Затопило котёл

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

Народ, здравствуйте.
Как вы, возможно, слышали у нас в этом году случился душевный такой паводок - максимальный уровень за последние восемьдесят лет и, как следствие, пострадало достаточно много барахла. В том числе у меня залило котёл BAXI ECO-HOME. Уровень воды был немного выше смотрового окошка. Плату управления удалось выдернуть практически из воды, но не замочив. Остальное утонуло.
Сейчас вода ушла и хотелось бы включить отопление, но возникают вопросы: что там с электродвигателем циркуляционного насоса, не повредились ли датчики, и вообще как он, котёл, пережил это приключение? И пережил ли?
В общем и целом, я так понимаю, ничего особо страшного там, вроде как, произойти не должно, но, тем не менее, у рук котлов никогда не было, а потому хочу попросить совета у профессионалов - что и в каком порядке сделать чтобы запуск прошёл нормально, без проблем и невынужденной гибели компонентов котла.
Буду благодарен за помощь в решении этой проблемы.

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

Затопило котёл

Сообщение kdme56 »

Снимай все разъёмы и суши феном все контакты. Ищи воду.

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

Про контакты-то понятно - побулькать в чистой воде, ополоснуть спиртягой, продуть сжатым воздухом и просушить. Вопрос в другом - не забралась ли вода в какие-либо критические узлы? Меня очень беспокоит циркуляционный насос - герметичная ли у него электрическая коробка?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Затопило котёл

Сообщение RADAR »

Arkan писал(а): 12 май 2024, 19:19 герметичная ли у него электрическая коробка?
скорее всего на затоп не рассчитана...разбирать посмотреть и просушить при необходимости и так со всеми электроузлами...

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

Люди добрые, сами мы не местные, помогите кто чем сможет! :jokingly: В понедельник включили электроэнергию и я, проведя вышеописанные манипуляции со страхом включил котёл. Всё заработало. Работало до сегодняшнего дня вообще без проблем.
Ну, думаю, пронесло. Однако...
Покажись мне сегодня, что как-то жарковато в доме. Решил на день выключить.
К вечеру включаю - хрен! Ошибка Е01! Судорожно пролистываю весь интернет, проверяю всё, что удалось найти - вроде всё ОК: газ есть, горелка с индикатором пламени зажигается, но через пару-тройку секунд плавно гаснет. Как бы такое ощущение, что не видит котёл пламени. Или я ошибаюсь?
Что предпринять?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Затопило котёл

Сообщение Starik »

Arkan писал(а): 25 май 2024, 18:36Что предпринять?
Снимай электрод, отмывай бронепровод, изолятор, зачищай контакты бронепровода и гнездо. Зачисть на горелке точку прилета искры, выстави зазор (3мм) и положение электрода правильно. Плата в грязи или отмыл, очистил, высушил?

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

Плату снимал до затопления. Чистая.
Завтра сниму электрод, посмотрю. Чего-то на него тоже грешу.

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

С утречка подорвался до котла - надо же чего-то делать! Думаю - "Дай включу". Включил. Работает! Никакой ошибки нет, всё хорошо. Отсюда вытекает вполне законный вопрос - КАКОГО ХЕРА! :evil:
Про подобную ситуацию в этих ваших интернетах попадалось несколько сообщений.
Что бы это такое могло быть?
Кстати сказать, вчера горелка зажигалась, но пламя было куда как ниже чем сегодня. Как будто не хватало давления газа. Может где-то здесь собачка порылась?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Затопило котёл

Сообщение Starik »

Arkan писал(а): 26 май 2024, 07:14но пламя было куда как ниже чем сегодня.
Дозируешь информацию? :)

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

Да нет. Просто раньше и не смотрел даже, а тут получилось сравнить.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Затопило котёл

Сообщение Bahus »

Arkan писал(а): 25 май 2024, 18:36 Как бы такое ощущение, что не видит котёл пламени
Когда котёл разжёгся и видит наличие пламени - на дисплее значок огня должен появиться. Появляется?

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А. Дочитал. Проверяй входное давление газа в динамике. Котёл должен работать на ГВС на полную мощность.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

Здравствуйте.
У меня продолжаются проблемы с котлом. Ну, как проблемы - последствия утопления. В мае включил и всё вроде как работало, а затем наступило лето. Хотя лето и было так себе, но включения котла не потребовало. Отдыхал он. Осенью включил. Работает! Всё хорошо. Зима пришла и тоже так себе - без морозов особых. С котлом как бы проблем не было - в доме тепло и я думать забыл про него. Однако в середине января начались хотя и небольшие, но морозы да ещё и с ветром. В доме стало прохладнее. Не критично , но ощутимо. Иду к котлу и понимаю, что он работает не отключаясь, и, при этом, температура не поднимается выше 64-х градусов. Очевидная проблема. Цепляю манометр и вижу на горелке 3,5 мбар - маловато, однако. В информации висит 100% мощности и 97% высоты пламени, что, по-факту, явно не так. Под подозрение попадает узел модуляции. Вскрываю - так и есть! Вода проникла в шток катушки модуляции(вероятно с этим и была связана проблема Е01 весной) и вызвала коррозию внутреннего сердечника. Попытался разобрать открутив сам шток, регулировочные гайки, но до потрохов добраться не удалось ибо оно там сидит на ржавчине, а прилагать повышенные усилия не зная внутренней конструкции боюсь. Отсюда вопрос: может кто разбирал этот узел и может подсказать как добраться до внутренностей штока ничего не сломав?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Затопило котёл

Сообщение Bahus »

Разбирайте весь клапан, сушите. Но, на свой страх и риск. Лучше заменить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

Клапан я весь перебрал - он абсолютно чистый, а вот внутренности штока модуляционной катушки очень сильно пострадали. Весь вопрос в том как их оттуда извлечь?
Купить новый, понятно, проще, но девять тысяч тоже на дороге не валяются. Хотелось бы имеющийся привести в порядок.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Затопило котёл

Сообщение Bahus »

У нас модульная замена. Погиб клапан - меняем. Внутрь не лезем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Arkan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 май 2024, 13:58
Откуда: Курган
Мой котел: BAXI ECO-HOMEP

Затопило котёл

Сообщение Arkan »

Грустно и нелогично. По сути клапан прост и вполне ремонтопригоден.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Затопило котёл

Сообщение Bahus »

Такова политика компании. Это же не их изделие. Они точно так же для сборки их у производителя закупают. И претензии по готовому изделию предъявляют.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    3535 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    2580 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi eco5 не работает циркуляционный насос,на нем отсутствует напряжение от эл.платы
    kuk » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2410 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi eco 4s, ошибка е03.
    Deniska58rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1781 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213
    kuza7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1387 Просмотры
    Последнее сообщение kuza7

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость