высокое давление
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
Всех с наступившем, такая проблема Baxi мейн 5, высокое давление, постоянно льет через предохранительный клапан, сливаю воду до 1,5 бара через 5 минут опять больше 2 бар, выключаю подачу воды, давление не падает. Как определить кран подпитки это или прогорел тепло-обменик ?
И скорее всего порвалась мембрана, накачиваю 1,5 бара и минут через 5 там уже ничего нет. И при открытие крышки там вода на золотнике?
И скорее всего порвалась мембрана, накачиваю 1,5 бара и минут через 5 там уже ничего нет. И при открытие крышки там вода на золотнике?
-
Сheerav
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
- Откуда: Азербайджан
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
- Поблагодарили: 1 раз
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
высокое давление
Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака при нагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
Без работающего расшир.бака при нагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
Я вообще не понимаю куда смотреть. Подача воды отключена, давление примерно 1,5 и при нагреве поднимается до 1.7-2 , горелка перестает работать и через пару минут опять 1,5.BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 11:53 Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака принагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
высокое давление
Блин! Когда у вас зубы заболят, вы же не перед зеркалом шуруповертом их... а к стоматологу платному...
Найдите специалиста!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
Про зубы, я бы сказал, совсем не корректное сравнение, по технике я отлично понимаю и могу все сам отремонтировать, главное продиагностировать. Живу за городом, специалиста вызывать, платить крупную сумму за вызов, при том, что на обычной машине сейчас не проехать да и в праздники никто не поедет. Мне сейчас самому надо найти проблему.
Суть в другом. Я спросил как проверить, что именно вышло из строя тепло-обменик или кран подпитки ? какие симптомы ?
Перекрыл воду, давление не поднимается все работает штатно, похоже на кран ?
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
высокое давление
Кран или дырка между контурами в теплообменнике... перекрытием входа хол.воды так не выяснить/
Снять насос и после этого дать давление ХВС. Потечет или из входного гидроузла, либо сверху из теплообменника...
По расшир.баку - отдельная история.
Снять насос и после этого дать давление ХВС. Потечет или из входного гидроузла, либо сверху из теплообменника...
По расшир.баку - отдельная история.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
В общем ситуация сейчас такая, поменял теплообменик, но теперь котел не включается выдает ошибку е02. Как проверить датчик температуры контура отопления ? он звониться должен ?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7645
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
высокое давление
Обязан. Таблица "звонков"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
спасибо мой не звонится ((
Отправлено спустя 26 минут 59 секунд:
хотел поставить на время резистор на 1,5 кОма, но котел не заускается все равно (
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
походу когда менял теплообменик как то получилось
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
запускаться же котел из-за него не будет ?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7645
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
высокое давление
Не будет. Если надо отопление, то посиди без ГВС, датчики взаимозаменяемые, переставь местами.
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
Так он там один такой датчик который по середине
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Что еще можно проверить, при ошибке е02 ?
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
высокое давление
Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
перемыкал, такая же ошибка е02, котел не запускаетсяBAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 18:44 Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть
и когда перемыкал насос переставал работать
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7645
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
высокое давление
Ты уж определись о каком датчике речь ведешь, ты ж сначала вопрошал:
Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03Как проверить датчик температуры контура отопления? он звониться должен?
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
Да не ездиют ко мне специалисты )) Плату как можно проверить ? я так понимаю, что если бы датчик какой-то глючил то котел завелся хотя бы на пару минут, а тут после включения он через 2 секунды выдает ошибку е02, и не дает ничего сделать.Starik писал(а): 08 янв 2024, 20:10 Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
высокое давление
Таак... это какой-такой "посередине"? Какой цвет проводов, к какому штекер на плате?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
цвет проводов синий уходит на плату если смотреть на ней слева сверху есть три штекера, вот в самый первый от себя
https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... c-9951610/ вот такой датчик
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
высокое давление
ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
А то обидно будет плату зазря менять...
А то обидно будет плату зазря менять...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
от всех датчиков прозвонил провода, каждый датчик прозвонил, единственный не рабочий датчик который не звонится этот вот этот на который еще наносится термопаста, предохранительный клапан.BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 20:54 ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
А то обидно будет плату зазря менять...
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
высокое давление
Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
Да я это понял, я ставил туда резистор и просто перемыкал, толку ноль, скорее всего как то пожег платуBAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 21:50 Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку
-
spag
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 12:09
- Мой котел: baxi main 5
высокое давление
Решил проблему, необходимо было просто поменять термореле вот это, пришел в радиомагазин и за 60 рублей купил его на 100 градусов, и все работает. А когда перемыкал провода, надо было просто резет нажать
, а я ждал маны небесной ) в общем поставил реле нажал резет и все заработало.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
высокое давление
И вы признались в своем фейле...
Похвально!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург