Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
- Благодарил (а): 6 раз
Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел котел конденсационный Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA, сегодня повесил его и установил дымоход. Котел висит на стене в котельной и выход дымохода углом 90 градусов сразу из стены на улицу. Подскажите пожалуйста под каким углом должен быть дымоход? В сторону котла или в сторону улицы? Я так понимаю должен быть наклонен в сторону котла, чтоб конденсат стекал в котел? На форуме не нашел ответа. Благодарю заранее за ответ!
-
- Бывалый
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 8 раз
- Возраст: 35
Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
На конденсационных котлах ,наклон (дымохода) должен быть в сторону котла
-