Baxi ecj nova 1.31F

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
ecoin88
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 14:21
Откуда: екб
Мой котел: Baxi eco nova 1.31F

Baxi ecj nova 1.31F

Сообщение ecoin88 »

Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос при пуске котла (в режиме "Только отопление") сервопривод не переключает трехходовой клапан на отопление. немного поколдовав с котлом скинули с моторчика фишку идущую на плату и принудительно выдвинули шток моторчика подключив 220В. оставил на потом вопрос по дальнейшему разбирательству с котлом, подумал что вопрос в том что не обвязан бойлер и это как то влияет на весь функционал котла в целом, хотя в сервисном центре по телефону меня заверяли в обратном. через полгода, обвязав бойлер косвенного нагрева и заполнив систему снова начал разбираться с котлом. путем долгих проб выяснил что котел работает исправно и переключает отопление и ГВС в режиме "бойлер" считывая температуру теплоносителя и воды в бойлере при помощи термосопротивления. и тут я уж было думал что вопрос отпал сам собой, но... переключив котел в режим "только отопление" шток моторчика не выдвигается и соответственно теплоноситель ходит по магистрали бойлера. полазив в интернете причин неисправности не нашел. вроде бы как котел работает но не совсем. в итоге не понимаю вопрос в моторчике, либо в мозгах котла...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12800
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1653 раза
Возраст: 45

Baxi ecj nova 1.31F

Сообщение Bahus »

P00?
И у Новы вроде нет режима "только отопление"
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7239
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi ecj nova 1.31F

Сообщение Starik »

ecoin88 писал(а): Вчера, 14:46в итоге не понимаю вопрос в моторчике, либо в мозгах котла...
Скорее третье... датчик бойлера оторви от котла, посмотри что получится.

Автор темы
ecoin88
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 14:21
Откуда: екб
Мой котел: Baxi eco nova 1.31F

Baxi ecj nova 1.31F

Сообщение ecoin88 »

Starik, пробовал, датчик бойлера в режиме "только отопление" никак не участвует, температуру не считывает. или имеете ввиду отключить от фишки м2 и закольцевать

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Bahus, да, верно, P00! 2-бойлер, 3-только отопление

Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Bahus писал(а): Вчера, 15:20 P00?
И у Новы вроде нет режима "только отопление"
да, верно, P00! 2-бойлер, 3-только отопление

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
пробовал, датчик бойлера в режиме "только отопление" никак не участвует, температуру не считывает. или имеете ввиду отключить от фишки м2 и закольцевать

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Starik писал(а): Вчера, 15:35
ecoin88 писал(а): Вчера, 14:46в итоге не понимаю вопрос в моторчике, либо в мозгах котла...
Скорее третье... датчик бойлера оторви от котла, посмотри что получится.
пробовал, датчик бойлера в режиме "только отопление" никак не участвует, температуру не считывает. или имеете ввиду отключить от фишки м2 и закольцевать
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12800
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1653 раза
Возраст: 45

Baxi ecj nova 1.31F

Сообщение Bahus »

На новой прошивке должно быть P00=1
*Для использования одноконтурного котла только в режиме отопления параметр P00 должен быть установлен равным “1=Проточный”. При этом датчик бойлера должен быть подключен к плате.
Отправлено спустя 46 секунд:
Что-то они перемудрили там с этим параметром
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7239
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi ecj nova 1.31F

Сообщение Starik »

ecoin88 писал(а): Вчера, 15:57отключить от фишки м2 и закольцевать
Отключить от фишки, а вот что ты кольцевать собрался? Разве в разъеме была перемычка?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    216 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    192 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    1809 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    2010 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    2994 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость