Добрый день.
Подключил ZONT к котлу Baxi Ampera+ через дополнительный блок по OpenTerm.
Так же к котлу, через гидрострелку, подключен котел косвенного нагрева, температура контролируется котлом.
В Zont созданы два контура потребления и температура передается в котел. При этом котел показывает ее по очереди, переключая раз в минуту или чуть реже.
И что самое плохое он так и работает если у одного контура потребления недостаточно температуры, то он включается, тут же могут прийти данные второго контура, где достаточно температуры и котел выключается. В результате он так и мигает.
Контур ГВС, при этом работает отлично, но температура "требуемая" зонтом в котле никак не учитывается, там стоит на ГВС максимум (и запрос) 65 градусов, котел легко греется до 75.
Так же и при одном контуре потребления температура выставленная в зонте как максимальная котлом игнорируется.
В котле есть режим работы насоса пункт 11. Если выставить в этом пункте значение 1, то все начинает работать нормально, но не долго. Котел сам автоматом, как и написано в инструкции, переходит на режим 3. Если убрать датчик температуры ГВС, то на режим 2. И все равно отказывается нормально работать с двумя контурами потребления.
В дополнении котел не включается при переходе нижнего порога температуры в зонте. Запрос на тепло идет от зонта, но котел его игнорирует.
В результате складывается полное впечатление что котел работает сам по своим алгоритмам не принимая ничего от зонта кроме текущей температуры и заданной, вот если она ниже, то включается, во всех других ситуациях нет.
Что делать, как настроить котел?
Или как заставить его не менять режим 11 с 1 на 3? Прям помогло бы.
PS Служба поддержки зонта ничего не смогла сделать, отправила сюда.
Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Тут все грешат на кривые прошивки Амперы плюс. Попробуйте зашить самую последнюю.
viewtopic.php?t=9373&start=30
viewtopic.php?t=9373&start=30
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 ноя 2024, 20:13
- Откуда: Московская область
- Мой котел: Baxi Ampera+
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Обновление прошивки котла не помогло. Поведение все то же, что и описано выше.
Прошивку скачал, последняя - 1b.
Видео котла, как это происходит.
https://disk.yandex.ru/i/lGgd2_bMyFf6Jg
В это время в зонте, 2 контура в одном температура 22 и требуемая 24, в другом 29 (положил датчик в тепло специально) и требуемая 24. В итоге котел включается на разницу 22 и 24 и тут же получая фактическую 29 отключается.
Если установить в настройках пункт 11.0 в значение 1, то поведение на вид правильное, но не долго понять даже не успеваю, т.к. котел тут же меняет его на 3.
Что делать?
Есть ли какая-то поддержка куда это можно написать или это этот форум?
Прошивку скачал, последняя - 1b.
Видео котла, как это происходит.
https://disk.yandex.ru/i/lGgd2_bMyFf6Jg
В это время в зонте, 2 контура в одном температура 22 и требуемая 24, в другом 29 (положил датчик в тепло специально) и требуемая 24. В итоге котел включается на разницу 22 и 24 и тут же получая фактическую 29 отключается.
Если установить в настройках пункт 11.0 в значение 1, то поведение на вид правильное, но не долго понять даже не успеваю, т.к. котел тут же меняет его на 3.
Что делать?
Есть ли какая-то поддержка куда это можно написать или это этот форум?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Разъединить девайсы, удалить настройки зонта (вплоть до профиля), заново подключить, создать профиль и настроить правильно аккуратно с первого захода. Кому-то на форуме это помогает.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 ноя 2024, 20:13
- Откуда: Московская область
- Мой котел: Baxi Ampera+
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Проблему удалось найти методом экспериментов с настройками.
Все портит настройка в контуре отопления "Термодатчик температуры теплоносителя", если там выбран основной датчик котел, то в таком случае показания этого контура идут и на котел. Если этого не сделать, то работа обоих контуров регулируется требуемой температурой теплоносителя и котел прям работает правильно, соблюдая максимум и т.д. Котел перестает отображать температуру в помещении.
По ГВС, эксперименты не проводил, но у меня датчик температуры подключен к котлу и котел ведет себя как хочет с температурой теплоносителя, тут ситуация такая же и если важна другая работа, то датчик температуры ГВС тоже лучше подключать к зонту.
В общем главное было не передавать котлу данные о температуре и все стало хорошо. Иначе слишком умный котел, начинает устанавливать температуру теплоносителя так как он сам считает нужным, что по мне так ошибка прошивки котла.
Решение проблемы кривоватое, потому что параметр не связан напрямую с отправкой данных в котел и зонт может легко это изменить, но опять же раз работает, то ктож будет это чинить. Ну и пусть бы и работает ))
Для тех кто с таким же столкнется, важно после изменение настроек зонта, перезагрузить и котел и зонт, иначе эта настройка может не сработать.
Все портит настройка в контуре отопления "Термодатчик температуры теплоносителя", если там выбран основной датчик котел, то в таком случае показания этого контура идут и на котел. Если этого не сделать, то работа обоих контуров регулируется требуемой температурой теплоносителя и котел прям работает правильно, соблюдая максимум и т.д. Котел перестает отображать температуру в помещении.
По ГВС, эксперименты не проводил, но у меня датчик температуры подключен к котлу и котел ведет себя как хочет с температурой теплоносителя, тут ситуация такая же и если важна другая работа, то датчик температуры ГВС тоже лучше подключать к зонту.
В общем главное было не передавать котлу данные о температуре и все стало хорошо. Иначе слишком умный котел, начинает устанавливать температуру теплоносителя так как он сам считает нужным, что по мне так ошибка прошивки котла.
Решение проблемы кривоватое, потому что параметр не связан напрямую с отправкой данных в котел и зонт может легко это изменить, но опять же раз работает, то ктож будет это чинить. Ну и пусть бы и работает ))
Для тех кто с таким же столкнется, важно после изменение настроек зонта, перезагрузить и котел и зонт, иначе эта настройка может не сработать.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 1233 Просмотры
-
Последнее сообщение Olegbez
-
- 5 Ответы
- 3364 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1210 Просмотры
-
Последнее сообщение Prent
-
- 13 Ответы
- 1029 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 245 Просмотры
-
Последнее сообщение Chelovek_Evgen
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей