Добрый день!
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо датчика температуры, например, реле с сухим контактом? Или может быть на какие-то другие клеммы?
Есть у меня электро котел, тупой, без OpenTherm, управление которым реализовано на WirenBoard, и отопление включатеся по команде от WB и ГВС, температуру соответственно тоже WB мониторит.
Заранее спасибо!
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо датчика температуры, например, реле с сухим контактом? Или может быть на какие-то другие клеммы?
Есть у меня электро котел, тупой, без OpenTherm, управление которым реализовано на WirenBoard, и отопление включатеся по команде от WB и ГВС, температуру соответственно тоже WB мониторит.
Заранее спасибо!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 дек 2024, 22:11
- Откуда: Московская область
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.12
Luna Duo-tec E управление ГВС
Так он и не включает режим ГВС, видимо нужен датчик приоритета ГВС ака датчик температуры в бойлере. Если выставить Р3=05, то сразу уходит в ошибку потому что на клеммы датчика ничего не подключено. Собственно вопрос в том можно ли туда подключить реле сухой контакт чтобы по сигналу от WB, при падении температуры воды в бойлере, контакт замыкался и котел понимал что ему нужно переключить трехходовой в русло ГВС и начинать греть теплоноситель посильнее.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna Duo-tec E управление ГВС
Нет, нельзя. Там нужен именно терморезистор. Как вы отслеживать температуру в бочке будете? На основании чего WB сигнал на нагрев даст?
По-моему тут вообще ничего городить не нужно. Датчик на клеммы котла и в бочку. ГВС по цифре легко контроллером будет управляться.
По-моему тут вообще ничего городить не нужно. Датчик на клеммы котла и в бочку. ГВС по цифре легко контроллером будет управляться.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 дек 2024, 22:11
- Откуда: Московская область
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.12
Luna Duo-tec E управление ГВС
на основании датчика температуры в бочке, он там стоит. Я же не говорю, что его там не нужно ставить:) Просто у меня электро котел работает так. WB мониторит температуру в бочке и дает котлу сигнал когда греть когда не греть. Сценарии стоят чтобы ночью не грел, а к утру нагревал, антилегионелла по сценарию. Так придется туда два датчика пихать и еще провода тянуть.
В общем жалко что нельзя, вроде хорошую вещь сделали с этим OpenTherm работает все как всегда, привередливые не довольны

-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 14:55
- Откуда: Москва
- Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
Luna Duo-tec E управление ГВС
Добрый день! Подскажите параметры терморезистора для БКН котла Baxi duo tec E1.24
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 14:55
- Откуда: Москва
- Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
Luna Duo-tec E управление ГВС
Спасибо большое за информацию!
Датчика NTC 10k 3977 не нашел, купил 10k 3950.
Подключил на клеммы 9 и 10, выставил параметр P03=05, выбрал работу котла только на ГВС, выставил температуру 45 градусов на дисплее.
Котел греет воду в бойлере, на дисплее температура доходит до 77 градусов и котел поддерживает её примерно на этом уровне. Вода реально около 70 градусов. Почему котел не отключается по достижению температуры 45 градусов?
Датчика NTC 10k 3977 не нашел, купил 10k 3950.
Подключил на клеммы 9 и 10, выставил параметр P03=05, выбрал работу котла только на ГВС, выставил температуру 45 градусов на дисплее.
Котел греет воду в бойлере, на дисплее температура доходит до 77 градусов и котел поддерживает её примерно на этом уровне. Вода реально около 70 градусов. Почему котел не отключается по достижению температуры 45 градусов?
Последний раз редактировалось AlexNord 26 авг 2025, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6836
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 758 раз
- Возраст: 59
Luna Duo-tec E управление ГВС

-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 14:55
- Откуда: Москва
- Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
Luna Duo-tec E управление ГВС
Видел, только на многих сайтах написано, что KNG714076810 это тот же 10k 3950, купил из-за того, что KNG714076810 не продается с 10 метрами кабеля, а делать лишнее соединение не хотелось. При этом котел все равно должен отключаться при достижении температуры 45 градусов. А то уставка 45, котел показывает температуру 77 градусов и не отключается.
3977 при 40 градусах сопротивление 5332, при 70 градусах сопротивление 1753
3950 при 40 градусах сопротивление 5345, при 70 градусах сопротивление 1726
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6836
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 758 раз
- Возраст: 59
Luna Duo-tec E управление ГВС


-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 14:55
- Откуда: Москва
- Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
Luna Duo-tec E управление ГВС
Все, проблема решена. Во первых не на ту температуру смотрел, во вторых датчик всего на 2 градуса неправильно показывает. Выставил 43 градуса, котел нагрел воду до 45 и отключился.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6836
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 758 раз
- Возраст: 59
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2025, 13:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Duo-tec E и Ampera 18 Plus
Luna Duo-tec E управление ГВС
Аналогичный вопрос, но другая конфига. Котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.24 + zont smart 2.0. Нарев воды через БКН. Нагрев ГВС в настройках Зонта стоит в определенные часы 2 раза в сутки до 30 градусов, по факту температура ГВС держится на уровне 35 градусов, при снижении увеличивается до 38-39 и затем котел отключается. Нагревы происходит каждые 2-4 часа, а зависимости от интенсивности использования воды. Что не так с системой?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2025, 13:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Duo-tec E и Ampera 18 Plus
Luna Duo-tec E управление ГВС
на Зонт котел в режиме ГВС не реагирует, в настройка котла выставлена температура ГВС 35 градусов, он ее и придерживается. При этом отопление работает с Зонта исправно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna Duo-tec E управление ГВС
Вы сами себе противоречите. При подключенном контроллере все настройки задаются на Зонте. С панели ничего не настраивается.Jgum писал(а): 22 сен 2025, 13:28 на Зонт котел в режиме ГВС не реагирует, в настройка котла выставлена температура ГВС 35 градусов, он ее и придерживается
Значит у вас неправильные настройки на Зонте.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так, стоп. А Зонт у вас как подключен? На перемычку или по цифре? Вообще-то это указывать стОит.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2025, 13:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Duo-tec E и Ampera 18 Plus
Luna Duo-tec E управление ГВС
зонт подключен по цифре, перемычка удалена. при подключенном зонте панель на котле не реагирует на изменения, но при отключении зонта видны заданные параметры по температуре ГВС.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna Duo-tec E управление ГВС
И что не так? Всё верно. Зонт отключен - Зонта нет. Зонт подключен - Зонт есть. Кнопки, кроме сброса ошибок блокируются. ГВС в кабинете неправильно настроен
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2025, 13:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Duo-tec E и Ampera 18 Plus
Luna Duo-tec E управление ГВС
все оказалось проще, ГВС настроен правильно, котел не позволяет опускать температуру ГВС ниже 35 градусов, это минималка, поэтому как только температура падает ниже, зонт дает команду на включение. Да и не понятно как можно накосячить с настройками в приложении, там все настройки по ГВС сводятся к двум галочкам.
-