AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
Котел: BAXI AMPERA Pro
Автоматика: BAXI Connect+ по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
Вопрос:
Connect+ может управлять (по разнице между заданной и фактической температурами) мощностью AMPERA Pro?
Если да, то как это активировать/настроить через Android приложение
Автоматика: BAXI Connect+ по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
Вопрос:
Connect+ может управлять (по разнице между заданной и фактической температурами) мощностью AMPERA Pro?
Если да, то как это активировать/настроить через Android приложение
AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
Добрый день,
Аналогичный вопрос про BAXI AMPERA Plus. При управлении по шине OpenTherm котел плавно не меняет свою мощность, только включается и выключается. Нагрев идет полной мощностью до достижения заданной температуры. Причем температура ТН заданная с внешнего контроллера котлом не применяется, т.е. жарит до максимальной температуры ТН. Такой псевдорелейный режим.
Вопрос: Можно ли при включенном нагреве плавно менять температуру ТН, так чтобы котел отслеживал это изменение?
Аналогичный вопрос про BAXI AMPERA Plus. При управлении по шине OpenTherm котел плавно не меняет свою мощность, только включается и выключается. Нагрев идет полной мощностью до достижения заданной температуры. Причем температура ТН заданная с внешнего контроллера котлом не применяется, т.е. жарит до максимальной температуры ТН. Такой псевдорелейный режим.
Вопрос: Можно ли при включенном нагреве плавно менять температуру ТН, так чтобы котел отслеживал это изменение?
AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
Играюсь уже неделю с этой проблемой. На первый взгляд проблема вот в чем:
Адаптер котла сообщает (в приложении) расчетную температуру, которая должна поддерживаться контуром котла. Но в качестве уставки температуры ТН в котле выставляется максимальная ТН заданная в контуре. В итоге получается, что котел включается на нагрев ТН, но греет не до расчетной температуры контура, а до максимально возможной (уставки). Когда внешняя автоматика (в моем случае ZONT h1000+ pro. v2) видит, что температура проскочила расчетную температуру, она говорит заканчивай и вырубает котел. В итоге котел мучается так как ему не дают поддерживать заданную температуру. В итоге котел перегревает тены, изнашивает реле и т.п.
И такая ерунда во всех режимах. В качестве уставки в котле устанавливается максимальная температура контура. И котел мучается, сам нужную температуру поддерживать не может, т.к. его постоянно вырубают. Снаружи, внешняя автоматика, модуляцией мощности не управляет. Она его просто вырубает.
Я бы еще понял как это должно работать, если бы внешняя автоматика управляла модуляцией мощности, а так она его просто вырубает. И получается просто релейный режим.
Адаптер котла сообщает (в приложении) расчетную температуру, которая должна поддерживаться контуром котла. Но в качестве уставки температуры ТН в котле выставляется максимальная ТН заданная в контуре. В итоге получается, что котел включается на нагрев ТН, но греет не до расчетной температуры контура, а до максимально возможной (уставки). Когда внешняя автоматика (в моем случае ZONT h1000+ pro. v2) видит, что температура проскочила расчетную температуру, она говорит заканчивай и вырубает котел. В итоге котел мучается так как ему не дают поддерживать заданную температуру. В итоге котел перегревает тены, изнашивает реле и т.п.
И такая ерунда во всех режимах. В качестве уставки в котле устанавливается максимальная температура контура. И котел мучается, сам нужную температуру поддерживать не может, т.к. его постоянно вырубают. Снаружи, внешняя автоматика, модуляцией мощности не управляет. Она его просто вырубает.
Я бы еще понял как это должно работать, если бы внешняя автоматика управляла модуляцией мощности, а так она его просто вырубает. И получается просто релейный режим.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
Отключите внешку. Проверьте как работает. По крайней мере будет понятно куда копать
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 ноя 2024, 18:45
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Amperka Pri
AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
До установки BAXI Connect+ котел работал плавно изменяя мощьность и поддерживая температуру.Bahus писал(а): 09 янв 2025, 23:32 Отключите внешку. Проверьте как работает. По крайней мере будет понятно куда копать
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
Удалось заставить котел (Baxi Ampera Pro 24) тактовать и держать заданную температуру.
Теперь графики выглядят так:
Для того, чтобы котел перестал работать в релейном режиме отключил ПИД-регулриование и ПЗА, только после этого котел стал сам автоматически снижать мощность для поддержания заданной температуры ТН. При включенном ПИД регулировании и ПЗА это не происходило.
Уважаемый Bahus, можете помочь понять почему так происходит? Мне казалось что для котла должно быть без разницы как рассчитывается температура ТН.
ps Zont H1V NEW + Универсальный адаптер цифровых шин
Теперь графики выглядят так:
Для того, чтобы котел перестал работать в релейном режиме отключил ПИД-регулриование и ПЗА, только после этого котел стал сам автоматически снижать мощность для поддержания заданной температуры ТН. При включенном ПИД регулировании и ПЗА это не происходило.
Уважаемый Bahus, можете помочь понять почему так происходит? Мне казалось что для котла должно быть без разницы как рассчитывается температура ТН.
ps Zont H1V NEW + Универсальный адаптер цифровых шин