Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
andrey88888888
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 янв 2024, 19:34
Откуда: Москва
Мой котел: baxi eco nova 14f
Благодарил (а): 4 раза

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение andrey88888888 »

Давление в котле на цифровой шине и термометре разной, котел по Адаптер цифровой шины (с помощью коннект плюс) показывает 8,6 бар, а датчик термометр в котле же, показывает 1,8 бар.
Кому верить? и где неисправность?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6604
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение RADAR »

8,6 не может быть...верить 1,8... :D

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6994
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение Starik »

andrey88888888 писал(а): 05 янв 2024, 21:29и где неисправность?
В знаниях.
Датчик котла это обычный выключатель, он не производит измерений и не выдает данных. ;)
Не надо путать с манометром, это отдельный самостоятельный элемент конструкции, который не умеет делиться информацией с платой котла.

Автор темы
andrey88888888
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 янв 2024, 19:34
Откуда: Москва
Мой котел: baxi eco nova 14f
Благодарил (а): 4 раза

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение andrey88888888 »

Starik писал(а): 05 янв 2024, 22:24
andrey88888888 писал(а): 05 янв 2024, 21:29и где неисправность?
В знаниях.
Датчик котла это обычный выключатель, он не производит измерений и не выдает данных. ;)
То есть вы имеете введу что показания 8,6 бар не нужно обращать внимание? но датчик же изменяет показания.
Вложения
Снимок экрана 2024-01-05 в 22.28.56.png

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6994
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение Starik »

andrey88888888 писал(а): 05 янв 2024, 22:29но датчик же изменяет показания.
:facepalm: Ещё раз: в котле нет датчика, который умеет измерять и передавать информацию о давлении. Что за чудо девайс выдает эту информацию и с какого потолка он её срисовывает мне не интересно. О возможностях котла выше уже повторил. ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение Bahus »

Да, не очень понятно откуда Зонт это значение берёт. Возможно вы что-то неверно настроили. Укажите ему, что у котла нет цифрового датчика давления. Можно и не обращать внимания, но как-то это неправильно всё же.
А за давлением следить можно (и нужно) исключительно по котловому манометру.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение tsv63 »

Bahus писал(а): 06 янв 2024, 09:40 Да, не очень понятно откуда Зонт это значение берёт. Возможно вы что-то неверно настроили.
Но ведь хочется же, такой показометр-попугаеметр иметь, зачем читать, думать...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение Bahus »

Ну если нарисовано, зачем думать? Хочется же электронике верить.
Кстати, действительно непонятно откуда контроллер эту цифру взял...
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение tsv63 »

Bahus писал(а): 06 янв 2024, 10:05 Кстати, действительно непонятно откуда контроллер эту цифру взял...
Полагаю, что от контроллера не думая хотели, то он и выдал.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Рустамчик62rus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 17:17
Откуда: Турция
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение Рустамчик62rus »

У меня тоже самое показывает 8.9 Бар, это неверная информация, там датчик не может передавать информацию, а на самом деле не помешало бы видеть давление в СО в приложении( лишним точно не будет) на мой взгляд!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение Bahus »

Покупайте цифровой, вкручивайте. Никто же не мешает
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Давление в котле на цифровой шине и термометре разное

Сообщение lexusavto »

andrey88888888 писал(а): 05 янв 2024, 22:29 но датчик же изменяет показания.
По моим наблюдениям нет, всегда 8,9. Или прикрепите график из истории, тогда будем думать на что опирается zont.
Интересно сразу две темы на форуме по этому вопросу совпало.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1522 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3007 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    4985 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    281 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя