте стоит термостат ? может где то поддувает или наоборот рядом батарея отопления..?

Автор темы
джуманджи
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 16:09

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение джуманджи »

Ставили специально далеко от батарей и окон.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение BAXI-Ural »

джуманджи писал(а):А нормально ли это?
Нормально, если текущая отдаваемая радиаторами мощность меньше минимальной мощности котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
джуманджи
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 16:09

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение джуманджи »

Может тогда уменьшить параметр котла,отвечащий за мощность? Дом 125 м.кв.,а котел 24 квт. Или когда похолодает, он сам перестанет тактовать?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение RADAR »

джуманджи писал(а): Или когда похолодает, он сам перестанет тактовать?
перестанет..если текущая отдаваемая радиаторами мощность будет больше минимальной мощности котла...зачем вы котлы то покупаете с двойным запасом мощности, а потом удивляетесь :?:

Автор темы
джуманджи
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 16:09

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение джуманджи »

Купила уже готовый дом с этим котлом. Поэтому спрашиваю, сейчас можно что-то сделать, чтобы котел не тактовал? Изменить заводскую настройку параметра F08 ? Котел на сервисном обслуживании, что же тогда при запуске ничего не настроили?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение RADAR »

Измените заводскую настройку параметра F08 - на сколько? ну например 20..мало будет - добавите..да пусть тактует..что вас так напрягает то? все-равно процесс неизбежный для вас..это с таким запасом мощности - нормально..для ваших квадратов сейчас требуется ну скажем - 2кВт, а ваш котел ниже 9кВт опуститься не может, как его не уговаривай...вот так..

Автор темы
джуманджи
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 16:09

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение джуманджи »

Сейчас заводская настройка-90% насколько знаю.Зимой я вообще термостат отключала при достижении -5*С на улице и ставила 50*С теплоносителя и котел работал постоянно и тихо, безо всякого тактования. Но в межсезонье подключаю термостат и начинается геморрой. Что меня так напрягает- тактование не есть хорошо.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение RADAR »

тактование для вас - есть неизбежность...успокойтесь и живите с ним..это не страшно..и никто вам не поможет его избежать...

Tch
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 17:08

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение Tch »

RADAR писал(а):тактование для вас - есть неизбежность...успокойтесь и живите с ним..это не страшно..и никто вам не поможет его избежать...
Немного не так!
Вы должны определить из-за чего котел отключается - это размыкание контактов термостата или срабатывание датчика температуры.
А там все ясно.
Если дело в малой инерционности термостата, то ставьте его рядом с батареей.

Автор темы
джуманджи
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 16:09

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение джуманджи »

Термостат не размыкает контакты- слышно,когда он слегка щелкает при достижении заданной комнатной температуры. Я установила температуру воды(теплоносителя) +55*с.Котел греет,греет, потом доберется до 60*с и отключается на 3 мин. Он как бы не может сразу выйти на заданный режим .

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?

Сообщение RADAR »

Tch писал(а):
RADAR писал(а):тактование для вас - есть неизбежность...успокойтесь и живите с ним..это не страшно..и никто вам не поможет его избежать...
Немного не так!
Вы должны определить из-за чего котел отключается - это размыкание контактов термостата или срабатывание датчика температуры.
А там все ясно.
Если дело в малой инерционности термостата, то ставьте его рядом с батареей.
там в первом посте все сказано..в чем еще надо убедиться то? :) и причем тут малая инерционность термостата? - он что, должен опаздывать? :) а насчет батареи вы не читали правил установки комнатных термостатов? че за бред то?
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    4457 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    650 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    6399 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1944 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1229 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя