Сообщение AlexPisarenko »

Добрый день.

Есть Baxi Нувола Комфорт 3 с выносной панелью. В панель встроен датчик температуры комнатный.
Плюс к котлу подключаю датчик уличной температуры.

В инструкции написано, что при подсоединении датчика уличной температуры, котёл умеет изменять температуру подачи по заданной кривой.
Плюс к этому, датчик комнатной температуры будет делать тоже самое.

Вопрос: каким образом эти два датчика помогают друг другу? Где описаны эти детали?

Пока мне в голову приходит объяснение с тем, что температура в помещении гораздо менее инерционна, чем снаружи.

Помогите, пожалуйста, понять.

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

sub писал(а): 05 дек 2024, 22:58 Здравствуйте, товарищи!)
Поставил датчик уличной температуры, сколхоженный самостоятельно по теме на этом форуме.
Луна 3 комфорт. Только тёплые полы.
Что было:
- панель на стене, температура выставлена 20⁰
- yself 1
- ambon 1
- modul 1
- kreg 1,7
С такими настройками температура на панели колебалась от 19,9 до 20,1. Температура подачи была 32, обратки 26.

Уличный датчик показывает минус 6⁰, в машине показывало минус 7⁰, когда подъезжал к дому. Т. е. датчик работает более менее корректно. После подключения датчика настройки не менял.
Что получилось:
- температура на подаче доходит до 42⁰
- температура на панели до 21,5⁰
- kreg не меняется (хотя, вроде как, должна)
Котел отрубается, температура падает до 20,8⁰ и котел снова включается. Попалась информация, вроде как котёл будет подстраиваться в течение нескольких суток и выйдет на оптимальный режим работы.
Но какого он греть-то начал до 21,5⁰, если на панели выставлено 20⁰
Заехал вечером на стройку. Прошли сутки. КРЕГ не меняется, температура на панели 21,5. Убавил до 19, наблюдаю.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение Starik »

sub писал(а): 05 дек 2024, 22:58- kreg не меняется (хотя, вроде как, должна)
Заглянул в инструкцию, наткнулся на интересное (возможно, только для меня).
кр.jpg
Если изменить (уменьшить) значение коэффициента, то температура на подаче упадет, полы будут греться слабее, помещение перестанет перегреваться. Коэффициент надо крутить руками под свои условия, ничего сложного в этом не вижу.
Ты меняешь множитель, котел при вычислении пользуется твоей установкой (новым значением множителя, который ты ему задал). Автоматически меняет температуру подачи в зависимости от температуры на улице и твоего значения множителя.
Крутить надо не термостат, а коэффициент, имхо. Котел прекращает нагрев вовремя, помещение догревают горячие полы. По температуре включения не очень понятно (пока что), но крутить я бы начал с "К рег".

astrom15
Забегающий
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
Откуда: Минск
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 9 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение astrom15 »

Starik писал(а): 06 дек 2024, 21:58 Ты меняешь множитель, котел при вычислении пользуется твоей установкой (новым значением множителя, который ты ему задал). Автоматически меняет температуру подачи в зависимости от температуры на улице и твоего значения множителя.
это типа тонко намекнуть котлу *одумайся ... што творишь!?)
в общем то котёл реагирует на изменение *крег вручную. но потом всё равно сам по себе шо то регулирует...
у меня в данный момент кажет 1.2 при радиаторном отоплении и -2 за бортом

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

Starik писал(а): 06 дек 2024, 21:58
sub писал(а): 05 дек 2024, 22:58- kreg не меняется (хотя, вроде как, должна)
Заглянул в инструкцию, наткнулся на интересное (возможно, только для меня).
кр.jpg
Если изменить (уменьшить) значение коэффициента, то температура на подаче упадет, полы будут греться слабее, помещение перестанет перегреваться. Коэффициент надо крутить руками под свои условия, ничего сложного в этом не вижу.
Ты меняешь множитель, котел при вычислении пользуется твоей установкой (новым значением множителя, который ты ему задал). Автоматически меняет температуру подачи в зависимости от температуры на улице и твоего значения множителя.
Крутить надо не термостат, а коэффициент, имхо. Котел прекращает нагрев вовремя, помещение догревают горячие полы. По температуре включения не очень понятно (пока что), но крутить я бы начал с "К рег".
Тогда я окончательно запутан :D

Отправлено спустя 41 минуту 25 секунд:
astrom15 писал(а): 06 дек 2024, 22:06
Starik писал(а): 06 дек 2024, 21:58 Ты меняешь множитель, котел при вычислении пользуется твоей установкой (новым значением множителя, который ты ему задал). Автоматически меняет температуру подачи в зависимости от температуры на улице и твоего значения множителя.
это типа тонко намекнуть котлу *одумайся ... што творишь!?)
в общем то котёл реагирует на изменение *крег вручную. но потом всё равно сам по себе шо то регулирует...
у меня в данный момент кажет 1.2 при радиаторном отоплении и -2 за бортом
Так у меня, получается, не реагирует. Крег стояла 1,7 - температура подачи была 32⁰. После установки датчика уличной температуры стала 42⁰. Сегодня смотрел крег, теже 1,7.
Вложения
Screenshot_20241206_221152_Drive.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение Starik »

sub писал(а): 06 дек 2024, 22:55Сегодня смотрел крег, теже 1,7.
Уменьши и увидишь куда температура двинется. Это не сложнее сделать, чем пост настрочить.

Отправлено спустя 2 минуты :
sub писал(а): 06 дек 2024, 22:55Так у меня, получается, не реагирует.
Может и так, твоих настроек мне невидно.

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

8-)
Starik писал(а): 07 дек 2024, 12:13
sub писал(а): 06 дек 2024, 22:55Сегодня смотрел крег, теже 1,7.
Уменьши и увидишь куда температура двинется. Это не сложнее сделать, чем пост настрочить.

Отправлено спустя 2 минуты :
sub писал(а): 06 дек 2024, 22:55Так у меня, получается, не реагирует.
Может и так, твоих настроек мне невидно.
Здравствуйте. Спасибо за помощь. Настройки писал. Какие ещё нужны для точного диагноза?
Луна 3 комфорт 240fi должен сам выбирать кривую крег, вообще?
Screenshot_20241206_221152_Drive.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение Starik »

sub писал(а): 07 дек 2024, 12:59Настройки писал.
В этой теме куча мала уже, а ты меня ещё и погнал её всю перекапывать. :lol:
Держи шпаргалку, сравни с тем, что ты раньше писал.
2.jpg
Я бы просто руками задал значение.

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

Starik писал(а): 07 дек 2024, 19:01
sub писал(а): 07 дек 2024, 12:59Настройки писал.
В этой теме куча мала уже, а ты меня ещё и погнал её всю перекапывать. :lol:
Держи шпаргалку, сравни с тем, что ты раньше писал.
2.jpgЯ бы просто руками задал значение.
Все значения 1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение Starik »

Покажу иначе.
3.jpg
На графике видно, что для 32 градусов подачи, Крег нужен 0.5
Может всё же руками Крег назначить? :)

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

Starik писал(а): 07 дек 2024, 21:05 Покажу иначе. 3.jpgНа графике видно, что для 32 градусов подачи, Крег нужен 0.5
Может всё же руками Крег назначить? :)
Может :D
Вопрос - зачем?
Котел сам может это сделать)
Надо было брать АОГВ. :D
Ладно. Задам вопрос ещё раз.
До установки ДУТ, температура на панели была выставлена 20⁰, температура на панели колебалась от 19,9⁰ до 20,1⁰. Крег стояла 1,7.
После установки ДУТ, температура на панели стала вырастать до 21,5⁰ (при установленных 20⁰). По достижению 21,5⁰ котел вырубается, температура опускается до 20,8⁰, котел включается, догоняет до 21,5⁰ и снова вырубается. Крег я не менял.
Почему котел игнорирует 20⁰ выставленные на панели?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение Starik »

sub писал(а): 07 дек 2024, 21:55По достижению 21,5⁰ котел вырубается,
Давай уточним, ты мониторишь температуру постоянно, т.е. начиная с 20,1 ходишь и проверяешь, срабатывает горелка или нет (проверяешь, моргает ли значок батареи) или ещё каким-то способом?

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

Starik писал(а): 08 дек 2024, 15:05
sub писал(а): 07 дек 2024, 21:55По достижению 21,5⁰ котел вырубается,
Давай уточним, ты мониторишь температуру постоянно, т.е. начиная с 20,1 ходишь и проверяешь, срабатывает горелка или нет (проверяешь, моргает ли значок батареи) или ещё каким-то способом?
Вот прям в данный момент, температура выставлена 20⁰. На панели 21,5 и горелка работает.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение Starik »

sub писал(а): 08 дек 2024, 16:17Вот прям в данный момент, температура выставлена 20⁰. На панели 21,5 и горелка работает.
Да уж...
Я бы не выдержал такого издевательства котла и изменил Крег руками. :lol: Чтобы убедиться в том, что эта аномалия поправима.

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

Starik писал(а): 08 дек 2024, 17:40
sub писал(а): 08 дек 2024, 16:17Вот прям в данный момент, температура выставлена 20⁰. На панели 21,5 и горелка работает.
Да уж...
Я бы не выдержал такого издевательства котла и изменил Крег руками. :lol: Чтобы убедиться в том, что эта аномалия поправима.
Крег меняется автоматически. Вчера был 2, сегодня утром 1,6, вечером 1,5.
Не могли бы Вы объяснить при чем тут крег, если котел игнорирует установленную на панели температуру?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение Starik »

sub писал(а): 08 дек 2024, 18:06Вчера был 2, сегодня утром 1,6, вечером 1,5.
Не могли бы Вы объяснить при чем тут крег,
Вот видишь, информация двухдневной давности уже сильно устарела. Сомневаюсь, что смогу объяснить, только предположить. Скорее всего алгоритм подбора кривой (Крег) прописан так, чтобы игнорировать свою панель в течении нескольких дней на определенное значение. Точнее объяснения у меня нет.
Похоже, ещё два - три дня и котел придет к выводу, что Крег должна быть 0,7, а стоп/старт котла придет к значениям, которые были до установки ДУТ.
Наверное, теперь нужен попкорн, чтобы не мешать железу работать. :)

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

Starik писал(а): 08 дек 2024, 20:19
sub писал(а): 08 дек 2024, 18:06Вчера был 2, сегодня утром 1,6, вечером 1,5.
Не могли бы Вы объяснить при чем тут крег,
Вот видишь, информация двухдневной давности уже сильно устарела. Сомневаюсь, что смогу объяснить, только предположить. Скорее всего алгоритм подбора кривой (Крег) прописан так, чтобы игнорировать свою панель в течении нескольких дней на определенное значение. Точнее объяснения у меня нет.
Похоже, ещё два - три дня и котел придет к выводу, что Крег должна быть 0,7, а стоп/старт котла придет к значениям, которые были до установки ДУТ.
Наверное, теперь нужен попкорн, чтобы не мешать железу работать. :)
Большое спасибо!
По форуму несколько таких же вопросов было, но ответов, к сожалению, не нашёл. Видимо, у вопрошающих всё решилось само собой. Обязательно отпишусь, если всё нормализуется.

sub
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
Откуда: Арзамас
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Сообщение sub »

Всем здравствуйте.
Котел победил меня. Вручную выставил крег 0,7, температура на панели 20⁰±0,2. Температура подачи 32-33.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
    sanitar67 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    3972 Просмотры
    Последнее сообщение kwisk
  • Отключение датчика уличной температуры
    beeugene » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    2305 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    1295 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужен ли мне датчик уличной температуры
    Alex27 » » в форуме Автоматика котлов
    30 Ответы
    7885 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры
    StrikerVoo » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    3076 Просмотры
    Последнее сообщение StrikerVoo

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя