Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Simba
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 авг 2025, 18:42
Откуда: Гатчина
Мой котел: Eco4s 24f

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Simba »

Доброго времени суток уважаемый форум.
Приобрёл котел baxi eco4s 24f.
Мастер приехал, запустил. У меня вопрос. Максимальная температура гвс на котле стоит 60 градусов. Но из крана она идет просто теплая. Как повысить температуру гвс? В настройках мощности стоит 100.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение RADAR »

уменьшить напорчик воды в кране.. :)

Автор темы
Simba
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 авг 2025, 18:42
Откуда: Гатчина
Мой котел: Eco4s 24f

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Simba »

RADAR писал(а): 05 авг 2025, 19:21 уменьшить напорчик воды в кране..
Да я не сказал бы, что напор сильный. Обычный.

Автор темы
Simba
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 авг 2025, 18:42
Откуда: Гатчина
Мой котел: Eco4s 24f

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Simba »

RADAR писал(а): 05 авг 2025, 19:21 уменьшить напорчик воды в кране..
По вашему совету получается, что если кто то из членов семьи пойдет в душ. На кухне надо говорить, чтоб воду горячую не включали.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение RADAR »

Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:28 По вашему совету получается, что если кто то из членов семьи пойдет в душ. На кухне надо говорить, чтоб воду горячую не включали.
ога.. :)

Отправлено спустя 42 секунды:
Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:23 Да я не сказал бы, что напор сильный. Обычный.
в литрах в минуту пжт.. :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Starik »

Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:23Обычный.
Что там параметр А08 в котле показывает (стр. 19 инструкции)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Bahus »

И что в этот момент по температуре на дисплее. А то термин "просто тёплая" это как-то расплывчато.
И длина и диаметр газовой подводки нужен. Заодно проверьте нигде не пережат?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Simba
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 авг 2025, 18:42
Откуда: Гатчина
Мой котел: Eco4s 24f

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Simba »

Starik писал(а): 05 авг 2025, 21:06 Что там параметр А08 в котле показывает (стр. 19 инструкции
А08 63-64

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Bahus писал(а): 06 авг 2025, 09:54 И что в этот момент по температуре на дисплее. А то термин "просто тёплая" это как-то расплывчато.
И длина и диаметр газовой подводки нужен. Заодно проверьте нигде не пережат?
Шланг 1,5 метра. Ни где не пережат

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Starik »

Simba писал(а): 06 авг 2025, 18:06А08 63-64
А теперь бери секундомер и ведро для воды. Открывай кран ГВС, засекай время и набирай из этого крана воду в ведро. Считай сколько литров получилось за минуту (постарайся поточнее, это в твоих интересах). Сравнивай свой замер с тем, что в этот момент видел котел. Чтобы было понятно, цифры что ты сообщил означают, что котел в тот момент видел проток 6,3 л/мин.

Автор темы
Simba
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 авг 2025, 18:42
Откуда: Гатчина
Мой котел: Eco4s 24f

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Simba »

Starik писал(а): 06 авг 2025, 18:20 А теперь бери секундомер и ведро для воды. Открывай кран ГВС, засекай время и набирай из этого крана воду в ведро. Считай сколько литров получилось за минуту (постарайся поточнее, это в твоих интересах). Сравнивай свой замер с тем, что в этот момент видел котел. Чтобы было понятно, цифры что ты сообщил означают, что котел в тот момент видел проток 6,3 л/мин.
Только, что заметил, что если подождать несколько минут, то вода идет намного горячее. Может быть я просто к городу привык, а тут надо подождать пока горячая вода дойдет от котла (в котельной) до потребителя (крана)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Bahus »

Ну это само-собой. Он же как газовая колонка работает. Ему нужно увидеть проток, включиться, смодулироваться и доставить воду нужной температуры на потребителя. Всё это занимает какое-то время.
И да. Коли уж вы привыкли к городу. На этих котлах (я не о производителе, а о принципе работы в целом) принято выставлять ЖЕЛАЕМУЮ температуру воды и смесителем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. Поэтому обычно ставят в зависимости от предпочтений 40-45°С и холодную воду не трогают.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Simba
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 авг 2025, 18:42
Откуда: Гатчина
Мой котел: Eco4s 24f

В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды

Сообщение Simba »

Bahus писал(а): 07 авг 2025, 09:13 Ну это само-собой. Он же как газовая колонка работает. Ему нужно увидеть проток, включиться, смодулироваться и доставить воду нужной температуры на потребителя. Всё это занимает какое-то время.
И да. Коли уж вы привыкли к городу. На этих котлах (я не о производителе, а о принципе работы в целом) принято выставлять ЖЕЛАЕМУЮ температуру воды и смесителем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. Поэтому обычно ставят в зависимости от предпочтений 40-45°С и холодную воду не трогают.
Спасибо большое за помощь
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    3952 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1282 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3900 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    7391 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
    vxd2 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1732 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя