Прогорел коаксиальный дымоход

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Марат Томск
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2025, 04:14
Откуда: Томск
Мой котел: BAXI Luna duo-tec e40

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Марат Томск »

Доброе утро! Помогите советом котел BAXI Luna-duo Tec e40, после 3,5 лет эксплуатации на трубе коаксиального дымохода в котельной появились множество мелких отверстий (прогорел дымоход). В нашем провинциальном городе мало кто знаком с данной моделью котла, предлагают вместо коаксиального заменить на одну трубу 80 диаметра, а кислород брать из помещения, верное ли решение? Также конденсат стекая по трубе в чашу не успевал уходить и переполняя чашу попадал внутрь котла, отчего образовалась ржавчина, может у кого были подобные проблемы. Заранее благодарен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7592
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Starik »

Марат Томск писал(а): 14 май 2025, 04:28а кислород брать из помещения, верное ли решение?
Из какого помещения, что это за помещение? В любом случае - это изменение проекта, которое требует обязательного согласования. Если не согласовать - это будет нарушением законодательства с твоей стороны, что приведет к неприятным для тебя последствиям.
На фотографии проржавела внешняя труба коаксиала, а это приток воздуха с улицы, выхлопная труба внутренняя.
Конденсат перестал уходить потому, что сливные трубки грязью (слизью) заросли, систему отвода конденсата надо регулярно чистить, как минимум - ежегодно, а лучше всего до и после отопительного сезона.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Bahus »

Марат Томск писал(а): 14 май 2025, 04:28 в чашу не успевал уходить и переполняя чашу попадал внутрь котла
Что за чаша? Конденсат должен стекать назад в теплообменник и, отдав тепло, дальше через сифон в канализацию. Проверьте сифон, возможно забился.
С дымоходом непонятно. Прогореть он не мог, поскольку это внешняя труба, а она на приток воздуха. Можно посоветовать заменить эту часть на полипропиленовую. У вас внутренняя должна быть из ПП - тоже стоит проверить. Наверняка делают коаксиалы у которых обе трубы из ПП. УТДК тот же полистать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Марат Томск
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2025, 04:14
Откуда: Томск
Мой котел: BAXI Luna duo-tec e40

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Марат Томск »

Starik, это котельная в частном двухэтажном доме, сухое и теплое помещение. Систему отвода конденсата регулярно проверяю, слизи точно не было, появилась ржавчина мелкими кусочками похожее на стружки, прогореть не мог, но результат на фото - протирая дымоход, меньше чем за неделю появляются наростки и видно микро отверстия в нем

Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Bahus, условно назвал чашой, на фото видно как она переполнялась конденсатом, проверял и сифон и шланг по которому сливался конденсат, затора не было. Касаемо дымохода не стоит менять конструкцию? Причем эти микро отверстия на вертикальной части дымохода, что тоже странно, по горизонтальной части он целый
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Bahus »

Должен сливаться без затруднений. И уж точно никаких переливов не должно быть. Возможно, кстати, что одно с другим связано. Я про коррозию коаксиала.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Марат Томск
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2025, 04:14
Откуда: Томск
Мой котел: BAXI Luna duo-tec e40

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Марат Томск »

Bahus, Да я согласен что должен сливаться без затруднений, тем более вертикальная часть дымохода. Буду разбираться, спасибо! А то что ребята советуют поставить одну трубу 80-ую только на выхлоп, а кислород брать с помещения, стоит прислушаться? Или искать из пп и менять вертикальную часть, не меняя общей конструкции? Спасибо

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7592
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Starik »

Марат Томск писал(а): 16 май 2025, 02:44А то что ребята советуют...
:facepalm:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Bahus »

Марат Томск писал(а): 16 май 2025, 02:44 а кислород брать с помещения
так делают, но не разрешено это. Я бы не стал. Тем более у вас сороковка. Представьте сколько ему воздуха для горения нужно. Вы уверены что ваше помещение сможет обеспечить такой объём?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Марат Томск
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2025, 04:14
Откуда: Томск
Мой котел: BAXI Luna duo-tec e40

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Марат Томск »

Bahus, теоретически да, котельная в гараже с отдельной вентиляцией и окном в помещении, тут больше вопрос в дальнейшей работе котла, не просто же придумали такой дымоход и мнения специалистов расходятся, в интернете не нашел подобных решений
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Bahus »

Ну так раздельный дымоход тоже подразумевает, что обе трубы на улице будут.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 268 раз

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): 16 май 2025, 09:46 но не разрешено это.
-Давно?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7592
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Starik »

Да ставь уже пластиковый коаксиал и всё наладится. ;)

Автор темы
Марат Томск
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2025, 04:14
Откуда: Томск
Мой котел: BAXI Luna duo-tec e40

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Марат Томск »

Bahus, как мне объяснил монтажник, ставится одна труба 80 диаметра, выхлоп на улицу, а каким то чудо решением кислород с помещения берется.. ладно, спасибо, буду искать пп и менять!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Прогорел коаксиальный дымоход

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): 20 май 2025, 19:38Давно?
Про нормативку врать не буду, но у производителя (ни у одного, причём) нет подобных схем. Либо улица, либо коллективная шахта приточки.
Марат Томск писал(а): 21 май 2025, 04:30 а каким то чудо решением кислород с помещения
Да никакого чуда. Просто второй порт Д80 не тащится на улицу для забора воздуха, а остаётся как есть в помещении.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»