Подключение программируемых реле ECO-4s

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Vladhol
Бывалый
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 67

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Vladhol »

Всем доброго времени. Имею ECO-4s, датчик уличной температуры и комнатный термостат. Теперь вот озаботился ещё одним - хочу отключать внешний цирк.насос (тёплых полов), когда не работает внутренний (в целях экономии электричества да и тепла тоже, вода будет чуть медленнее остывать). Где-то прочитал, что к некоторым котлам можно подключать некие внешние "программируемые реле" (а может, они внутренние?), и эту функцию можно включать через меню котла. Кто-нибудь может подсказать, что это за реле и как (а главное, куда) их подключать? В описании написано только "F04/F05 Установка программируемых реле 1 и 2 (См. инструкции по эксплуатации) 00 = отсутствуют сопутствующие функции" и "Значение, установленное на заводе 00". Означает ли это, что такой функции у меня нет? Если это так, придётся сгородить простую логику, запитанную от внутреннего цирк. насоса, которой и управлять внешним. Однако городить неохота, хотца просто купить и поставить... :D
Спасибо всем!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение BAXI-Ural »

Vladhol писал(а): в целях экономии ......... тепла тоже, вода будет чуть медленнее остывать)
А разве это зависит не от теплопотерь дома? ;)

Код заказа реле: KHG71410051- с 1 реле, KHG71410651- с 2 реле.

Здесь описание программирования http://www.baxi.ru/upload/iblock/08b/se ... lenie_.doc
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Vladhol
Бывалый
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 67

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Vladhol »

BAXI-Ural писал(а): А разве это зависит не от теплопотерь дома?
Конечно, от этого. Но вот поставил на насос рециркуляции бойлера таймер, отключающий его (насос) на ночь. В-первых, счёт за электричество стал меньше (естественно), а во-вторых, бойлер заметно медленнее остывает, котёл его теперь реже греет. Рециркуляция идёт, в том числе, через несколько полотенцесушителей. Я думаю, примерно так же и с полами. Смесительный узел (он без теплоизоляции) в котельной здОрово отдаёт тепло. Если выключать насос, то, наверно, та часть, что в полах, будет помедленнее остывать. Но, конечно, это всё ловля блох (скорее всего). А вот насчёт электричества - это точно.
BAXI-Ural писал(а): Код заказа реле: KHG71410051- с 1 реле, KHG71410651- с 2 реле.
Спасибо большое!

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение plehan »

Vladhol писал(а): Я думаю, примерно так же и с полами
Vladhol писал(а): Если выключать насос,
- но есть маленький момент который вы должны учитывать это инертность ТП если будет отключен насос и ТП остынет , то и нагреется он через большой промежуток времени . Это не радиаторы !
А если хотите экономить электричество то насосы с частотным регулированием - очень хорошо экономят ,но и стоят .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Vladhol
Бывалый
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 67

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Vladhol »

Возможно, вы и правы. Правильно было бы точный теплотехнический расчёт провести, но с ходу я не смогу, знаний не хватает, а вникать нет ни времени, ни, чего уж там, желания... А можно поподробней про насосы с частотным регулированием? Что это и как они управляются?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение plehan »

Vladhol писал(а): А можно поподробней про насосы с частотным регулированием? Что это и как они управляются?
- http://alpha-nasos.ru/
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Vladhol
Бывалый
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 67

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Vladhol »

Спасибо! Буду читать...

Андрей75
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 23:27
Мой котел: Main Fuor1

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Андрей75 »

Всем здраствуйте , заказал эко 4s , хочу поменять его вместо Mainfor 24 ,который при температуре до 60 гр . выдает ошибку Е01, после 60 работает как часы , заземление норм, рессанта 1000, помогите плиз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1618 раз
Возраст: 45

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Bahus »

вопрос-то в чем? Чем помочь?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Андрей75
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 23:27
Мой котел: Main Fuor1

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Андрей75 »

Почему выдает ошибку.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1618 раз
Возраст: 45

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Bahus »

Причин валом. Для начала нужно смотреть газовый тракт, чистоту горелки и электродов, разгонный участок дымохода (и в целом приток и тягу). Если не поможет - разбираться с электрикой.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Андрей75
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 23:27
Мой котел: Main Fuor1

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Андрей75 »

Приходили два мастера, оба сказали ,что скорее всего глючит плата ,15 тысяч за плату :twisted: может плата лечится?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение BAXI-Ural »

А вы спросите мастеров, готовы ли они выкупить плату, если диагноз не верный... :D

Как сказал коллега, причин может быть несколько, и плата в том числе. Но чем мастера обосновывают свой вывод? Они исключили другие причины?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Андрей75
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 23:27
Мой котел: Main Fuor1

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Андрей75 »

Решил котел разобрать и продать по запчастям , завтра приедет эко 4s , установлю и :write:
Аватара пользователя

batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 42

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение batonskij »

Андрей75, получилось установить? Сложности при пуске возникали? Тоже думаю установить такой же, но смущает большое количество композитных материалов, может стоит немного доплатить и eco four?

Smotritel
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 11:43
Откуда: Omsk
Мой котел: BAXI Ecolife 24f

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Smotritel »

Добрый день

Хотелось бы реинкарнировать тему...

Поставил кореш задачу, мониторить работу котла BAXI EcoHome 24f.
На спец плату денег ему жалко. Да и не ставит ее никто у нас.
Обслуживающая контора отказалась, а самому лезть, значит на "комплименты" напроситься от обслуги.
Зато в доме сделан полный мониторинг и управление всего на GSM-контроллере CCU-825: охрана, подслушка, управление температурой, контроль климата в погребе, автополив в теплице и пр.

Добавить ко всему этому контроль котла - как два пальца, казалось бы, но...
Никаких внешних цепей для этого я не нашел. Можно было бы по косвенным признакам судить: реле, например, на контакты вентилятора или насоса котла цеплять и подключать "сухой" сигнал к CCU. Но это прямое вмешательство в схему котла. На работу это не повлияет никак, понятное дело, но резонанс, случись чего, будет грандиозный. Из мухи - слона, как грится...

В этой теме была инфа:
BAXI-Ural писал(а): 01 ноя 2016, 11:10 Код заказа реле: KHG71410051- с 1 реле, KHG71410651- с 2 реле.
Здесь описание программирования http://www.baxi.ru/upload/iblock/08b/se ... lenie_.doc
Спустя почти 10 лет и смену модели котла, она все так же актуальна?
Вроде как для заказа доступно кое-где.
Как с совместимостью?

Smotritel
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 11:43
Откуда: Omsk
Мой котел: BAXI Ecolife 24f

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Smotritel »

И еще, в догонку...

Если программировать эти внешние реле на "любую ошибку", каково его состояние, если котел вообще не запустился после длительной аварии питания, например. Т.е. котел вообще не функционирует, "спит", а исходное состояние реле - "ошибка" ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1618 раз
Возраст: 45

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Bahus »

Для Eco Home указано следующее:
F04
Параметры дополнительного программируемого релейного выхода (Релейная плата диспетчеризации KHG71400510)
00 = Контакты не используются
01 = Сигнал неисправности
02 = Включение дополнительного вентилятора.
03 = Включение насоса бойлера. (Контакт замыкается при запросе ГВС).
04= Вывод сигнала о запросе от комнатного термостата
05 = Вывод сигнала о запросе от низковольтного комнатного термостата (TLC) или по шине Open Therm (разъем электронной платы Х6).
Параметр F05 "не используется".
Так что управление одним реле.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Smotritel
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 11:43
Откуда: Omsk
Мой котел: BAXI Ecolife 24f

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Smotritel »

Bahus писал(а): Вчера, 12:41 Параметр F05 "не используется".
Так что управление одним реле.
Спасибо.

Smotritel
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 11:43
Откуда: Omsk
Мой котел: BAXI Ecolife 24f

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Smotritel »

Bahus писал(а): Вчера, 12:41 Параметр F05 "не используется".
Так что управление одним реле.
Спасибо.

А как с исходным состоянием?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1618 раз
Возраст: 45

Подключение программируемых реле ECO-4s

Сообщение Bahus »

Больше ничего не добавлю. Не доводилось баловаться с внешними реле.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    2140 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    4388 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    3036 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    54 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    48 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость