Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
-
Smirnov
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 окт 2013, 16:40
Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
1.кто осуществил первый пуск?Smirnov писал(а):Доброго времени суток. Прошу совета у уважаемых форумчан. Очень сильно пыхает горелка при включении отопительного контура, при включении ГВС почему-то всё нормально. Котёл является атмосферной моделью, и пламя выскакивает через верх сантиметров на 50. Котёл новый только что купленный. Подскажите вчём может быть причина, в самой программе управления, или в механической части газового блока(клапанах), как это можно исправить? Заранее спасибо.
2.топливо?
3.24 или 24F?
4.пламя на 50см вверх это откуда конкретно?
-
Smirnov
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 окт 2013, 16:40
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
1. Пуск производили монтажники котла.
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла.
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла.
-
AlexRZN
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 09:55
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
вызовите представителя СЦ ВАХI вашего региона для настройки или замены газовой арматуры
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
А Вы не пробовали поступить по закону: привлечь к делу "авторов", продавцов...
Сначала "накосячат", потом в кусты, либо "спасите-помогите"...
Сначала "накосячат", потом в кусты, либо "спасите-помогите"...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Smirnov писал(а):1. Пуск производили монтажники котла. - что за фирма?
2. Метан.
3. 24(атмосферник).
4. Пламя вырывается через верхнюю часть дымогарной системы котла. ревизия горелки и дымовоздушного тракта