время работы горелок 20 сек потом 3 мин молчит затем опять запуск и это при любой заданной температуре
по мощности котёл задушен с 100 % до 35 %
Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
-
pilsinuga
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 21:05
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
Оголосите, пожалуйста следующие показатели:
1) уставку температуры
2) температуру перед запуском горелки
3) температуру перед остановом горелки
4) показания А00
1) уставку температуры
2) температуру перед запуском горелки
3) температуру перед остановом горелки
4) показания А00
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
пойду лучше в экстрасенсы...пусть меня научат.. 
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13174
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1723 раза
- Возраст: 45
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
У меня много таких котлов. Мощности потребления меньше 9 кВт.....
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
pilsinuga
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 21:05
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
нашёл проблему сам в заводской книги опечатка программирования по установки вкл отк котла
добрые люди дали новую таблицу переустановил и всё работает
добрые люди дали новую таблицу переустановил и всё работает
-
pilsinuga
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 21:05
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
в сервисной книги f11 00=10 секундам 01=10 минутам время между включениями котла а в книги которую дали на семинаре f11 00=10 сек а 01= 1 минуте то-есть у меня стояло 03 и я думал что это 30 минут поставил 10 и всё норм но это максимальное время промежутка между двумя вкл горелок
-
pilsinuga
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 21:05
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13174
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1723 раза
- Возраст: 45
Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
В Вашем случае гистерезис = ±5°С. У Baxi это не настраивается. Данный F-параметр устанавливает МИНИМАЛЬНОЕ время отдыха горелки.pilsinuga писал(а):да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980