Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Дурацкие вопросы..
Котел работает только на теплый пол без радиаторов. Плюс бойлер косвенного нагрева. Дом в 2 этажа, на каждом свой коллектор. Между коллекторами и котлом гидрострелка. После гидрострелки насос.
1. Система отопления "Теплый пол" с покомнатной регулировкой. Ситуация, когда все термоголовки закрыты, по петлям нет протока. Котел работает только на гидрострелку. Вопрос - когда отключится котел? Когда температура обратки станет как на подаче? Или он так и будет молотить?
2. Алгоритм работы с бойлером. В котле задана температура подачи 35 градусов. Я правильно понимаю, что когда остывает вода в бойлере, котел своим внутренним трехходовым краном отключается от отопления, переключается на бойлер, и начинает его греть? Понятно, что отключится он от бойлера при достижении бойлером заданной температуры. Но какой температурой от греет горячую воду в бойлере?
3. Запускал котел на сжиженном газу. Сейчас работает на баллонах. Скоро будет магистральный газ. Что бы перевести на магистральный достаточно будет в настройках поменять тип газа, или надо еще что-то делать? Запускать автокалибровку? Запускать автоопределение типа газа? Стучать в бубен?
Котел работает только на теплый пол без радиаторов. Плюс бойлер косвенного нагрева. Дом в 2 этажа, на каждом свой коллектор. Между коллекторами и котлом гидрострелка. После гидрострелки насос.
1. Система отопления "Теплый пол" с покомнатной регулировкой. Ситуация, когда все термоголовки закрыты, по петлям нет протока. Котел работает только на гидрострелку. Вопрос - когда отключится котел? Когда температура обратки станет как на подаче? Или он так и будет молотить?
2. Алгоритм работы с бойлером. В котле задана температура подачи 35 градусов. Я правильно понимаю, что когда остывает вода в бойлере, котел своим внутренним трехходовым краном отключается от отопления, переключается на бойлер, и начинает его греть? Понятно, что отключится он от бойлера при достижении бойлером заданной температуры. Но какой температурой от греет горячую воду в бойлере?
3. Запускал котел на сжиженном газу. Сейчас работает на баллонах. Скоро будет магистральный газ. Что бы перевести на магистральный достаточно будет в настройках поменять тип газа, или надо еще что-то делать? Запускать автокалибровку? Запускать автоопределение типа газа? Стучать в бубен?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
соответствующие ответы..
1. когда котел начнет перегревать заданную температуру.
2. максимально возможной для котла.
3. вызвать мастера.
1. когда котел начнет перегревать заданную температуру.
2. максимально возможной для котла.
3. вызвать мастера.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Делать ровно тоже самое, когда Вы переводили его на баллоны.kosmas писал(а):3. Запускал котел на сжиженном газу. Сейчас работает на баллонах. Скоро будет магистральный газ. Что бы перевести на магистральный достаточно будет в настройках поменять тип газа, или надо еще что-то делать? Запускать автокалибровку? Запускать автоопределение типа газа? Стучать в бубен?
А про бубен - забавно....
Остальные ответы у Радара неплохо описаны.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Если веришь , то бубен поможет .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Я попутно сисадмином работаю, про БУБЕН все знаюGAZCONEC писал(а):Если веришь , то бубен поможет .
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Сисадмин это хорошо. А у меня дружок есть так говорит в 10 -15 барабанов в горах Башкирии как дали дали так погода в корне на горизонте изменилась.
Тут кто во что верит.
Тут кто во что верит.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
За что я люблю форумы - так это за конкретику... Я старался, вопросы формулировал, стиль оттачивал, а из всей моей писанины самое интересное - бубен.. Ну да ладно...Bahus писал(а): Делать ровно тоже самое, когда Вы переводили его на баллоны.
А про бубен - забавно....
Остальные ответы у Радара неплохо описаны.
На всякий случай уточню. Я изначально запускал котел на газу. Т.е. после появления волшебного газа в трубе мне надо выключить котел, а затем
а потом стучать в бубен?"- Нажать одновременно и удерживать нажатыми клавиши "батарея +" и "i/P" в течение 6 секунд, на дисплее в течение 2 секунд будет отображаться надпись «On», а затем код «312», означающий, что функция «дегазации системы» запущена. Данная функция выполняется в течение 10 минут.
- По окончании выполнения функции дегазации котел включается, на дисплее отображается код «000», чередующийся со значением мощности работы горелки в % и температуры (ºС) на подаче в контур отопления. На данной фазе – «функция распознавания газа» - в течение 7 минут ведется анализ используемого газа. На данной фазе необходимо обеспечить максимальный теплообмен с системой отопления или водоснабжения (запрос горячей воды контура ГВС) с тем, чтобы избежать выключения котла из-за перегрева."
Или наоборот?
Шаманов из АСЦ оставим на крайний случай... Я не против того, чтобы люди зарабатывали. Я даже знаю, что "закрутить гайку стоит рубль. А вот знание того, какую гайку закрутить - стоит 9 рублей", но всему есть предел..
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Продолжаем разговор.
Есть такая штука - датчик температуры наружного воздуха. Он даже куплен, но пока не прикручен.
Котел умеет работать в двух режимах - назовем их условно "Радиаторный" (T max 90) и "Теплопольный". (T max 45)
Перевели котел в телопольный режим. Подключили датчик уличной температуры. Выставили кривую нагрева.
Собственно вопрос: Я правильно понимаю, что какая-бы неприятность на улице не случилась, хоть минус 50, котел теплоноситель выше 45 градусов не нагреет? И отсюда второй вопрос - можно ли изменить верхний предел теплопольного режима?
З.Ы. Про утепление я в курсе.
Есть такая штука - датчик температуры наружного воздуха. Он даже куплен, но пока не прикручен.
Котел умеет работать в двух режимах - назовем их условно "Радиаторный" (T max 90) и "Теплопольный". (T max 45)
Перевели котел в телопольный режим. Подключили датчик уличной температуры. Выставили кривую нагрева.
Собственно вопрос: Я правильно понимаю, что какая-бы неприятность на улице не случилась, хоть минус 50, котел теплоноситель выше 45 градусов не нагреет? И отсюда второй вопрос - можно ли изменить верхний предел теплопольного режима?
З.Ы. Про утепление я в курсе.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Я с такой штукой уже сталкивался. В режиме теплого пола котел вырубается при нагреве воды больше 45. Из-за этого часто он не выходит на режим модуляции пламени, а просто отключается из-за перегрева. Я у себя после долговременного секса поставил обычный режим и все стало хорошо. Это вообще режим защиты теплого пола от перегрева и все. Кстати, от излишнего тактования котла хорошо помогает установка максимального времени между включениями 10мин. За это время система подостывает и котел хорошо отрабатывает в конденсационном режиме.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Думаю такого не должно быть. Возможно недостаточная циркуляция....sevenspeed писал(а):Я с такой штукой уже сталкивался. В режиме теплого пола котел вырубается при нагреве воды больше 45. Из-за этого часто он не выходит на режим модуляции пламени, а просто отключается из-за перегрева.
Но вообще я с Вами согласен. Проще поставить высокотемпературный режим, а перед теплыми полами поставить смесительный узел с терморегулятором. Все грамотно и без косяков.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
при задуманном правильном теплосъеме с полов - макс. температура роли играть не будет
Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Добрый день. А как заставить Этот котел заново определять тип газа? Смена параметров р22=22 не происходит для дальнейшего доступа к меню p75. При установке параметров р22=22 начинает мигать экран ошибки пытаться выдавать разные и по кругу.
Если в ручном режиме меняет тип газа а потом производим автоматическую калибровку газового клапана. того достаточно или нужно как то вызывать функцию первого пуска.
Если в ручном режиме меняет тип газа а потом производим автоматическую калибровку газового клапана. того достаточно или нужно как то вызывать функцию первого пуска.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
- Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Duo-Tec Compact 1.24
не переводите его в режим "макс 45", пусть останется в "макс 90"kosmas писал(а):Перевели котел в телопольный режим. Подключили датчик уличной температуры. Выставили кривую нагрева.
температура теплоносителя будет определяться выбранной кривой.
в режиме "макс 45" может появляться Е110 (перегрев) при работе с бойлером (это по своему опыту эксплуатации).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 2111 Просмотры
-
Последнее сообщение Emil
-
- 18 Ответы
- 1147 Просмотры
-
Последнее сообщение DmitryVN
-
- 7 Ответы
- 985 Просмотры
-
Последнее сообщение nicola20
-
- 5 Ответы
- 1003 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 10 Ответы
- 948 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость