Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
alexeir108
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 16:46
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение alexeir108 »

Всем добрый день!
Котел BAXI Luna 3 Comfort - установлен датчик уличной температуры; Настройки котла MODUL=1 и AMBON=0; Кривая KREG - выбрана.
Данные наружной температуры отображаются корректно, "заданную" температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
Однако котел греет ТН чётко только до заданной температуры CH SL - никакой модуляции не происходит - при изменении внешней тем-ры - никаких изменений в нагреве ТН нет.
Видел пару подобных вопросов на форуме, но не нашел ответы.
Спасибо заранее за советы в чем может быть проблема.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

alexeir108 писал(а): "заданную" температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
Я вот не понял... поподробнее пжлст...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
alexeir108
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 16:46
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение alexeir108 »

Добрый день!
Подробнее - график в приложении.
вне зависимости от внешней температуры - котел выдает константу на выходе теплоносителя - никакой модуляции не происходит
graph.jpg
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10388
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение Bahus »

а это наверное от Зонта график? Так у них и надо спрашивать...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

И да откуда Зонт берет инфу, что на графиках?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Автор темы
alexeir108
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 16:46
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение alexeir108 »

График от Зонта, но он в процессе управления котлом не участвует никак - к котлу не подключен.
Данные температуры ТН с накладных датчиков на трубы + на уличный улице
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

А что у вас с параметром F06 и EXT°c ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
alexeir108
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 16:46
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение alexeir108 »

F06=00
EXT - корректно отображает данные от уличного Baxi датчика
И более того - параметр SetPoint правильно выдаёт расчетную температуру от KReg кривой
Но почему то ничего на модуляцию не передаётся
Всё остальные режимы и параметры котла работают 100% исправно
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

А с другими параметрами не пробовали поиграть? MODUL... YSELF??
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

artful.tiger
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение artful.tiger »

Здравствуйте. Такая же ситуация с этим котлом.
Set point правильно рассчитан по kreg и датчику, а греет все равно до максимальной. Не нашли ответа почему?
#10

АлександрM
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 08:14
Откуда: Минск
Мой котел: LUNA3 Comfort 1.240i

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение АлександрM »

«YSELF»-Функция автокоррекции температуры на подаче в систему отопления, какое значение установлено? И выносная панель, на котле или вынесена в другое помещение?
#11

harvester
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 сен 2021, 10:48
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi Luna 1.310fi одноконтурный
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение harvester »

А где почитать про варианты значений параметра F06? А то в общей инструкции нет этого. И про выбор кривых и прочего по датчику внешней температуры.
#12
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 634
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение tsv63 »

harvester писал(а): 23 май 2024, 20:48 А где почитать про варианты значений параметра F06?
У тебя поисковики или интернет заблокировали? :facepalm:
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5529
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 636 раз
Возраст: 58

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры

Сообщение Starik »

harvester писал(а): 23 май 2024, 20:48А где почитать про варианты значений параметра F06?
Точнее всего можно найти в семинарской тетради (шапка форума смотри в "Аптечка" - файлы - Семинарская...), стр. 61 таблица.
Что-то типа:
Установки параметров контактов уличного датчика температуры. Разъем платы CN5
00= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для расчета температуры на выходе из котла;
01= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для индикации значения уличной температуры на дисплее котла.
02= Комутация контактов при необходимости подпитки системы;
03= Внешний запрос на отопление (например, по телефонной линии). Размыкание контактов приводит к остановке котла в штатном режиме.
04 = Подсоединение низкотемпературного термостата безопасности;
05 = Комутация контактов дополнительного насоса ГВС. При запросе ГВС контакты замыкаются;
#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1646 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
    AnfiniL » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    687 Просмотры
    Последнее сообщение AnfiniL
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1723 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Корректировка показаний датчика уличн.температуры
    Sega_Y » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    825 Просмотры
    Последнее сообщение amix333
  • Сочится вода из под скобы датчика протока Baxi Eco4s 24
    alex298013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    720 Просмотры
    Последнее сообщение alex298013

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость