Вопрос по давлению на котле
Добрый день.
Котел установлен в июле 2023г, Baxi Luna 3 240FI. При установке котла давление на манометре было в верхней части сектора 1атм (большая зеленая область) (на рисунке во вложении отобразил). После включения отопления значения немного упали и в начале января 24 находились немного ниже центра области 1атм. Вчера обратил внимание что стрелка давления находится чуть выше начала области 1атм, а также при включении ГВС давление немного подымается (примерно до середины зеленой области), после отключения возвращается обратно. При включении работы отопления стрелка манометра не двигается (не проверял правда при полном отключении циркуляционного насоса котла, т.к. он работает постоянно). Визуальный осмотр системы коллекторов, радиаторов и прочих стыков, подтекания не обнаружил.
В чем может быть проблема такого падения давления? И может быть оно связано с выходом воздушной пробки из системы отопления, как мне сказал местный специалист? Отопление проработало 7 месяцев уже с этим котлом.
Котел установлен в июле 2023г, Baxi Luna 3 240FI. При установке котла давление на манометре было в верхней части сектора 1атм (большая зеленая область) (на рисунке во вложении отобразил). После включения отопления значения немного упали и в начале января 24 находились немного ниже центра области 1атм. Вчера обратил внимание что стрелка давления находится чуть выше начала области 1атм, а также при включении ГВС давление немного подымается (примерно до середины зеленой области), после отключения возвращается обратно. При включении работы отопления стрелка манометра не двигается (не проверял правда при полном отключении циркуляционного насоса котла, т.к. он работает постоянно). Визуальный осмотр системы коллекторов, радиаторов и прочих стыков, подтекания не обнаружил.
В чем может быть проблема такого падения давления? И может быть оно связано с выходом воздушной пробки из системы отопления, как мне сказал местный специалист? Отопление проработало 7 месяцев уже с этим котлом.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Вопрос по давлению на котле


Необходимо правильно проверить давление в расширительном баке, это значит на холодной СО и сброшенном в ней давлении. Обычный автомобильный манометр подойдет (там устройство как в авто покрышке).
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 янв 2024, 23:32
- Откуда: Калуга
- Мой котел: BAXI LUNA-3 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Вопрос по давлению на котле
в том и вопрос. Но в системе давление, по наблюдению, снизилось, а при включении ГВС (на время работы) поднимается, после отключения ГВС падает обратно (ранее не делал такой проверки, возможно изначально так было). Поэтому и интересуюсь по такому поведению системы.
Местный специалист сказал что давление снизилось т.к. вышла воздушная пробка из системы, что тоже у меня вызывает вопросы, т.к. система проработала уже 7 месяцев. А на счет поднятия давления при включении ГВС, пожал плечами и сказал что за предельные значения не выходить и ладно

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Вопрос по давлению на котле
Возможно теплоносителя больше, чем правильно набитый рак может скомпенсировать, возможно утечка, но настолько мизерная, что испаряется на резьбе сразу.
1. Прикиньте на коленке какой объём теплоносителя в системе.
2. Обслужить расширительный бак котла.
3. Протянуть все разъёмные соединения в системе.
Отправлено спустя 45 секунд:
А вообще ваш мастер прав. Давление в зелёной зоне - всё нормально.
Но если вам мешает спать - три пункта выше.
1. Прикиньте на коленке какой объём теплоносителя в системе.
2. Обслужить расширительный бак котла.
3. Протянуть все разъёмные соединения в системе.
Отправлено спустя 45 секунд:
А вообще ваш мастер прав. Давление в зелёной зоне - всё нормально.
Но если вам мешает спать - три пункта выше.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Вопрос по давлению на котле
Повторяться не надо.karshv писал(а): 14 мар 2024, 11:42в системе давление, по наблюдению, снизилось, а при включении ГВС (на время работы) поднимается,
Настаиваю, что необходимо правильно накачать воздух в расширительный бак до 1кгС/см2. Подозреваю, что перед установкой котла никто не проверял давление в расширительном баке (как-то не принято это делать...), вот и результат сейчас: "пробка вышла"- ага, она самая, только из расширительного бака, почти вся "пробка" усвистела, имхо.

-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 янв 2024, 23:32
- Откуда: Калуга
- Мой котел: BAXI LUNA-3 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Вопрос по давлению на котле
Bahus писал(а): 14 мар 2024, 12:00 Возможно теплоносителя больше, чем правильно набитый рак может скомпенсировать, возможно утечка, но настолько мизерная, что испаряется на резьбе сразу.
1. Прикиньте на коленке какой объём теплоносителя в системе.
2. Обслужить расширительный бак котла.
3. Протянуть все разъёмные соединения в системе.
Отправлено спустя 45 секунд:
А вообще ваш мастер прав. Давление в зелёной зоне - всё нормально.
Но если вам мешает спать - три пункта выше.
Понял, спасибо за консультациюStarik писал(а): 14 мар 2024, 12:14 Повторяться не надо.
Настаиваю, что необходимо правильно накачать воздух в расширительный бак до 1кгС/см2. Подозреваю, что перед установкой котла никто не проверял давление в расширительном баке (как-то не принято это делать...), вот и результат сейчас: "пробка вышла"- ага, она самая, только из расширительного бака, почти вся "пробка" усвистела, имхо.
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по давлению на котле
Здравствуйте! Просто не нашёл отдельной темы. У меня два манометра: один "родной" в котле BAXI SLIM 2.300, а второй на группе безопасности. Ковыряясь с заменой ТН обратил внимание, что показания манометров существенно разные. Поскольку манометр котла под крышкой, на глаза попадался редко. Вопрос в следующем: кому верить? Манометр котла показывает 1,5, манометр на группе безопасности 1,0. С одной стороны, вроде, итальянскому (итальянскому?) манометру больше доверия, чем неизвестно где сделанному Watts у. А с другой стороны: что говорит опыт? Спасибо!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Вопрос по давлению на котле
Ну Watts так-то тоже европеец (Нидерланды, если не ошибаюсь).
Возможно один до насоса стоит, а второй после насоса, а насос включен. Хотя полкило разницы всё-равно многовато.
Возможно один до насоса стоит, а второй после насоса, а насос включен. Хотя полкило разницы всё-равно многовато.
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по давлению на котле
Bahus, разница была обнаружена во время заправки системы ТН. Т.е. насос котла не работал. Вот и возник вопрос, на какой манометр ориентироваться. Я сейчас залил для промывки воду, которую буду сливать. Но и после нескольких часов работы котла (насоса) в режиме отопления, разница не исчезла. Чуть снизилась до 1/1,4. Но может я изначально "криво" посмотрел. Вот и распутье....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Вопрос по давлению на котле
Ну вот будете сливать - посмотрите. Может у одного стрелка зависла не на нуле. При заполнении тоже можно посмотреть как они себя ведут.
А в целом оба в рабочей зоне. Неприятно, но не критично.
А в целом оба в рабочей зоне. Неприятно, но не критично.
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по давлению на котле
Bahus, уже смотрел. Оба на нуле, когда система слита. Понятно, что оба в рабочей зоне. Я бы и не заморачивался особо. Вопрос в том, сколько накачать в РБ. Сейчас там 0,7атм (по инструкции должно быть 1,0, но могло и утечь). В целом система с прежним ТН работала, аномальных отклонений давления не было (по манометру на группе безопасности). Хотя небольшие колебания были всегда в пределах 0,2атм. Кстати, что именно написано на манометре котла прочесть не смог. Даже с лупой с подсветкой
Похоже на CEWAL, но уверенности нет. На манометре котла (и внешнем) ограничительный красный указатель стоит на 2,0. По инструкции максимальное давление в системе отопления 3,0. Видимо придётся этим и руководствоваться. в РБ -1,0, по манометрам - -среднее по больнице, но не более 2,0.

-
- Забегающий
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Вопрос по давлению на котле
это примерно как взять коробку термометров... и вряд ли хоть на нескольких из надцати штук совпадёт значение)
но как ни странно... сейчас на свежесмонтированном BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi показания манометра практически совпадают с цыферями на 20летнем манометре ноунейм с старой системы отопленя

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Вопрос по давлению на котле
Сильно-то не заморачивайтесь. в бак надавите килограмм. В систему 1,1-1,2. По котловому манометру. Ну и поглядывайте, чтобы давление сильно не скакало в цикле нагрев-остывание. Стрелка более-менее на месте - значит всё хорошо.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Вопрос по давлению на котле
Возьмите манометр показаниям которого доверяете и на рабочей системе замерьте давление в расширительном. Он покажет реальное. На этом основании делайте выводы какому манометру в системе можно доверять
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по давлению на котле
Я менял месяц назад теплоноситель в СО. Трижды заполнял и сливал ТН (промывал водой). И вот тут случайно и обнаружил, что никакой загадки в манометрах нет. При сливе ТН (примерно полчаса) стрелка манометра котла не сразу возвращается на ноль. Т.е. давления в СО уже точно нет, а манометр котла что-то показывает. Ну, потом неспеша устанавливается на 0. Что там внутри манометра может вызывать такое поведение и когда это началось - не знаю. Но он врёт. Заменить не успел (торопился заполнить СО), но, наверное это теперь и не важно. Понятно в чём дело с показаниями.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Вопрос по давлению на котле
Трубка грязью забилась, похоже. Теплоноситель выдавливается, но очень медленно. Так что показывать-то будет верно, но с огромной временной задержкой. Ну фактически да - неправильно.
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по давлению на котле
Bahus, очень похоже на это. Собственно и причина-то замены ТН (был термагент) была в том, что из разных сочленений стала выдавливаться коричневая жижа. Резьбы, краны, воздухоотводчики. При промывке каждый раз мыл грязевик и там (в сеточке) дважды была странная субстанция. По виду чёрные кристаллики, которые размазывались пальцами в чёрную плёнку, плохо смываемую водой. Как сажа. После третьей помывки грязевик был чистым. Но, вполне возможно, в некоторых тонких трубках эта дрянь осталась. Ведь промывал я просто водой. Без очистителя.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Вопрос по давлению на котле
сколько лет теплоносителю было?lpm61 писал(а): 20 ноя 2024, 10:15 Собственно и причина-то замены ТН (был термагент) была в том, что из разных сочленений стала выдавливаться коричневая жижа.
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 23 янв 2020, 22:58
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по давлению на котле
4 года. Термагент залил 17 октября 2020г. Достал он (термагент) меня очень сильно. Очень
. Предыдущий (не знаю точно какой именно, но антифриз) был залит при старте СО весной 2014г. С ним проблем не было. Сейчас там вода со спиртом.

-
- Бывалый
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Вопрос по давлению на котле
Тема конечно не по антифризу, но у меня тоже Термагент зелёный с сентября 2021-го. В 2023-м чистил фильтр, состояние антифриза было отличное, на сетке немного черных точек стружек, в 2024-м когда клеил обои, сливал одну ветку вместе с радиатором, тоже антифриз был родного яркого цвета без примесей, обратно его же залил через марлю. Температурный режим 70/50 градусов зимние периоды.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 3952 Просмотры
-
Последнее сообщение ddugin
-
- 3 Ответы
- 3310 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 4155 Просмотры
-
Последнее сообщение RebellesAnima
-
- 5 Ответы
- 2335 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 1084 Просмотры
-
Последнее сообщение Misha.saf
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость