Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Подключение датчика наружной температуры

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Deeper72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 07:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna Platinum 18 GA

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Deeper72 »

Здравствуйте!
Подскажите, котел Baxi LUNA PLATINUM+ 1.18 GA, подключил датчик наружной температуры, аналог KHG71406211, какой-то краснодарской фирмы SmartHeat, на улице +8С, а котел показывает -37,5С и шпарит на всю катушку, пробовал менять полярность - картина та же. Неисправный датчик?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Starik »

Deeper72 писал(а): 13 сен 2025, 07:26Неисправный датчик?
Тут скорее неисправный пользователь, датчик который ты выбрал и купил не предназначен для твоего котла. ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12245
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Bahus »

Ничего что этот артикул датчика используется для традиционных котлов? А у вас чего? Вы хоть бы по каталогу посмотрели какой датчик подходит. Или в семинарке в таблице выяснили бы, что для традиционника стоит 10кОм, а для конденсационника 1кОм. Чего удивляться тогда?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Deeper72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 07:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna Platinum 18 GA

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Deeper72 »

Я просто посмотрел в паспорт котла, где на рисунке был указан Сименс 34 и взял аналогичный. А кроме этого рисунка в паспорте ничего и не было указано, ни про Омы, ни про что..

Спасибо за наводку!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12245
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Bahus »

Да. Могли бы в инструкции и артикул указать. Но там на картинке хотя бы видно, что он по-другому выглядит.
Вам нужен 7104873-- если родной артикул брать.
Изображение
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Starik »

Просто положу тут. :)
датчики коды.png

Автор темы
Deeper72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 07:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi Luna Platinum 18 GA

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Deeper72 »

Приветствую!

После поправок знающих товарищей, поначалу приобрел то, что было ближе и дешевле - обычный PT1000, в виде гильзы. Котел стал показывать уже положительную температуру, но, со значительным завышением - при 8 градусах на улице - 27,5 на индикаторе.

Плюнул и приобрел аналог, согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение, на улице +18, котел показывает уличную температуру +25,5..

Что я неправильно делаю?
IMG_20250919_161458_edit_403920000761072.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Starik »

Deeper72 писал(а): Вчера, 14:21на улице +18,
Это измерялось спиртовым термометром рядом (в непосредственной близости) от датчика котла?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12245
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение датчика наружной температуры

Сообщение Bahus »

Deeper72 писал(а): Вчера, 14:21 согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение
Я не знаю что это за артикул и в какой момент он в эту таблицу попал. Сейчас у Baxi он вообще не бьётся по базе. А вот оригинальный датчик с артикулом
Bahus писал(а): 14 сен 2025, 15:137104873--
ДУТ.png
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение датчика внешней температуры Ecolife 24f
    Сергей1973R » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    5825 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    2839 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    3221 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключение датчика уличной температуры
    beeugene » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    3597 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
    sanitar67 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    6951 Просмотры
    Последнее сообщение kwisk

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость