Здравствуйте, зашумел насос в котле, разборка показала большой люфт оси вала ротора, цена на новый насос в сборе печальна. Есть ли какие выходы, может голову другую подобрать или ротор. Нашел ротороты в интернете продают, все параметры подходят кробе диаметра отверстия рабочего колеса, на моем 30 мм, а у них 22мм, сильно ли это критично?
Чем больше отличается геометрия колеса тем больше будет расходится и напорно-расходная характеристика с оригиналом, что получится на выходе покажет практика...
Мы на своих котельных уже перешли с WILO на китайские OASIS - по цене WILO покупаешь два оазиса и ещё на печеньки остаётся)))
По итогу за три года на нескольких котельных лежит по запасному оазису, а те, которые поставили - так и работают
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
Здравствуйте. Котёл Baxi eco5compact При включении на отопление работает только циркуляционный насос. Увеличение и уменьшение температуры отопления нидают ни какого результата. Котел подключён через стабилизатор. Горелка даже не пытается зажечься.
Последнее сообщение
Да. Сюда часто пишут. Надо бы вообще этот раздел закрыть. Всё равно официалы не появляются здесь сто лет.
Ну так сам бы взял и перенёс ))))
Добрый день ! Подклинила турбина, вылетела ошибка Е03. Турбину сняли, открутили верхнюю крышку с подшипником, промыли, смазали, и почему-то ротор снялся с вала без усилий, там естественно промыли все снизу (второй подшипник), крыльчатка идеально крутится, но теперь не понято как ротор на валц закрепляться должен ? никаких насечек на валу нет, ротор свободно по валу бегает. Что делать ?
Доброго,
одноконтурный ECOFour 1.24F. Контур ГВС с внешним трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Система отопления только на теплых полах с дополнительным внешним насосом.
Вопрос: как реализовать отключение внешнего насоса при переключении котла с отопления на нагрев бойлера ?
Благодарю
Последнее сообщение
как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
:facepalm: В реле бывают контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые, если используешь нормально разомкнутые - то обмотка реле должна получать питание от проводов треххода, которые питают трехход при включении СО. Контакт реле должен работать как включатель насоса, т.е. в разрыв одного из проводов, которые подают в насос 220в. ;)
У меня BAXI LUNA3 COMFORT хочу немного увеличить мощность насоса, не продавливает крайние участки системы, нашел Насос увеличенной мощности Grundfos UP 15/70 AO для котлов Baxi Luna-3/Comfort (AIR) 71408521 , артикул 71408521, но есть сомнения подойдет ли?
Последнее сообщение
Можете поделиться , почему нет смысла. Если мощность подбирается по размерам ОС и по характеристикам теплоносителя?