Выбор котла 87 м2
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 мар 2018, 13:03
- Откуда: Рб, гродно
Выбор котла 87 м2
Теплопотери 6 кВт. Душ, умывальник, раковина на кухне. Семья 3-4чел. Отопление только ТП. Встаёт выбор двухконтурный duo compact 24 или одно контурный 1.24 + бкн???
Будет ли дискомфорт при двухконтурном (вариант более экономичный)?
Будет ли дискомфорт при двухконтурном (вариант более экономичный)?
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
1. Если есть возможность выбирать между двухконтурным и БКН, следует выбрать БКН (ИМХО)
2. При температуре -22 ~ -25 наиболее холодной пятидневки в Гродно, мне кажется, только тёплыми полами не погреешься.
2. При температуре -22 ~ -25 наиболее холодной пятидневки в Гродно, мне кажется, только тёплыми полами не погреешься.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 мар 2018, 13:03
- Откуда: Рб, гродно
Выбор котла 87 м2
Считал тепло потери с учётом 30% инфильтрации при -22 и комнатной 21 гр. Данные тепло потери перекрываются вроде ТП по калькулятору.
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
Я же написал "Мне кажется"vitezu писал(а): перекрываются вроде ТП по калькулятору.

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 мар 2018, 13:03
- Откуда: Рб, гродно
Выбор котла 87 м2
В инструкции по котлу compact 5 написано, что для теплых полов выбирать ограничение температуры 45 град. То есть он будет работать в режиме 30-45 град. Будет ли образовываться конденсат при таком режиме и гарантийный ли случай испорченный теплообменник??
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
vitezu писал(а): 29 мар 2018, 13:14 Встаёт выбор двухконтурный duo compact 24 или одно контурный 1.24 + бкн???
А что это вы переобулись?
Нет не будет....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 мар 2018, 13:03
- Откуда: Рб, гродно
Выбор котла 87 м2
Да вот думаю может обойтись турбированным котлом, конденсатник дороговато. Многие пишут на форумхаус, что на низких температурах будет литься конденсат и хана теплообменнику в будущем. А что с гарантией на теплообменник, 5 лет??
-
- Старожил
- Сообщения: 724
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.Komyshov писал(а): 29 мар 2018, 16:25 1. Если есть возможность выбирать между двухконтурным и БКН, следует выбрать БКН (ИМХО)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
Это вопрос грамотного проектирования системы отопления и горячего водоснабжения.Erik писал(а): 03 дек 2018, 13:07 Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.
Просто почитать не получится...
лучше найти грамотного проектировщика...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
"Грамотность" в этом случае всегда субъективна.
Мне, например, ни один из "грамотных" Baxi не советовал. Закрытую камеру не советовал. И т.д.
Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Третий вопрос - как управлять 3-мя бойлерами с каскада котлов.
"Грамотные" даже в московском регионе уже на первый вопрос не имеют однозначного ответа.
А это между прочим исходные данные для проектирования.
Мне, например, ни один из "грамотных" Baxi не советовал. Закрытую камеру не советовал. И т.д.
Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Третий вопрос - как управлять 3-мя бойлерами с каскада котлов.
"Грамотные" даже в московском регионе уже на первый вопрос не имеют однозначного ответа.
А это между прочим исходные данные для проектирования.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
грамотных и профессиональных спецов всегда мало.... в любой сфере....
нужно искать...
для расчёта "на коленке" можно воспользоваться нашей табличкой с рекомендациями, на стр 79 семинарной тетради
нужно искать...
для расчёта "на коленке" можно воспользоваться нашей табличкой с рекомендациями, на стр 79 семинарной тетради
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
В последней тетради написано, что до 31 кВт котлы прекрасно справляются с 2-мя ванными вторичным контуром ГВС. Зачем в этой теме советы про БКН тогда?
Для большего потребления у Baxi вариант - только Бойлер.
Но управлять котел умеет только 1 бойлером, поэтому предлагают выбирать объем одного бойлера под количество точек разбора.
Но это не "грамотность", это особенности конкретного технического решения от Baxi.
Для большего потребления у Baxi вариант - только Бойлер.
Но управлять котел умеет только 1 бойлером, поэтому предлагают выбирать объем одного бойлера под количество точек разбора.
Но это не "грамотность", это особенности конкретного технического решения от Baxi.
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
Можете поверить мне на слово, можете например вот эту видюшку посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=7sQ70f6-vOU или эту https://www.youtube.com/watch?v=m0uHIoFH-YAErik писал(а): 03 дек 2018, 13:07 Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.
А какие советовали? Какие доводы приводили?Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18 Мне, например, ни один из "грамотных" Baxi не советовал. Закрытую камеру не советовал. И т.д.
Вопросы с целью субъективной оценки "грамотного".
А рециркуляция будет? А полотенцесушители на ГВС будут висеть? А короткие участки теплого пола планируете на ГВС повесить? А это между прочим исходные данные для проектирования.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Очень распространённое и довольно ошибочное мнение, что все очень грамотные специалисты ровным слоем размазаны только по Московскому региону.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18"Грамотные" даже в московском регионе уже на первый вопрос не имеют однозначного ответа.
А рециркуляцию планируете на каждый бойлер свою или общую.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18 Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Маловато информации про "хотелки".
Резюме:
Исходя из вышесказанного, присоединяюсь к BAXI - Volga,
Который все "хотелки" из Вас сначала вытряхнет, а потом их воплотит в проекте.
Всего хорошего.

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
У решения с бойлером есть два бааальших недостатка: габариты (занимаемое место) и цена...
+ решения с бойлером:
- стабильность температуры на выходе при переменном расходе (даже с маленьким бойлером)
- большой стартовый расход (в объемах бойлера)
- нет ограничения "снизу", хоть в нитку в струйку сделайте
- возможность (если надо) рециркуляции
- меньше котел дергается на ГВС при многих точках водоразбора
+ решения с бойлером:
- стабильность температуры на выходе при переменном расходе (даже с маленьким бойлером)
- большой стартовый расход (в объемах бойлера)
- нет ограничения "снизу", хоть в нитку в струйку сделайте
- возможность (если надо) рециркуляции
- меньше котел дергается на ГВС при многих точках водоразбора
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Из минусов -еще ограничение объема горячей воды.BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 15:25 У решения с бойлером есть два бааальших недостатка: габариты (занимаемое место) и цена...
+ решения с бойлером:
- стабильность температуры на выходе при переменном расходе (даже с маленьким бойлером)
- большой стартовый расход (в объемах бойлера)
- нет ограничения "снизу", хоть в нитку в струйку сделайте
- возможность (если надо) рециркуляции
- меньше котел дергается на ГВС при многих точках водоразбора
Может мне не попадались "грамотные" системы, но системы, где двое подряд помыться не могут - легко.
И ванну не набрать. Поэтому "Стабильность температуры на выходе" только в начале пользования. В процессе - никто не гарантирует.
Стабильность температуры на выходе зависит от отдаленности точек разбора от бойлера. И проблема усугубляется возможностью котла работать только с 1 бойлером. Рециркуляция призвана решить эту проблему, но и у нее есть минусы. Особенно, когда контур рециркуляции получается очень длинным (через все точки разбора) - это и потери тепла, что заставляет периодически греть бойлер только для компенсации этих потерь, и лишние траты на то же электричество (на работу насоса). Злые языки утверждают, что электрический бойлер, установленный рядом с потребителем ГВС, в который поступает ГВ из контура ГВС двухконтурного котла, тратит электроэнергии на поддержание температуры меньше, чем этот насос на циркуляцию. (А его емкость компенсирует подачу на старте в него небольшого объема холодной воды, пока не нагреется теплообменник ГВС двухконтурного котла).
И у БКН КПД меньше, чем у проточного теплообменника.
Последний раз редактировалось Erik 03 дек 2018, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
если не хватает одного бойлера то можно параллельно обвязать два и работать по одному датчику
управлять несколькими бойлерами котёл не может, да и установка бойлера для каждой точки водоразбора очень сомнительное решение, да и не дешёвое... гораздо легче выбрать бойлер нужного размера и организовать рециркуляцию ГВС
если нужен настенник с хорошей производительностью по ГВС то можно рассмотреть котёл со встроенным бойлером серии Nuvola
либо можно взять конденсатник Luna Duo Tec на 40 квт в 2-х контурном исполнении, у которого производство гвс 22 л/мин, и при этом на отопление модуляция от 6 до 40 квт..
так что решения есть и разные...
управлять несколькими бойлерами котёл не может, да и установка бойлера для каждой точки водоразбора очень сомнительное решение, да и не дешёвое... гораздо легче выбрать бойлер нужного размера и организовать рециркуляцию ГВС
если нужен настенник с хорошей производительностью по ГВС то можно рассмотреть котёл со встроенным бойлером серии Nuvola
либо можно взять конденсатник Luna Duo Tec на 40 квт в 2-х контурном исполнении, у которого производство гвс 22 л/мин, и при этом на отопление модуляция от 6 до 40 квт..
так что решения есть и разные...

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Есть решения у сторонней автоматики, которая умеет управлять любым количеством бойлеров от разношерстных котлов (твердотовливных, газовых, электрических) в каскаде без задействования "штатных" подключений у котлов. Бойлеры уже к коллектору подключаются (за гидрострелкой или теплоаккумулятором), и приоритетность потребителей управляется автоматикой.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
ходите вокруг да около...
есть конкретная задача - формулируйте
есть конкретная задача - формулируйте
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
Не совсем понятен ваш тезис.... Но нормальный бойлер обеспечивает нагрев и в протоке, как двухконтурник. О бойлерах для котлов бытует неверное мнение: "был у меня 100 литровый электробойлер, так мне не хватало, поэтому хочу бойлер на 200...."
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
я выше сформулировал.
В доме 3 ванных, они геометрически разнесены (не одна над другой). Отопление - теплый пол и радиаторы.
Задача - иметь "вечный" источник ГВС (без ограничения по единовременному объему), мониторить состояние климата покомнатно через интернет с возвомжность недельного программирования режимов.
Задача "прямо сейчас" - закладные для трасс предусмотреть в нужном месте нужного сечения.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Не приводят производители данных о производительности "в протоке" при нагреве на 25 градусов.
Планируется 3 котла - газовый (основной), электрический в автоматическом резерве и твердотопливный на ручном запуске при необходимости.Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Третий вопрос - как управлять 3-мя бойлерами с каскада котлов.
В доме 3 ванных, они геометрически разнесены (не одна над другой). Отопление - теплый пол и радиаторы.
Задача - иметь "вечный" источник ГВС (без ограничения по единовременному объему), мониторить состояние климата покомнатно через интернет с возвомжность недельного программирования режимов.
Задача "прямо сейчас" - закладные для трасс предусмотреть в нужном месте нужного сечения.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Так оно и "бытует" потому, что не хватало. Не злые ж конкуренты наговаривают зря...BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 15:56 Не совсем понятен ваш тезис.... Но нормальный бойлер обеспечивает нагрев и в протоке, как двухконтурник. О бойлерах для котлов бытует неверное мнение: "был у меня 100 литровый электробойлер, так мне не хватало, поэтому хочу бойлер на 200...."
Не приводят производители данных о производительности "в протоке" при нагреве на 25 градусов.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
Я это написал потому, что опыт эксплуатации ЭВН переносят на бойлер котла. У ЭВН тепловая мощность - это мощность ТЭНа 1,5 - 2,5 кВт , у бойлера - это мощность котла...Erik писал(а): 03 дек 2018, 16:04 Так оно и "бытует" потому, что не хватало. Не злые ж конкуренты наговаривают зря...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
в таком случае нужно писать не "если", а "есть"

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Так еще нет 
Отправлено спустя 18 минут 28 секунд:
А когда на бойлер - он начинает отдавать, когда пол-бойлера холодной воды набралось. Это и есть с другой стороны один из плюсов - он "котел на ГВС часто не дергает". Но, если котел может готовить 20 л/мин горячей воды, то в случае с контуром он их готовит постоянно, а в случае с бойлером, когда набралось пол-бойлера холодной, и идет потребление 20 л/мин, то котел должен уметь греть жижу со скоростью 40 л/мин, а то и более, с той же разницей температуры, чтобы успеть прогреть бойлер, а то из крана холодная вода потечет.
Поэтому приходится ждать минут 15-20, пока вода в бойлере согреется.

Отправлено спустя 18 минут 28 секунд:
Когда котел работает на вторичный контур ГВС, он постоянно отдает туда свою мощность.BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 16:15 Я это написал потому, что опыт эксплуатации ЭВН переносят на бойлер котла. У ЭВН тепловая мощность - это мощность ТЭНа 1,5 - 2,5 кВт , у бойлера - это мощность котла...
А когда на бойлер - он начинает отдавать, когда пол-бойлера холодной воды набралось. Это и есть с другой стороны один из плюсов - он "котел на ГВС часто не дергает". Но, если котел может готовить 20 л/мин горячей воды, то в случае с контуром он их готовит постоянно, а в случае с бойлером, когда набралось пол-бойлера холодной, и идет потребление 20 л/мин, то котел должен уметь греть жижу со скоростью 40 л/мин, а то и более, с той же разницей температуры, чтобы успеть прогреть бойлер, а то из крана холодная вода потечет.
Поэтому приходится ждать минут 15-20, пока вода в бойлере согреется.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
м да...
как Вы себе представляете регулирование мощности и формирование запроса на ГВС в бойлере?
где устанавливается датчик температуры ГВС? какой у него гистерезис?
если Вам довелось получить пол бойлера холодной воды, то это от того что был неправильно выбран объём или мощность
а вообще есть характеристика бойлера которая называется кратковременная производительность, а ещё есть долговременная производительность... не слыхали?

как Вы себе представляете регулирование мощности и формирование запроса на ГВС в бойлере?
где устанавливается датчик температуры ГВС? какой у него гистерезис?
если Вам довелось получить пол бойлера холодной воды, то это от того что был неправильно выбран объём или мощность
а вообще есть характеристика бойлера которая называется кратковременная производительность, а ещё есть долговременная производительность... не слыхали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
слышал.
А вы сами не помните, в каком месте у бойлера датчик температуры? В районе верхней трети бака обычно.
А вертикального перемешивания воды в бойлере нет, они специально делаются так, чтобы горячая вода оставалась сверху, а холодная поступала вниз, без перемешивания слоев, чтобы можно было забирая воду сверху получать ее всю ранее нагретую горячей. И когда гистерезис дойдет до датчика, в бойлере будет нижняя половина воды холодной.
И какая у 200-литрового, например бойлера проточная производительность? Приведёте пример?
А вы сами не помните, в каком месте у бойлера датчик температуры? В районе верхней трети бака обычно.
А вертикального перемешивания воды в бойлере нет, они специально делаются так, чтобы горячая вода оставалась сверху, а холодная поступала вниз, без перемешивания слоев, чтобы можно было забирая воду сверху получать ее всю ранее нагретую горячей. И когда гистерезис дойдет до датчика, в бойлере будет нижняя половина воды холодной.
И какая у 200-литрового, например бойлера проточная производительность? Приведёте пример?
Выбор котла 87 м2
Модель можете назвать? чисто для интереса. Обычно в низу возле входа холодной,что у БКН что у электро.
Подача в теплообменник БКН сверху,вода греется сверху в низ, забор ГВС сверху где самая горячая часть бойлер.Erik писал(а): 03 дек 2018, 17:24 И когда гистерезис дойдет до датчика, в бойлере будет нижняя половина воды холодной
У Вас действительно представление о БКН как о электробойреле.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Овен ПР200 за 8 тыс решит любые Ваши задачиErik писал(а): 03 дек 2018, 15:47 Есть решения у сторонней автоматики, которая умеет управлять любым количеством бойлеров от разношерстных котлов (твердотовливных, газовых, электрических) в каскаде без задействования "штатных" подключений у котлов. Бойлеры уже к коллектору подключаются (за гидрострелкой или теплоаккумулятором), и приоритетность потребителей управляется автоматикой
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Модель - Baxi UBT с 1 змеевиком.
У него датчик в верхней трети бака.
Змеевик внизу бака.
https://baxi.ru/upload/iblock/f41/ubt-_baymak_-_-_.pdf
картинка на стр 9.
Забор из верхней части бойлера, а змеевик в нижней.
Датчик температуры выше змеевика, в верхней трети бойлера.
Все, что вы пишете, к этому бойлеру не относится.
Модель Baxi UB
https://baxi.ru/upload/iblock/018/ub-dc ... ktsiya.pdf
рисунок на стр. 4
Там 2 датчика, для верхнего и нижнего змеевика.
Один - выше нижней трети, второй - в верхней трети.
Вы зачем меня обмануть пытаетесь? Нехорошо!!!
У него датчик в верхней трети бака.
Змеевик внизу бака.
https://baxi.ru/upload/iblock/f41/ubt-_baymak_-_-_.pdf
картинка на стр 9.
Забор из верхней части бойлера, а змеевик в нижней.
Датчик температуры выше змеевика, в верхней трети бойлера.
Все, что вы пишете, к этому бойлеру не относится.
Модель Baxi UB
https://baxi.ru/upload/iblock/018/ub-dc ... ktsiya.pdf
рисунок на стр. 4
Там 2 датчика, для верхнего и нижнего змеевика.
Один - выше нижней трети, второй - в верхней трети.
Вы зачем меня обмануть пытаетесь? Нехорошо!!!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6817
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 756 раз
- Возраст: 59
Выбор котла 87 м2


Объясни, почему вход змеевика сверху, а не снизу?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость