Вертикальный оконечник во льду: что делать?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 19:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Всем доброго дня.
Проверенные [вроде бы] продавцы подогнали мне оконечник KHG 714036410, хотя в принципе есть в природе вариант антилед KUG 71413571. Результат на фото. Менять на KUG 71413571 дорого и технически сложно, т.к. придется вскрывать потолок в котельной.
Тут в форуме вычитал совет в теме viewtopic.php?t=7745&sid=b4b8ebd2087fb7 ... 35eaff3463 от Steamboy » 30 дек 2020:
Так как сосульки появляются с газохода и нависают на козырьке воздуховода, то нужно просто напросто увеличить размер живого сечения выходных отверстий под козырьком газохода.
Правильно я понимаю, что предлагается увеличить пропускную способность НА ВЫХОД? Или больше похоже на замерзание на впуске? Тогда есть ли шанс изменить ситуацию, например высверлив ниже воздухозабора по кругу отверстия для забора воздуха? Есть ли еще какие-то колхозные решения проблемы? В конце концов спилить оконечник и поставить сверху что-то неоригинальное, как на первом фото? Спасибо всем большое заранее!
Проверенные [вроде бы] продавцы подогнали мне оконечник KHG 714036410, хотя в принципе есть в природе вариант антилед KUG 71413571. Результат на фото. Менять на KUG 71413571 дорого и технически сложно, т.к. придется вскрывать потолок в котельной.
Тут в форуме вычитал совет в теме viewtopic.php?t=7745&sid=b4b8ebd2087fb7 ... 35eaff3463 от Steamboy » 30 дек 2020:
Так как сосульки появляются с газохода и нависают на козырьке воздуховода, то нужно просто напросто увеличить размер живого сечения выходных отверстий под козырьком газохода.
Правильно я понимаю, что предлагается увеличить пропускную способность НА ВЫХОД? Или больше похоже на замерзание на впуске? Тогда есть ли шанс изменить ситуацию, например высверлив ниже воздухозабора по кругу отверстия для забора воздуха? Есть ли еще какие-то колхозные решения проблемы? В конце концов спилить оконечник и поставить сверху что-то неоригинальное, как на первом фото? Спасибо всем большое заранее!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
колхоза полно - спилить крышу выхлопа, взять забор воздуха из помещения или из чердачного пространства...
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 19:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Я просто засомневался - а в ЗАБОРЕ ли воздуха у меня проблема? Не в ВЫПУСКЕ ли? Из помещения понятно, есть вариант, как и разводить забор и выхлоп и забор выводить в стену.
Но хотелось бы малой кровью и точно понимая, какую проблему решаю)
Но хотелось бы малой кровью и точно понимая, какую проблему решаю)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 669 раз
- Возраст: 58
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Вся влага в выхлопе, а значит ему (выхлопу) нельзя задерживаться на трубе (около трубы), как это реализовать - решай сам.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
и там и там... выпуск льет воду на впуск и тот обмерзает...
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
чтоб не поливал выпуск - спилить крышу ему...если жалко, то воздух из помещения на морозы...
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 19:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Я вот за решением сюда и пришел, если честно, не за теорией)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 669 раз
- Возраст: 58
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Что ты несешь? Какая теория?
Вся влага в выхлопе, ибо в результате сгорания газа образуется ... дальше сам ищи, что именно и в каких количествах, чтобы не теория.
Что делать тебе уже дважды сказали в разных интерпретациях, будь мужчиной - прими решение.
Последний раз редактировалось Starik 04 янв 2024, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Для начала - воздух из помещения. Дальше смотреть
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 19:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Давай, брателло, с НГ! Спасибо за советы и по конденсату, и по жизни
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 19:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Если спилить крышу - туда же будет вода попадать, пыль? Или это не критично?
-
- Старожил
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 49 раз
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Так не гундось, а делай как ПРАВИЛЬНО советуют... будет тебе счастье.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 янв 2024, 12:36
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: Baxi Eco Four
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Установили данный элемент (дорогой кстати) Тоже весь во льду, но котел пока работает, видимо забор воздуха не перекрывает пока
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 19:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный оконечник во льду: что делать?
Спасибо за информацию! Думал если что менять на такой же, как у вас, в антиобледенительном исполнении. Как видим, смысла нет((
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 47 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 3795 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 2812 Просмотры
-
Последнее сообщение ekatnekrasova
-
- 15 Ответы
- 1987 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость