Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение EvgenySh »

Вопрос в подключении управления бойлером с помощью внешнего термостата. В инструкции на модель 1.14F нет такого способа, хотя для двухконтурных котлов этой серии на разъеме есть для этого контакты. Понятно, что фугас легко подключить через внешний термостат, но как в этом случае показать котлу, что требуется приоритет ГВС ? Какие контакты у котла для включения приоритета ГВС можно использовать в этом случае ? Не хочется усложнять систему контроллерами OpenTherm, достаточно использовать сухие контакты по возможности.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Starik »

EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:08а вот с БКН есть определенные трудности по переключению
Какие именно трудности?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Bahus »

По второй схеме. X5 контакты 1-3. На фотке они пустые как раз. Вот там на MainFour датчик протока подключается. Замкнуто - ГВС
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение EvgenySh »

Ситуация следующая - газовый котел уходит в ошибку, в нем срабатывает реле через которое включается электрокотел. И все, ГВС не работает, потому что подключен только к газовому. Проблему решает термостат, который будет управлять трехходовым на БКН вместо котла, но термостат также должен дать сигнал запроса ГВС на котел, чтобы тот повысил мощность для нагрева. Для этого на плате котла есть разъем Х5 и контакты 10,11,12.

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Bahus писал(а): 17 окт 2024, 09:41X5 контакты 1-3
10 и 12 если точно, так я понял. 1-3 это другой разъем Х8. В выходные поэкспериментирую

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Starik »

EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50И все, ГВС не работает, потому что подключен только к газовому.
А что мешает сделать систему переключения бойлера на электрокотел (одновременно с его включением)?
EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50Проблему решает термостат, который будет управлять трехходовым на БКН вместо котла,
Не решает, судя по тому как настойчиво ты пытаешься убить плату котла.

Автор темы
EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение EvgenySh »

Starik писал(а): 17 окт 2024, 10:06 А что мешает сделать систему переключения бойлера на электрокотел (одновременно с его включением)?
Вы предложите конкретную схему такой системы, обсудим.
Starik писал(а): 17 окт 2024, 10:06 Не решает, судя по тому как настойчиво ты пытаешься убить плату котла.
Уже решил и ничего не убил, хоть и пытался )))
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Сообщение Bahus »

EvgenySh писал(а): 17 окт 2024, 09:50 10 и 12 если точно, так я понял.
Ну я не помню с какой стороны они нумеруются. Верхние на фотке, в общем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2270 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2493 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Проблема с нагревом БКН
    SirJ » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    9 Ответы
    1316 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco nova подключение внешнего насоса теплых полов
    10 Ответы
    3633 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Eco Four 1.14F не запускается с закрытой камерой сгорания
    Владимир Я » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1116 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Я

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость