Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Делаю отопление на даче. Котел EcoFour 1.24F. Дача два этажа. 1 этаж комната 24м2, в ней котел. 2 этаж - 3 комнаты. Предполагаю сделать двухтрубку, но перейти на второй этаж сразу от котла нет возможности, поэтому делаю его после двух батарей. Покритикуйте схему, будет ли она работать?
Наверняка нюансы есть. Какая схема прощает больше ошибок? Вентили регулировочные планирую сразу поставить на каждую батарею. И еще хотел бы второй этаж отключать, если не нужен. Запорную арматуру дополню.
С Ленинградкой намучаешься, имхо.
Тебе надо от котла большой диаметр труб тащить до развилки на второй этаж. Изучай интернет, там много полезного на эту тему. Регулировочные краны на каждую батарею (кроме последних в кольце).
Starik писал(а): 14 апр 2025, 12:14
С Ленинградкой намучаешься, имхо.
Тебе надо от котла большой диаметр труб тащить до развилки на второй этаж. Изучай интернет, там много полезного на эту тему. Регулировочные краны на каждую батарею (кроме последних в кольце).
Интернет уже замучался изучать, нужны живые люди. У меня 14кВт с запасом по мощности, если еще захочу батареи прикрутить. Должно ППР 25 (внутренний 18 диаметр) хватить, судя по табличкам из интернета. Но может и ошибаюсь.
AndrN писал(а): 14 апр 2025, 12:09
И еще хотел бы второй этаж отключать, если не нужен
вроде очевидно, что уже первый вариант...
Т.е. в случае двухтрубки при отключении второго или первого этажа не нужно будет перенастраивать всю систему? Понимаю, что вопросы дилетантские, но прошу отнестись с пониманием ).
Посоветуйте пожалуста как промыть и прочистить всю систему отопления включая трубы и батареи в домашних условиях без какого-либо специального оборудования. Из оборудования имеется шланг, который используется для мытья машины и поливания в саду.
Во время ремонта и обслеживания котла и батарей я заметил что вода в систие отопления очень грязная, практически черная. Похоже, что в воде какая грязь или осадок.
Последнее сообщение
Имеет ли значение как этот фильтр будет расположен - горизонтально или вертикально? У меня труба к котлу идет вертикально. Конечно имеет. Если нигде на обратке нет горизонтального участка, то чтобы не переделывать, фильтр нужен такой фильтр.jpg . С 2015 года установлен вот такой (3/4, 100 микрон, меньше не надо) фильтр2.jpg . Первый сезон каждый месяц перекрывал кран перед фильтром, открывал кран внизу колбы и через шланг проливал (открывал подпитку на котле), т.е. обратным ходом выбивал грязь...
Добрый день! Планирую заменить часть батарей в доме вместе с трубами, перекрыв при этом подачу и обратку контура отопления на кранах у котла Baxi Eco LIfe 24F. Подскажите, сможет ли при этом котел работать на нагрев ГВС? Или же наличие минимального подключенного контура отопления ему необходимо и перекрывать систему нельзя?
Последнее сообщение
Или же наличие минимального подключенного контура отопления ему необходимо и перекрывать систему нельзя? Это требование/рекомендация применима для котлов с битермическим теплообменником, для котлов с трехходом этого не требуется (трехход на лето закрыт).
Ситуация:
Отопление выключено, ГВС включено.
Греется обратка отопления до 50-55⁰. И рядом с бойлером и коллектор обратки на 2 этаже(на 1 этаже до 30⁰). Байпс внутри котла тоже (хотя может и должен?).
Что это может быть?
При закрытых кранах обратки отопления тоже ближе к бойлеру 50⁰, дальше по трубе понятно уже быстро падает до комнатной (на коллекторах тоже комнатная).
+ картинка по combi80.
Греется на цифре 24 и продавливает до коллектора обратки на 2ом этаже
Доброго всем дня. Новенький на форуме, сильно не пинайте если уже была такая тема. Установил и подключил одноконтурный котел Baxi Eco Life 1.24f + БКС Ballu. Хочу включить только на отопление, без ГВС. Параметр F03 = 004. При включении котла мигает значок крана, то есть котел работает в режиме ГВС. На режим отопления не переходит. Что сделать чтобы котел работал только на отопление? Спасибо
Последнее сообщение
так это не котел основного отопления а как раз газова колонка для прогрева гвс
Ничего себе фантазии.
Я больше скажу. Вот конкретно та модель, которая у ТС используется - вот она ГВС с завода не умеет в принципе готовить. Только отопление.
Однако приоритет гвс никак не выключить
Ну это вообще принцип всех производителей подобного оборудования. Вот так себе и представляю - открыл смеситель руки помыть или тарелку сполоснуть. И ждёшь ещё 10 минут пока котёл с отоплением разбирается....