Вопрос по давлению на котле

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
karshv
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 янв 2024, 23:32
Откуда: Калуга
Мой котел: BAXI LUNA-3 240 Fi
Благодарил (а): 3 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение karshv »

Добрый день.

Котел установлен в июле 2023г, Baxi Luna 3 240FI. При установке котла давление на манометре было в верхней части сектора 1атм (большая зеленая область) (на рисунке во вложении отобразил). После включения отопления значения немного упали и в начале января 24 находились немного ниже центра области 1атм. Вчера обратил внимание что стрелка давления находится чуть выше начала области 1атм, а также при включении ГВС давление немного подымается (примерно до середины зеленой области), после отключения возвращается обратно. При включении работы отопления стрелка манометра не двигается (не проверял правда при полном отключении циркуляционного насоса котла, т.к. он работает постоянно). Визуальный осмотр системы коллекторов, радиаторов и прочих стыков, подтекания не обнаружил.
В чем может быть проблема такого падения давления? И может быть оно связано с выходом воздушной пробки из системы отопления, как мне сказал местный специалист? Отопление проработало 7 месяцев уже с этим котлом.
Вложения
манометр.png

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Вопрос по давлению на котле

Сообщение Starik »

karshv писал(а): 14 мар 2024, 10:06При включении работы отопления стрелка манометра не двигается
:shock: :facepalm: А кто решил, что стрелка манометра должна двигаться и почему?!
Необходимо правильно проверить давление в расширительном баке, это значит на холодной СО и сброшенном в ней давлении. Обычный автомобильный манометр подойдет (там устройство как в авто покрышке).

Автор темы
karshv
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 янв 2024, 23:32
Откуда: Калуга
Мой котел: BAXI LUNA-3 240 Fi
Благодарил (а): 3 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение karshv »

Starik писал(а): 14 мар 2024, 11:30 А кто решил, что стрелка манометра должна двигаться и почему?!
в том и вопрос. Но в системе давление, по наблюдению, снизилось, а при включении ГВС (на время работы) поднимается, после отключения ГВС падает обратно (ранее не делал такой проверки, возможно изначально так было). Поэтому и интересуюсь по такому поведению системы.
Местный специалист сказал что давление снизилось т.к. вышла воздушная пробка из системы, что тоже у меня вызывает вопросы, т.к. система проработала уже 7 месяцев. А на счет поднятия давления при включении ГВС, пожал плечами и сказал что за предельные значения не выходить и ладно :((((
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопрос по давлению на котле

Сообщение Bahus »

Возможно теплоносителя больше, чем правильно набитый рак может скомпенсировать, возможно утечка, но настолько мизерная, что испаряется на резьбе сразу.
1. Прикиньте на коленке какой объём теплоносителя в системе.
2. Обслужить расширительный бак котла.
3. Протянуть все разъёмные соединения в системе.

Отправлено спустя 45 секунд:
А вообще ваш мастер прав. Давление в зелёной зоне - всё нормально.
Но если вам мешает спать - три пункта выше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Вопрос по давлению на котле

Сообщение Starik »

karshv писал(а): 14 мар 2024, 11:42в системе давление, по наблюдению, снизилось, а при включении ГВС (на время работы) поднимается,
Повторяться не надо.
Настаиваю, что необходимо правильно накачать воздух в расширительный бак до 1кгС/см2. Подозреваю, что перед установкой котла никто не проверял давление в расширительном баке (как-то не принято это делать...), вот и результат сейчас: "пробка вышла"- ага, она самая, только из расширительного бака, почти вся "пробка" усвистела, имхо. ;)

Автор темы
karshv
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 янв 2024, 23:32
Откуда: Калуга
Мой котел: BAXI LUNA-3 240 Fi
Благодарил (а): 3 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение karshv »

Bahus писал(а): 14 мар 2024, 12:00 Возможно теплоносителя больше, чем правильно набитый рак может скомпенсировать, возможно утечка, но настолько мизерная, что испаряется на резьбе сразу.
1. Прикиньте на коленке какой объём теплоносителя в системе.
2. Обслужить расширительный бак котла.
3. Протянуть все разъёмные соединения в системе.

Отправлено спустя 45 секунд:
А вообще ваш мастер прав. Давление в зелёной зоне - всё нормально.
Но если вам мешает спать - три пункта выше.
Starik писал(а): 14 мар 2024, 12:14 Повторяться не надо.
Настаиваю, что необходимо правильно накачать воздух в расширительный бак до 1кгС/см2. Подозреваю, что перед установкой котла никто не проверял давление в расширительном баке (как-то не принято это делать...), вот и результат сейчас: "пробка вышла"- ага, она самая, только из расширительного бака, почти вся "пробка" усвистела, имхо.
Понял, спасибо за консультацию

lpm61
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение lpm61 »

Здравствуйте! Просто не нашёл отдельной темы. У меня два манометра: один "родной" в котле BAXI SLIM 2.300, а второй на группе безопасности. Ковыряясь с заменой ТН обратил внимание, что показания манометров существенно разные. Поскольку манометр котла под крышкой, на глаза попадался редко. Вопрос в следующем: кому верить? Манометр котла показывает 1,5, манометр на группе безопасности 1,0. С одной стороны, вроде, итальянскому (итальянскому?) манометру больше доверия, чем неизвестно где сделанному Watts у. А с другой стороны: что говорит опыт? Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопрос по давлению на котле

Сообщение Bahus »

Ну Watts так-то тоже европеец (Нидерланды, если не ошибаюсь).
Возможно один до насоса стоит, а второй после насоса, а насос включен. Хотя полкило разницы всё-равно многовато.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

lpm61
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение lpm61 »

Bahus, разница была обнаружена во время заправки системы ТН. Т.е. насос котла не работал. Вот и возник вопрос, на какой манометр ориентироваться. Я сейчас залил для промывки воду, которую буду сливать. Но и после нескольких часов работы котла (насоса) в режиме отопления, разница не исчезла. Чуть снизилась до 1/1,4. Но может я изначально "криво" посмотрел. Вот и распутье....
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопрос по давлению на котле

Сообщение Bahus »

Ну вот будете сливать - посмотрите. Может у одного стрелка зависла не на нуле. При заполнении тоже можно посмотреть как они себя ведут.
А в целом оба в рабочей зоне. Неприятно, но не критично.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

lpm61
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение lpm61 »

Bahus, уже смотрел. Оба на нуле, когда система слита. Понятно, что оба в рабочей зоне. Я бы и не заморачивался особо. Вопрос в том, сколько накачать в РБ. Сейчас там 0,7атм (по инструкции должно быть 1,0, но могло и утечь). В целом система с прежним ТН работала, аномальных отклонений давления не было (по манометру на группе безопасности). Хотя небольшие колебания были всегда в пределах 0,2атм. Кстати, что именно написано на манометре котла прочесть не смог. Даже с лупой с подсветкой :) Похоже на CEWAL, но уверенности нет. На манометре котла (и внешнем) ограничительный красный указатель стоит на 2,0. По инструкции максимальное давление в системе отопления 3,0. Видимо придётся этим и руководствоваться. в РБ -1,0, по манометрам - -среднее по больнице, но не более 2,0.

astrom15
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
Откуда: Минск
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 9 раз

Вопрос по давлению на котле

Сообщение astrom15 »

lpm61 писал(а): 16 сен 2024, 12:37 по манометрам - -среднее по больнице
это примерно как взять коробку термометров... и вряд ли хоть на нескольких из надцати штук совпадёт значение)
но как ни странно... сейчас на свежесмонтированном BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi показания манометра практически совпадают с цыферями на 20летнем манометре ноунейм с старой системы отопленя :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопрос по давлению на котле

Сообщение Bahus »

Сильно-то не заморачивайтесь. в бак надавите килограмм. В систему 1,1-1,2. По котловому манометру. Ну и поглядывайте, чтобы давление сильно не скакало в цикле нагрев-остывание. Стрелка более-менее на месте - значит всё хорошо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

lpm61
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение lpm61 »

Bahus, спасибо! Так и сделаю.

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Вопрос по давлению на котле

Сообщение EvgenySh »

lpm61 писал(а): 17 сен 2024, 10:39 спасибо! Так и сделаю.
Возьмите манометр показаниям которого доверяете и на рабочей системе замерьте давление в расширительном. Он покажет реальное. На этом основании делайте выводы какому манометру в системе можно доверять

lpm61
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение lpm61 »

Я менял месяц назад теплоноситель в СО. Трижды заполнял и сливал ТН (промывал водой). И вот тут случайно и обнаружил, что никакой загадки в манометрах нет. При сливе ТН (примерно полчаса) стрелка манометра котла не сразу возвращается на ноль. Т.е. давления в СО уже точно нет, а манометр котла что-то показывает. Ну, потом неспеша устанавливается на 0. Что там внутри манометра может вызывать такое поведение и когда это началось - не знаю. Но он врёт. Заменить не успел (торопился заполнить СО), но, наверное это теперь и не важно. Понятно в чём дело с показаниями.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопрос по давлению на котле

Сообщение Bahus »

Трубка грязью забилась, похоже. Теплоноситель выдавливается, но очень медленно. Так что показывать-то будет верно, но с огромной временной задержкой. Ну фактически да - неправильно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

lpm61
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение lpm61 »

Bahus, очень похоже на это. Собственно и причина-то замены ТН (был термагент) была в том, что из разных сочленений стала выдавливаться коричневая жижа. Резьбы, краны, воздухоотводчики. При промывке каждый раз мыл грязевик и там (в сеточке) дважды была странная субстанция. По виду чёрные кристаллики, которые размазывались пальцами в чёрную плёнку, плохо смываемую водой. Как сажа. После третьей помывки грязевик был чистым. Но, вполне возможно, в некоторых тонких трубках эта дрянь осталась. Ведь промывал я просто водой. Без очистителя.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Вопрос по давлению на котле

Сообщение RADAR »

lpm61 писал(а): 20 ноя 2024, 09:04 Я менял месяц назад теплоноситель в СО
lpm61 писал(а): 20 ноя 2024, 10:15 Собственно и причина-то замены ТН (был термагент) была в том, что из разных сочленений стала выдавливаться коричневая жижа.
сколько лет теплоносителю было?

lpm61
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение lpm61 »

4 года. Термагент залил 17 октября 2020г. Достал он (термагент) меня очень сильно. Очень :). Предыдущий (не знаю точно какой именно, но антифриз) был залит при старте СО весной 2014г. С ним проблем не было. Сейчас там вода со спиртом.

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Вопрос по давлению на котле

Сообщение lexusavto »

lpm61 писал(а): 20 ноя 2024, 17:08 Достал он (термагент) меня очень сильно
Тема конечно не по антифризу, но у меня тоже Термагент зелёный с сентября 2021-го. В 2023-м чистил фильтр, состояние антифриза было отличное, на сетке немного черных точек стружек, в 2024-м когда клеил обои, сливал одну ветку вместе с радиатором, тоже антифриз был родного яркого цвета без примесей, обратно его же залил через марлю. Температурный режим 70/50 градусов зимние периоды.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вопрос новичка! Подключение BAXI NUVOLA к трубам
    vlad_r » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    3952 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
  • Вопрос по нагреву ГВС
    3 Ответы
    3310 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    4155 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2335 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1084 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»