Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Atis_E
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 янв 2026, 14:49
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI Eco Nova 1.24F
Возраст: 46

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение Atis_E »

Приветствую. Я тут новый человек поэтому постарайтесь сильно не бить и ногами не пинать))). Котел Baxi Eco Nova 1.24F Одноконтурный 24кВт, выпущен в сентябре 2025 года, Турция. Работает только на нагрев теплого пола. Управляется контроллером Zont Smart 2.0. Интересует два момента-через настройки котла не включается режим "Только отопление" но из форума я так понял что так задумано и опция P00 стоит в 1. Пока забил на это дело... Второй момент такой-на графиках работы заметил такую странность-периодически, подчеркиваю периодически, котел отключается на 2-3 минуты, причем не понятно Zont его отключает или он сам. У ТП Zonta спросил-говорят посмотрели и не увидели того чтобы Zont отключался или давал команду на прекращение нагрева-короче говорят у нас все норм мучайте котловиков. По идее я другого ответа и не ожидал ибо тоже работаю в сервисе правда в кассовом, и тема перекладывания проблемы с железячников на софтовиков стара как мир и нас явно переживет. Прицепил скрин с мониторинга там как раз сегодня отвал примерно на 3 минуты.
Заранее благодарен.
Вложения
img-2026-01-27-14-23-49.png

Автор темы
Atis_E
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 янв 2026, 14:49
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI Eco Nova 1.24F
Возраст: 46

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение Atis_E »

Пока основной подозреваемый-это китайский стабилизатор напряжения Baxi Energy 400 который упорно втюхивали, обещая +1 год гарантии к котлу. Сегодня снова с ровного места был отвал на три минуты, отключил стабилизатор-три дня смотреть буду.

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 19 раз

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение kdme56 »

От поддержки zont не могу добиться откуда берутся такие помехи при работе котла, именно иногда прерывающие работу котла. Датчик проводной. Предложили купить радиодатчик и приёмное устройство за всё 6 т, и то не факт что помех не будет. Пробовал zont подключать просто к аккумулятору 12 вольт, всё тоже самое. Осталось одно...купить новый проводной датчик, и проверить на коротком проводе метра три.
Вложения
Ashampoo_Snap_2025.12.25_10h58m44s_001_.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12986
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение Bahus »

Atis_E писал(а): 30 янв 2026, 14:08 китайский стабилизатор напряжения Baxi Energy 400 который упорно втюхивали, обещая +1 год гарантии к котлу
Оффтопом. Он не китайский, а вполне себе отечественный. Компания Штиль, г.Тула. И там действительно есть сертификат на дополнительный год гарантии котла Baxi, но при условии, что дата покупки стабилизатора раньше, чем дата запуска котла.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Atis_E
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 янв 2026, 14:49
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI Eco Nova 1.24F
Возраст: 46

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение Atis_E »

Сто процентов китайщина, открывал-на плате все на китайском и английском-сомневаюсь что в России паяли. В России возможно собирали сам стабилизатор... Относительно опытов-действительно стабилизатор периодически на 2-3 минуты отключает котел, причем не полностью, пока не разобрался что конкретно отключается, но факт остается фактом. Без стабилизатора все работает стабильно, извиняюсь за тавтологию, с ним-отключения котла.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12986
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение Bahus »

Atis_E писал(а): Сегодня, 11:34 Сто процентов китайщина, открывал-на плате все на китайском и английском-сомневаюсь что в России паяли.
Ни слова по китайски не нашёл. Элементная база? Так она во всём мире китайская (ну кроме оборонки может быть). На PCB вся маркировка на английском. Так это тоже унифицированные обозначения для всего мира понятные. Не, если у Штиля нет цеха гальваники (ну или как это правильно называется), может они и платы заказывают на стороне. Но пайка сто процентов местная. Про сборку речи нет, это очевидно.
Рассуждения простые. Почему Baxi заказывает эти устройства на Штиле (схемотехника аналогичная их Инстабам, только крышки с разными шильдиками), а не у того же производителя в Китае? И гарантийные отношения, и технические вопросы они решают именно со Штилем. Нафига такая цепочка? Я ни на чём не настаиваю, никого не выгораживаю и никого не рекламирую. И всей ситуации достоверно, конечно, тоже не знаю.
Ладно, это всё лирика.
Так или иначе стабилизатор точно не должен вырубаться. Понять бы внешнее это воздействие, или внутреннее. Положим, проверить влияет ли как-то котёл не сильно сложно, зная примерную периодичность. Элементарно вместо котла в стаб врубить Коннект. И мониторить график питания - внешнее или автономка. Только пока погодные условия не сильно позволяют. А, ну вообще из другой розетки котёл подключить же можно.
Как быть с входным питанием стаба - непонятно. А. Вы говорите, что без стабилизатора котёл без выключений работает? Из той же розетки?Тогда, получается входящее в порядке. Ну, тогда или влияние котла, либо неисправен стаб и его нужно заменить.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Atis_E
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 янв 2026, 14:49
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI Eco Nova 1.24F
Возраст: 46

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение Atis_E »

Я бы так и сделал но у нас -30 и экспериментировать пока не особо охота. По напряжению просадок три дня не было (пт, сб, вс)-реле напряжения никаких скачков не зафиксировало, на компе стоит ИБП по диаграммам никаких значимых скачков по напряжению не заметил. Есть ощущение что в момент запуска насоса в котле возможны просадки (ввиду увеличения пускового тока) но тогда они были бы и в момент запуска котла, а они происходят когда котел уже работает, и странно то что четко на 3 минуты (могу ошибаться но это время которое котел готовится к запуску, не помню как эта процедура называется.) выходит происходит рестарт платы котла. Zont не считает это аварией котла и просто на графиках отмечает как пробел в три минуты. Короче пока склоняюсь все-таки к стабилизатору. На работе есть киловаттник погоняю с ним неделю и посмотрю что и как. В другу розетку конечно можно, но котельная и прихожая заведены на один автомат и особой разницы не вижу. Думаю поставить бесперебойник с аккумом и понаблюдать, чисто из практического интереса.
PS. Опять же вспомнил-у соседей через забор такой же котел только дата выпуска январь вроде 2025, (я так понял у меня сентябрь и он новее) и у него точно такие же глюки. И по логике и теории вероятности не может быть два неисправных котла, стабилизатора...

Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Bahus, А стабилизаторы Штиль мы тоже открывали и нечего российского там тоже не нашли, где паяют фиг знает но вся компонентная база, реле, разъемы и сама плата и чайны.

В прицепе взял у соседей график работы котла за 30 января и там два отвала с равными промежутками по времени...
img-2026-02-03-15-32-15.png
Последний раз редактировалось Atis_E 03 фев 2026, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12986
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение Bahus »

Вот поэтому Нову и недолюбливаю. Всё-таки она сильно от итальянских моделей отличается поведением.
Atis_E писал(а): Сегодня, 13:28 но вся компонентная база, реле, разъемы и сама плата
Так тут я и не спорю.
К слову сказать - у Ростовского Бастиона тоже есть подобный инверторник. Правда того я изнутри особо не смотрел. И уж как они хвастают своим полным циклом. А схемотехника аналогичная. Подозреваю и компонентная база такая же. Куда деваться. Всё Китаем завалено.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Atis_E
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 янв 2026, 14:49
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI Eco Nova 1.24F
Возраст: 46

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0

Сообщение Atis_E »

Bahus писал(а): 55 минут назад Так тут я и не спорю.
К слову сказать - у Ростовского Бастиона тоже есть подобный инверторник. Правда того я изнутри особо не смотрел. И уж как они хвастают своим полным циклом. А схемотехника аналогичная. Подозреваю и компонентная база такая же. Куда деваться. Всё Китаем завалено.
Себестоимость мать ее... У нас поставщик есть по кассам-спрашиваем, а что сами блоки питания 9-15В делать не можем? говорит-делать у нас $2.5, а в китае 1,4 вот говорит и посчитай есть ли смысл что-то делать в России.

Отправлено спустя 21 минуту 35 секунд:
kdme56, Проводной датчик у меня подключен который NTC шел в комплекте с контроллером, но в работе разницы не заметил, я его в качестве резервного в котельной оставил-там правда на градус температура выше чем по беспроводному который в гостинной стоит. Котельная 6 м2, а гостинная 30))).
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    6180 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    73 Ответы
    9655 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    5138 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    5093 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    5712 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»